中国压缩机网行业论坛

标题: 制冷系统几种常用的保护措施 [打印本页]

作者: 酷凌时代    时间: 2022-5-9 11:00
标题: 制冷系统几种常用的保护措施
  制冷系统的事故可能有:液击、排气压力过高、润滑油供应不足、蒸发器内载冷剂冻结、制冷压缩机配用电动机过载等,为此,制冷系统均应针对具体情况设置相适应的保护措施。
9 C. p: Y0 ]1 o3 R4 W% ^) j  B/ J' ^- V; ~+ Y$ C
  高压保护:
& ?& U, M% G& n' H. @
0 J8 K1 A' G& i8 R7 A. G  高压保护就是检测系统内制冷剂压力是否正常,在压力超出允许范围时,压力开关动作,并将异常信号传给高压控制器,处理后会停止制冷系统的工作,并将故障显示出来。
" y+ ?+ T2 e/ Y; |( E; z5 n  V6 Q# [
  低压保护:
) P0 e% Q' g* Q% [" n5 r- o3 \  q: H4 C) N
  低压保护检测的是系统中的回气压力,作用是防止系统压力过低或者没有制冷剂运行而损坏压缩机。如果系统泄漏,没有制冷剂,强制运行将损坏压缩机,这时低压保护可以及时反应,控制系统停止和显示故障,保护压缩机和制冷系统。
, s9 p: b  U5 p3 B  w
% l3 ]- Y# q' h5 \  油压保护:/ s- p! j5 A# {$ u3 O! @# r/ u
. T7 z9 y; R5 ?. f8 Q, u5 m
  防止因润滑油压过低使轴承或其它压缩机内部构件缺油损坏的装置,压缩机油量减少或断油,就将会使高速运行的压缩机遭到严重损坏,油压保护装置正是确保压缩机安全运行的重要部件。5 h) n: n! D7 z

6 S9 D7 e7 o- p6 N: Y. L  防冻保护:! u2 h5 o3 @& T$ A3 N9 h
  P7 r. t$ M6 h) ~
  蒸发器如果太脏或者结霜太严重,此时冷气不能和外面的热空气充分热交换而引起内机结冰,室内防冻解保护就是为了压缩机在内机结冰前使压缩机停机,起到保护压缩机作用。防冻结一般会设定一个值,比如3℃,这时室外风扇或降低压缩机转速,提高冷凝压力和蒸发压力,从而提高蒸发温度。如果蒸发器温度进一步降低至0℃以下,压缩机也停止工作。如果室内蒸发器温度升高至正常值时,比如6℃,压缩机和室外风扇正常运行。室内防冻结保护就是为了压缩机在内机结冰前,能够使压缩机停机,起到保护压缩机和制冷系统的作用。  z/ V' M: ~  A3 m

! `+ ?5 C/ u% F4 `. O3 f8 @  排气温度保护:
: t3 @0 J1 E  m
2 j6 ^' H% X- z! \7 v  排气温度过高导致制冷剂分解,绝缘材料的老化,润滑油结碳,气阀损坏,还会使毛细管和干燥过滤器堵塞。保护方法主要是用温控器感应排气温度,温控器应安放靠近排气口处,排气温度过高时,温控器动作,切断电路。
/ Z. L5 F: h) o! q7 ?& S) d2 X% F" l
  机壳温度保护:' z$ [% T* E0 A; @8 ]

* i9 m8 Q! B; u" t' _0 A  机壳温度会影响压缩机的寿命。机壳温度过高可能起因于冷凝器的换热能力不足,所以应检查冷凝器的风量或水量,水温是否合适,制冷系统内混入空气或其它不凝性气体,冷凝压力就会上升,机壳过热;吸气温度过高,机壳容易过热,此外,电动机过热也会机壳过热。: z! b% O; x8 S9 g9 u) \) |

& t: G" g4 o) u" d. H% O. \  电流保护:
5 Z/ k+ u3 a9 f7 C! a: P3 i5 _2 K$ u6 Q
  当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,这就需要设置相应的当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护。! B, A  L/ M- q0 V* r) ^( f

& ?& b9 C5 `6 D  ~0 L8 o0 \  过热保护:
% e8 g9 e  t4 I6 u1 S, D
) q( x5 W9 X! A7 T+ Q4 u! _& X4 Q  设计良好并在规定条件下运转的电动机,内部温度不会超过允许值,但电动机在过高或过低的电压下运转,或在高温环境下运转时,电动机内部温度超过允许值,在频繁起动时,更会因起动电流过大使温度过高。# I) }" e% G3 `; T

  k" B5 S; F" s' Q. V/ P+ k: x7 X0 I  延时启动保护:% I* w# F2 ]+ F" }0 w

9 Z8 g8 C- B( T1 f1 _  空调运行过程,会因为各种原因,压缩机停止运行,这时系统中的高、低压力不会马上平衡,如果此时启动压缩机,可能会由于压力问题导致启动电流过大,烧毁空调,因此,目前的空调器均设有延时启动保护,即每次压缩机停止运行后均经过3-5分钟的延迟,才能再次启动。
; Z3 s" I: ~4 t, F' f, Z- r
5 y/ R1 w' X% _3 x  相序保护:4 D/ V& I/ c5 m# Q( e- Y+ t) o
, V6 T+ R2 Z) k( X# [, Q
  相序保护是能自动相序识别的保护继电器,避免一些制冷压缩机等因为电源相序接反后(三根火线顺序接反)倒至电机反转从而导致事故或设备损坏。比如:涡旋压缩机和活塞式压缩机的结构不同。由于三相电源的逆变会引起压缩机的逆变,所以不能逆变。因此,需要安装反相保护器来防止冷水机组的反转。当安装反相保护器时,压缩机可以在正相时工作。当发生相反的相位时,有必要将电源的两条线改变为正相。
6 e4 E) k+ t3 f& y4 {% v! [
* O3 k) ]6 l, y  h& x& c0 S9 p, J  相间不平衡保护:
* F; `" G6 ?. E: [' f& e
7 W( c, `1 h4 ]$ X! C" E/ v' p' P" L3 i  相间不平衡电压将会导致三相不平衡电流,从而导致更大的温升—设置过载继电器。在电流的最大相中,温升增加的比例约为电压不平衡比例平方的两倍。如3%的电压不平衡会产生约18%的温升。! C- l0 p& e0 w8 E8 k: \
  i6 R( s# W* k% X1 ~6 h4 O
6 |3 i! L( y5 z, Q) o) e3 d8 @  G$ E
来源:制冷网
" W5 p4 X" Y+ h% P& d- c2 v
# f" y( x8 V( c/ r0 [6 q, c; m4 C) x: a  B) p( r
酷凌时代,专注微环境制冷,专业冷水机厂家,涉及产品高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、3D打印激光冷水机、超快激光冷水机、微型激光冷水机等,还有其他制冷设备,如电脑主机降温系统、人体降温系统等,如有兴趣,可登陆酷凌时代制冷官网,欢迎进一步沟通了解。