(2)高炉煤气与煤粉混合在锅炉燃烧过程中由于受诸多因素的影响,燃烧状况及运行条件不断变化,烟气中既有煤气不完全燃烧产生的 CO,又有煤粉不完全燃烧产生的 CO,烟气在流动过程中产生的涡流、死角也会造成 CO浓度局部积聚。因此,要准确地确定烟气中 CO 浓度(爆炸)极限及烟道中整体及局部的 CO 浓度是非常困难的。由于电除尘器属除尘器生产厂提供的设备,为预防 CO 浓度接近爆炸浓度极限,一般由制造厂向用户、设计院及 CO浓度监测仪制造厂提供相关的报警及联锁保护值,作为 CO浓度监测仪设计、安装、调试、运行的依据。
目前普遍认可的 CO 的浓度极限数据为∶报警∶1%~1.5% 联锁保护∶约 2%。
3.4 电除尘器爆炸的可能性
对照上述爆炸浓度极限三要素,不难发现,锅炉电除尘器属密闭容器,运行时有高压电火化产生,当烟气中 CO 浓度一旦达到爆炸极限时,即达到了气体燃料爆炸的三要素,必然会引发爆炸事故。
3.5 电除尘器入口 CO 浓度分析
运行中的锅炉电除尘器是否会发生爆炸事故,取决于烟气中 CO 浓度是否会达到其爆炸极限浓度,也是判断其入口是否必须装设 CO 浓度传感器的关键。
严格地讲,当锅炉运行正常、燃烧稳定时,锅炉尾部烟气中 CO 浓度是很小的。但当锅炉处于低负荷运行,燃烧不稳定甚至恶化时则很危除。据统计,70%燃气锅炉爆炸事故均发生在低负荷运行期间,因为低负荷运行时燃烧最不易稳定,此时炉膛温度下降,燃烧不充分,化学不完全系数增大,部分燃气未燃尽直接进入烟道导致炉膛及烟道中 CO 浓度剧骤增加。当燃烧进一步恶化时,烟气中 CO 浓度将进一步增加,从而引发严重的安全事故。以上,从CO浓度爆炸极限的确定及其影响因素,爆炸条件和运行中电除尘器入口CO浓度分析等方面,对电除尘器爆炸的可能性进行了分析,认为掺烧高炉煤气燃煤锅炉电除尘器入口安装CO传感器非常必要.