  制冷系统的事故可能有:液击、排气压力过高、润滑油供应不足、蒸发器内载冷剂冻结、制冷压缩机配用电动机过载等,为此,制冷系统均应针对具体情况设置相适应的保护措施。  U  x* {% M+ m# Z) W1 [; P
" i* M# O$ B; a
  高压保护:5 \& f+ s! i" `# G$ T' o

) D# Z2 y* n' d& f  高压保护就是检测系统内制冷剂压力是否正常,在压力超出允许范围时,压力开关动作,并将异常信号传给高压控制器,处理后会停止制冷系统的工作,并将故障显示出来。
1 X9 k. n# ~& ~5 i0 u6 l
+ G9 ]% @- ~: l( U) ^' e: o  低压保护:
. Q% e9 ~" B0 A# M! G' }+ w" O* ^# }+ s! U4 T( c; G9 L+ p9 J
  低压保护检测的是系统中的回气压力,作用是防止系统压力过低或者没有制冷剂运行而损坏压缩机。如果系统泄漏,没有制冷剂,强制运行将损坏压缩机,这时低压保护可以及时反应,控制系统停止和显示故障,保护压缩机和制冷系统。; y/ O' R- W$ X& }+ {# X& c
$ k3 x0 P0 D+ t2 ^" |% |1 K
  油压保护:- _/ Q# r0 D1 g/ Q5 G3 {
8 Z" j7 S0 j* S' k. g5 v  y
  防止因润滑油压过低使轴承或其它压缩机内部构件缺油损坏的装置,压缩机油量减少或断油,就将会使高速运行的压缩机遭到严重损坏,油压保护装置正是确保压缩机安全运行的重要部件。
& k3 v% P4 ~0 J7 g) M% d& K5 f/ Q3 ^" M
  防冻保护:
- S( t  s9 A- k; |/ d" m* x4 j: J7 P4 K
  蒸发器如果太脏或者结霜太严重,此时冷气不能和外面的热空气充分热交换而引起内机结冰,室内防冻解保护就是为了压缩机在内机结冰前使压缩机停机,起到保护压缩机作用。防冻结一般会设定一个值,比如3℃,这时室外风扇或降低压缩机转速,提高冷凝压力和蒸发压力,从而提高蒸发温度。如果蒸发器温度进一步降低至0℃以下,压缩机也停止工作。如果室内蒸发器温度升高至正常值时,比如6℃,压缩机和室外风扇正常运行。室内防冻结保护就是为了压缩机在内机结冰前,能够使压缩机停机,起到保护压缩机和制冷系统的作用。
5 B4 e' g( y8 j' {' @; u) G' e8 X: M# k; N
  排气温度保护:" l9 W5 W5 f- v6 E# {; b
9 C( Z0 D8 ~4 x1 @( ?7 E! f) a& Q+ \
  排气温度过高导致制冷剂分解,绝缘材料的老化,润滑油结碳,气阀损坏,还会使毛细管和干燥过滤器堵塞。保护方法主要是用温控器感应排气温度,温控器应安放靠近排气口处,排气温度过高时,温控器动作,切断电路。5 n6 u5 z9 k( t+ f
! J& F+ s' o( {# h9 E
  机壳温度保护:
. X" g, b1 }, \) Z8 M
* Q6 i0 D: N  w4 @( b) p$ V1 u  机壳温度会影响压缩机的寿命。机壳温度过高可能起因于冷凝器的换热能力不足,所以应检查冷凝器的风量或水量,水温是否合适,制冷系统内混入空气或其它不凝性气体,冷凝压力就会上升,机壳过热;吸气温度过高,机壳容易过热,此外,电动机过热也会机壳过热。
  s- u/ t) @! E7 H+ ~- |) q$ ^* H$ H
  电流保护:  }6 T2 z% C8 d" j$ L: c

; |; M2 p$ ?; b, s2 k7 ?  当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,这就需要设置相应的当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护。# \# M/ ^7 d: ?/ |

/ `& T3 Z' C. p* R  过热保护:
3 T/ D) ^- J8 i1 [2 K2 q' y% N: F6 _$ e1 y, s  w" }5 o
  设计良好并在规定条件下运转的电动机,内部温度不会超过允许值,但电动机在过高或过低的电压下运转,或在高温环境下运转时,电动机内部温度超过允许值,在频繁起动时,更会因起动电流过大使温度过高。; f. e3 {3 O, R8 n/ ~9 O) x$ v0 A! t

3 x- J6 _1 ?3 G) w4 f/ K( `$ e  延时启动保护:0 ?# o6 D$ F& h1 u6 g9 ^: i; P
3 Q' {* ]; d& K( }7 z$ V+ m* d1 r
  空调运行过程,会因为各种原因,压缩机停止运行,这时系统中的高、低压力不会马上平衡,如果此时启动压缩机,可能会由于压力问题导致启动电流过大,烧毁空调,因此,目前的空调器均设有延时启动保护,即每次压缩机停止运行后均经过3-5分钟的延迟,才能再次启动。" H. o* d( J6 H% F6 _- E3 \

% _1 h$ d: \7 T$ Q6 x  相序保护:2 ^/ O- E5 k* r! I: Q: Y

3 H% u' \. i1 l* B1 R: L  相序保护是能自动相序识别的保护继电器,避免一些制冷压缩机等因为电源相序接反后(三根火线顺序接反)倒至电机反转从而导致事故或设备损坏。比如:涡旋压缩机和活塞式压缩机的结构不同。由于三相电源的逆变会引起压缩机的逆变,所以不能逆变。因此,需要安装反相保护器来防止冷水机组的反转。当安装反相保护器时,压缩机可以在正相时工作。当发生相反的相位时,有必要将电源的两条线改变为正相。) L% E2 t* }. H1 E
* ~; X$ h9 e, }" p' C
  相间不平衡保护:7 I" r0 B- G% y

7 y' d$ L0 O1 [6 q  F/ G, @  相间不平衡电压将会导致三相不平衡电流,从而导致更大的温升—设置过载继电器。在电流的最大相中,温升增加的比例约为电压不平衡比例平方的两倍。如3%的电压不平衡会产生约18%的温升。, a2 A9 q4 l9 C' ]