中国压缩机网行业论坛

标题: 大家好,能否告诉我水温为什么降不下来(求助) [打印本页]

作者: jybcl    时间: 2002-11-12 16:10
标题: 大家好,能否告诉我水温为什么降不下来(求助)
我有一台冷冻机,配套2立方保温柜,开冷冻机经过较长时间后水温降至-5度,(使用时要保持-5度)在向外供水循环使用后水温上升至5~6度后就降不下来,冷冻机工作正常。请问何故。(具体数据:F12冷冻机,制冷能力14000大卡;配套2立方保温柜,蒸发器管子直径22mm,长120m;循环使用消耗约14000大卡)
作者: q123456    时间: 2002-11-12 23:06
请教,你是不是弄错了?水温降至-5℃应该都结冰了,除非冷冻机用的是卤水。如果是卤水机组,温度降不下来可能是F12缺少,需补充。如果不是,一般冷冻机是按5℃或7℃设计的,当然降不下来了。
作者: jybcl    时间: 2002-11-13 12:07
谢谢回复。我的保温箱是乙二醇溶液,我怀疑是不是蒸发管面积不够。请教。
作者: HCI    时间: 2002-11-13 13:54
如果原来可以达到设定温度,说明初始配置正确。现在温度将不下来,可能的原因:冷冻机漏氟;或冷冻机蒸发器热阻增加,或用户端负载增加,供参考。
作者: 老菜帮子    时间: 2003-7-18 00:08
我计算过蒸发面积够了,但管子直径小,120长的阻力过大,请将120米分4段,每段30米,用分液头供液,应该能解决。
作者: com    时间: 2003-8-16 00:43
其实冷冻机出水温度降不下来有很多原因,我建议你由易到难作这样的检查:1.是否出水温度设定偏高;2.是否冷冻机组没设定好或机组本身故障,如电流值设定或上载系统故障,造成机组没达到最大制冷输出,看看电流有没有达到最大值;3.是否某些原因导致机组安全性卸载,比如冷凝压力过高、蒸发压力过低;4.机组达不到设计制冷量,可以测量机组在设计工况下的制冷量;5.选型偏小,就是说机组冷量输出正常,外界冷负荷较高。




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5