实操案例分享:当激光冷水机出现E4报警 轻松即可搞定
今天酷凌时代小编跟大家分享一个客户实操案例分享。某客户在购买紫外激光冷水机长时间后,突然出现E4报警异常,这个时候该如何处理呢?
. q2 a+ |: r/ B
1 n1 U( @5 U- u; T, p3 z
如图(1)该激光冷水机目前出现的就是E4报警异常,那么是什么原因呢,如何解决呢?
$ [0 J5 A7 S1 G# m* m
其实,很简单,之所以出现E4报警是因为冷水机中流量过低,需要加液即可。当您出现这个情况的时候,请开机查看左上角的实时流量显示值,与F3设置值.
8 i$ y& [! r& K0 ?4 h. v: L
. a9 M8 y# x1 m2 r
如图2所示,当前流量为2.8,而图3的F3设置的流量值为3.0,当实时流量小于F3设置值的时候,所以才出现 E4报警,这时您只需要重新设置F3的最低液位报警值 或者 加液,您的冷水机即可恢复正常工作啦,如果使用时长很长,您可以顺便看看管路是否有杂物,顺便清理下管道,这样您的冷水机制冷效果会更好哦。
3 t3 _0 U5 d( l! B6 V; ]" N8 D
[attach]28440[/attach]
% f! i. q1 s% n" Z# j
以上就是酷凌时代冷水机使用过程中出现E4报警的原因分析和解决方法,其实说明书中都有说明,当您遇到问题,可以先看看说明书,或者直接咨询公司售后,我们会第一时间为您排忧解难哦。
9 v2 n/ j) a9 K' `& T
5 v. p+ _$ D# e5 C
酷凌时代,专注高精度激光冷水机,微型激光冷水机,紫外激光冷水机,超快激光冷水机,小型工业冷水机,微型压缩机,人体降温系统等相关制冷设备,如果您有相关需求,欢迎随时沟通。