标题:
TGS2610可燃冷媒泄露检测,确保可燃冷媒在空调上的安全应用
随着经济发展和人们生活水平的提高,空调的安装使用越来越普及,冷媒的使用量也越来越大。传统的R22冷媒会破环臭氧层,因此空调越来越多的空调系统使用R32和R290等环保冷媒。然而R290冷媒具有易燃易爆的特点,当空气中的冷媒成分达到一定浓度,遇到明火则有燃烧爆炸的危险。这一特点已经成为其在空调制冷系统上的推广的阻碍。
5 S5 S4 A, s' S7 f4 B0 l
6 V+ u M" ^; S8 y P9 ^
下面工采网小编为大家介绍一种基于TGS2610传感器的空调冷媒泄露检测方法,可以快速实现可燃冷媒泄露检测,确保可燃冷媒在空调上的安全应用。
- T( l4 V8 c& d8 H
, x& d9 |( M/ F( M8 D8 r' ?3 L) L
1、爆炸极限
$ `" l( S; k) _/ [
0 L9 l: m9 ~2 ~ p3 d! x. a
可燃气体与空气混合达到一定浓度范围的时候,遇到明火则会产生爆炸。这个能产生爆炸的浓度范围定义为爆炸极限,其中最低的爆炸浓度称为爆炸下限LEL,最高的爆炸浓度称为爆炸上限UEL。
% w! v+ P2 g# J1 ]# S
$ E" L3 t8 o& r0 \1 |. j
2、报警设定值
* C7 B2 W9 j4 L3 j# r' \
; x7 M6 Y1 m8 P& B& l
为了确保空气中混合的可燃气体不会产生爆炸的危险,可燃气体检测装置需要在可燃气体浓度达到爆炸下限LEL之前就提前报警。根据国家标准规定:可燃气体的一级报警设定值小于或等于25%爆炸下限;二级报警设定值小于或等于50%爆炸下限。
7 R5 _) G, Q1 x5 t( v( T
) {9 O9 E, i f* _) O
实际应用时,考虑到传感器检测偏差和实际安装环境影响,通常报警设定值设置得更低,通常为5%~10%LEL。
' F- h0 V; B3 ~0 J- S3 B& ]
* N& A# @& r4 }
3、半导体气体传感器
$ |9 d8 Z1 h: J" ?# @- u ~7 q2 C2 Y
5 Z: w; y3 ^# a! J3 S) ~
气体种类繁多,因此用于检测各种气体的传感器也各不一样,常用的技术有:电化学、催化燃烧、红外和半导体等。
* j" u9 j3 t3 ]) P7 ~& r
# r3 C7 K, P0 Y- e
其中半导体气体传感器是一种用金属氧化物制成的阻抗器件,其电阻随着气体含量不同而变化,通过检测该阻值变化即可检测出空气中的敏感气体浓度。
: W- Y3 c# a0 a3 v
: S! m5 P! g. [
半导体式气体传感器在其问世以来,已经成为当前应用最普遍、最有利用价值的一种传感器。
' ?, H9 S, \) E1 a% r( Q E+ d4 v: c
( f; G2 @) _7 h0 Z2 W
4.TGS2610传感器
7 w1 J% b+ A2 x5 y: {' N3 g5 Z: i* O
0 f' d/ n' ~* B) @
TGS2610是一种半导体式气体传感器,该传感器对丙烷即R290,具有很高的灵敏度,可以快速、准确地检测出空气中的丙烷成分。因此该传感器可以用于检测空调系统中可燃冷媒的泄露情况。
# b9 j1 X8 k, D) N+ m* K6 w9 f
# V% B2 g' e$ \$ ]
该传感器采用标准的T0-5金属封装,不但体积小、应用电路简单,而且高性能、寿命长,同时也提供酒精过滤型号,可以过滤家用环境酒精等干扰气体的影响,尤其适用于对成本和体积要求特别高的家用空调产品。
$ m. ]& V$ v! r7 z2 D
+ x$ r) F) [1 s2 B( R- Z/ W i" j
一、硬件设计
+ R8 k% q+ g! z: }5 g, r+ v
+ N ~: g* ` G# X
由于半导体式传感器的生产工艺原因,每个生产出来的传感器的电阻Rs并不是一个固定值。因此气体传感器应用时,需要对每个传感器进行校准。本文针对两种不同的校准方式,描述气体传感器的硬件电路设计。
% V& t2 |' V9 g* E4 C1 q# [
; w. h! p6 Z( G* S
1.可调电阻校准
y3 d( D7 ]8 v2 T/ |+ ?
+ v& N, u# k& D( r- F
QQ图片20220517095545
8 O5 J4 C) x1 \, U
/ q- i& U1 y" ~: ~0 i3 L" H
原理图如上图所示,其工作分析如下:
2 p5 z M0 X2 G
- z3 K6 Q$ ~: m6 i
(1)、电阻R1和R2分压提供报警点基准电压VREF,通常这个电压值为2.5,因此R1和R2选择阻值相同的电阻,即R1=R2;
5 D/ _* H6 {: `# G& q7 R
p8 c" O( `2 Y* d/ W5 z
(2)、传感器1脚连接到+5V,2脚通过可调电阻RL连接到地,这样可以分压得到传感器采样电压VRL;
. u B& X8 a2 {+ ^' X4 I* Q5 H
, M# `5 v4 i, N! d
(3)、在正常情况下,传感器的电阻RS远远大于分压电阻RL,因此VRL小于VREF,比较器输出高电平;当检测到可燃冷媒后,RS阻值急剧下降,VRL上升,当可燃冷媒达到一定浓度之后VRL大于VREF,比较器输出低电平,即认为冷媒泄露已经达到报警点;
9 t! d6 U% W- R) Y
1 w( }/ b: {! b+ z% L% T) \* `
(4)、传感器生产时,我们需要对该电路的RL进行校准:将传感器放入装有混合气体的测试箱子,该混合气体的浓度为我们需要的报警点浓度,比如5%LEL,然后调节可调电阻阻值,当VRL的电压为2.5V时,即认为校准完成。
* P7 [+ `4 i: o/ \6 Y. t; B, S% {
' b* \3 q9 N" Y5 x
2、根据传感器预分类进行校准
' R& C$ q2 ?6 C' }% B9 a. h
$ s/ x- c% R) G
通过可调电阻的方式,我们可以在生产过程中对传感器进行校准,但是该校准方式较为麻烦,生产过程中也需要用到可燃冷媒,对生产安全会带来一定隐患。为了解决这个问题,我们可以采用一种更加简易的方法。
- z4 ]# r* g( S5 r; d1 y* q/ ~
; g- b+ N+ o2 s( J' \7 P2 e
在传感器生产出厂时,工厂对生产出来的所有传感器进行预分类,根据RS阻值的大小不同,平均划分为24个档,并且在每个传感器本体上丝印对应的标号,我们在实际应用过程中只要根据不同的标号来选择对应的分压电阻RL即可。
! Q+ S. g' ^7 y( P m z
1 d; A/ o9 }& d2 q y. i
例如我们将报警点设置为5%LEL,对应RL电阻如下:
0 A. G1 H; i0 n8 G
4 I5 x' {2 q9 ]' Z4 B' j
QQ图片20220517095758
0 S1 o- j Q6 r* ]3 B4 m3 W
3 \* M6 B7 ]! D. _
通过这种方法,只要正确使用传感器的ID编码,其校正过程将会极大得以简化,避免了很长的预处理时间和校正气体的各种复杂操作。
$ X- L! o, V( b. l l9 z& c; y8 r
" _4 C2 p7 J1 c2 I
二、软件设计
8 R F0 D- N5 w+ c0 |9 {+ V
6 f6 _" F+ h L& C) @- j
通过这种方法,只要正确使用传感器的ID编码,其校正过程将会极大得以简化,避免了很长的预处理时间和校正气体的各种复杂操作。
2 H& p8 Z3 L: e! S8 e
. k3 h& a7 g6 h7 g( x* h: g
TGS2610传感器检测流程如下:
8 B, d! W1 C$ p$ _8 |% n
& U7 p; E& t* o
QQ图片20220517100013
! }/ B2 A0 t' T: o
6 Z9 N+ `% m$ ^* q0 R4 o
冷媒泄露检测软件流程图
" l, N0 i; u9 G d9 X
. C H; i' n V& [7 e. N
由于给传感器通电加热的前几秒时间里,传感器的电阻RS不管有没有冷媒泄露都会突然下降,之后才会恢复到一个稳定的水平,在这段时间比较器会输出DO报警信号。因此MCU进入检测流程之后需要增加一个延时时间,以避免误报警,推荐时长为2.5分钟。
4 Z8 x _* u9 {; O4 Y
) R) I3 O( \4 f) H; ]8 \* A
延时时间过后,即进入DO报警信号检测,当检测到比较器输出的低电平时,则认为冷媒泄露达到报警点,立即停止空调运行,并执行冷媒回收动作把冷媒回收到室外机,确保室内冷媒浓度不会达到爆炸点。
7 r8 t* W$ v' h/ u" E
% S! z2 R' Q' @0 V. l+ i4 k
五、结语
6 Q( d6 z" j# u
通过TGS2610气体传感器的应用,我们可以及时、准确的检测出冷媒泄露的情况并且冷媒回收,确保可燃冷媒应用安全。而且该方法具有电路简单、生产便利、稳定可靠等特点,可以在使用可燃冷媒的空调系统上推广使用。