中国压缩机网行业论坛
标题:
实操案例分享:当激光冷水机出现E4报警 轻松即可搞定
[打印本页]
作者:
酷凌时代
时间:
2021-12-31 10:18
标题:
实操案例分享:当激光冷水机出现E4报警 轻松即可搞定
今天酷凌时代小编跟大家分享一个客户实操案例分享。某客户在购买紫外激光冷水机长时间后,突然出现E4报警异常,这个时候该如何处理呢?
# }! e' [/ P& b" o9 s J
- X |5 I, [* z- _
如图(1)该激光冷水机目前出现的就是E4报警异常,那么是什么原因呢,如何解决呢?
I+ ^9 y* T1 [% N
其实,很简单,之所以出现E4报警是因为冷水机中流量过低,需要加液即可。当您出现这个情况的时候,请开机查看左上角的实时流量显示值,与F3设置值.
& _4 V' t* U" `1 w
" O/ O- L) k2 R+ {* M
如图2所示,当前流量为2.8,而图3的F3设置的流量值为3.0,当实时流量小于F3设置值的时候,所以才出现 E4报警,这时您只需要重新设置F3的最低液位报警值 或者 加液,您的冷水机即可恢复正常工作啦,如果使用时长很长,您可以顺便看看管路是否有杂物,顺便清理下管道,这样您的冷水机制冷效果会更好哦。
& n4 j( `8 W8 a7 a/ I: O$ i
[attach]28440[/attach]
2 \* z! U- p2 F8 a6 ?
以上就是酷凌时代冷水机使用过程中出现E4报警的原因分析和解决方法,其实说明书中都有说明,当您遇到问题,可以先看看说明书,或者直接咨询公司售后,我们会第一时间为您排忧解难哦。
6 \# N1 f0 a* e- }' S+ A
4 U& ]1 C0 S5 j% _ T5 I& G) U
酷凌时代,专注高精度激光冷水机,微型激光冷水机,紫外激光冷水机,超快激光冷水机,小型工业冷水机,微型压缩机,人体降温系统等相关制冷设备,如果您有相关需求,欢迎随时沟通。