中国压缩机网行业论坛
标题: 关于超低温装置的制冷剂 [打印本页]
作者: xiangyuan1976 时间: 2005-9-7 09:06
标题: 关于超低温装置的制冷剂
哪种制冷剂可以在单级压缩情况下制得-76度的低温?请各位指点,多谢!![em08]
作者: 探索者 时间: 2005-9-8 20:46
单级?好像不行吧。得采用复叠式吧
作者: 黄高工 时间: 2005-9-17 00:32
没有润滑油的配合,你也难达到-76 想吧13925308116黄高工
作者: loneycool 时间: 2005-9-24 01:57
用自动复叠可以,用中温和低温两种冷媒混合。
作者: 黄高工 时间: 2005-10-2 20:57
何为冷冻机油的絮凝点?测定絮凝点时应当注意什么? 絮凝点是指将1份试油与9份(质量)Rl2制冷剂相混合后,由均一的混合物溶液冷却至开始出现混浊或析出絮状物时的温度。
絮凝点的测定可按GB/T12577一90冷冻机油絮凝点测定法进行。测走时应注意:
- 测试的油样装入试管后,用加热抽空脱水法把油中的微量水分脱尽,方可灌注R12制冷剂。否则,油中的水分会影响絮凝点的测定。
- 一定要准确地秤取油样和R12的加入量,否则,会影响絮凝点测定的准确性。一般来说,油与R12之比为1:9(质量比)时,絮状物最易析出,即测得的絮凝点最高。低于或高于上述比例测试结果都会偏低。
- 矿物油基的冷冻机油在絮凝点下常以絮状物析出,絮凝点较易测定。而合成的冷冻机油在絮凝点下常呈混浊状态,絮凝点难以观察,测定时须格外细心。
为什么在用制冷剂R12的制冷循环系统中不能使用加有降凝剂和增粘剂的冷冻机油?
这是因为这样做会引起一系列问题。不少润滑油调和厂一以低粘度、低凝点的油料(如变压器油料、冷料、烷基苯等)为基础油再添加降凝剂、增粘剂(如T801、 T803、T602等)生产N46、N68冷冻机油。虽然这样生产的冷冻机油其理化性能也能符合SH 0349一92的技术要求,也能用于开启式的氨制冷系统,但却不能用于R12制冷系统,否则很快就会发生毛细管、蒸发器及油滤等部位的堵塞,致使制冷循环中断,导致十分严重的后果。这是因为降凝剂和增粘剂都是长链高分子化合物,在R12中的溶解度很低,当含有这些添加剂的冷冻机油与制冷剂混合后,在常温下会有大量该添加剂的絮状物析出,最后堵塞毛细管,蒸发器和油滤。因此加有降凝剂、增粘剂的冷冻机油决不能用于R12制冷系统中,也不能将这种冷冻机油与其他类型的冷冻机油掺混,以免影响正常的使用。 黄高工13925308116
作者: 冰冰2005 时间: 2005-10-23 12:07
以下是引用loneycool在2005-9-24 1:57:09的发言:$ K7 z+ v* T0 C9 b+ w6 x
用自动复叠可以,用中温和低温两种冷媒混合。
7 h5 G$ |" Z, ] Y1 v" M
# o0 P! C/ T/ h" K1 u比如:高温侧采用R22,低温侧采用R13,可达到-80度的低温。不过R13现在不大好购买
作者: wgh626278 时间: 2006-2-10 21:58
同意楼上的观点!
作者: cmm 时间: 2006-3-26 21:40
R23可用于超低温。但是不是采用的复叠式我就不知道了
作者: cnjstxht 时间: 2006-3-28 09:22
R22采用两级压缩,可以获得-80℃以上的低温。
作者: 002419 时间: 2006-3-28 13:27
第一级用丙烷做冷媒,第二级用乙烯。
只是成本较高哦!
或者采用混合介质,但肯定是要二级 的
作者: wgh626278 时间: 2006-3-30 21:15
我赞同10搂的观点,我在这家公司做了6年了,脑子生锈了,现在找工作。QQ:493779272[em08]
| 欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) |
Powered by Discuz! X2.5 |