制冷系统的事故可能有:液击、排气压力过高、润滑油供应不足、蒸发器内载冷剂冻结、制冷压缩机配用电动机过载等,为此,制冷系统均应针对具体情况设置相适应的保护措施。
$ P9 d& E+ h5 ^' |& N5 h
& t' q- f9 l, }! I' L
高压保护:
: `, @( x% n( l. `
$ g j5 e6 }* M# S5 p
高压保护就是检测系统内制冷剂压力是否正常,在压力超出允许范围时,压力开关动作,并将异常信号传给高压控制器,处理后会停止制冷系统的工作,并将故障显示出来。
7 c: `; _' f& I. v" p% g/ C, _
6 f( T, U- {# c$ Z/ d+ B! g
低压保护:
$ k1 W: t' l9 i. @. ^
e% z6 n8 k4 p: d8 {9 }% h
低压保护检测的是系统中的回气压力,作用是防止系统压力过低或者没有制冷剂运行而损坏压缩机。如果系统泄漏,没有制冷剂,强制运行将损坏压缩机,这时低压保护可以及时反应,控制系统停止和显示故障,保护压缩机和制冷系统。
( u" F( \, G, } T
0 m% ~' m. U3 X# p( D2 c
油压保护:
, I0 Y6 r5 p0 ~
2 R( u$ ]# Z1 @2 p8 M
防止因润滑油压过低使轴承或其它压缩机内部构件缺油损坏的装置,压缩机油量减少或断油,就将会使高速运行的压缩机遭到严重损坏,油压保护装置正是确保压缩机安全运行的重要部件。
$ e3 A1 s6 _6 s0 n* ?+ Y
; ^3 J- V" {0 M* d+ n
防冻保护:
3 i# Y: F- w6 P: a. _6 m
3 ]/ N6 ?1 B+ c/ k
蒸发器如果太脏或者结霜太严重,此时冷气不能和外面的热空气充分热交换而引起内机结冰,室内防冻解保护就是为了压缩机在内机结冰前使压缩机停机,起到保护压缩机作用。防冻结一般会设定一个值,比如3℃,这时室外风扇或降低压缩机转速,提高冷凝压力和蒸发压力,从而提高蒸发温度。如果蒸发器温度进一步降低至0℃以下,压缩机也停止工作。如果室内蒸发器温度升高至正常值时,比如6℃,压缩机和室外风扇正常运行。室内防冻结保护就是为了压缩机在内机结冰前,能够使压缩机停机,起到保护压缩机和制冷系统的作用。
$ w9 n% ? i7 u/ ]4 }2 A i
3 d2 ^6 z, X/ H
排气温度保护:
1 {2 u2 c% N9 x
6 e/ f5 k c5 h0 Z# E X( J& y
排气温度过高导致制冷剂分解,绝缘材料的老化,润滑油结碳,气阀损坏,还会使毛细管和干燥过滤器堵塞。保护方法主要是用温控器感应排气温度,温控器应安放靠近排气口处,排气温度过高时,温控器动作,切断电路。
: u# r) N" T6 O7 ^4 _$ d
" D W: @& \3 Y2 v) t
机壳温度保护:
4 d( l( I4 O; r: d: R! o* u
2 f6 r ^/ C" ~+ v# I) |
机壳温度会影响压缩机的寿命。机壳温度过高可能起因于冷凝器的换热能力不足,所以应检查冷凝器的风量或水量,水温是否合适,制冷系统内混入空气或其它不凝性气体,冷凝压力就会上升,机壳过热;吸气温度过高,机壳容易过热,此外,电动机过热也会机壳过热。
' y# K2 j6 e7 S
, s' T1 l5 ^, E1 G$ e& _
电流保护:
* @4 h' s/ W/ p
2 @: Q9 J. b! J$ d
当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,这就需要设置相应的当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护。
3 E- L9 r* Z, u0 D
$ y9 |1 @2 y$ y) x3 N' X" @- a
过热保护:
. X+ g. l, i; W- L4 s3 H* J6 P& H
0 B/ k1 Z% |) }" t0 N
设计良好并在规定条件下运转的电动机,内部温度不会超过允许值,但电动机在过高或过低的电压下运转,或在高温环境下运转时,电动机内部温度超过允许值,在频繁起动时,更会因起动电流过大使温度过高。
2 G# A, t+ E5 s# W" L
0 \/ p6 g% n G$ d4 {
延时启动保护:
# k8 B% @9 f! C8 ?" q+ X
( D1 K- k6 {: V7 i$ ]; j4 W" Q' o
空调运行过程,会因为各种原因,压缩机停止运行,这时系统中的高、低压力不会马上平衡,如果此时启动压缩机,可能会由于压力问题导致启动电流过大,烧毁空调,因此,目前的空调器均设有延时启动保护,即每次压缩机停止运行后均经过3-5分钟的延迟,才能再次启动。
+ g) e# X- a4 |, n
3 \' K1 M' ^( }8 q# }) u- h
相序保护:
& S/ Z0 C+ i( j* p: e8 u
, x2 l& p4 ^0 f4 @9 f% e
相序保护是能自动相序识别的保护继电器,避免一些制冷压缩机等因为电源相序接反后(三根火线顺序接反)倒至电机反转从而导致事故或设备损坏。比如:涡旋压缩机和活塞式压缩机的结构不同。由于三相电源的逆变会引起压缩机的逆变,所以不能逆变。因此,需要安装反相保护器来防止冷水机组的反转。当安装反相保护器时,压缩机可以在正相时工作。当发生相反的相位时,有必要将电源的两条线改变为正相。
/ ~ \9 f& K4 X' `4 n6 R
) e0 r Q# `! D+ B+ E6 v/ d7 M) g
相间不平衡保护:
# M7 r2 z. O2 q4 v+ T+ a
Q' c; I; E2 j- q
相间不平衡电压将会导致三相不平衡电流,从而导致更大的温升—设置过载继电器。在电流的最大相中,温升增加的比例约为电压不平衡比例平方的两倍。如3%的电压不平衡会产生约18%的温升。