激光冷水机在工业应用中到处可见,用于给激光器散热和降温。在使用过程中,每个人的使用环境都不一样,有些客户使用环境还不错,也有些客户的使用环境很恶劣,这个时候会加大冷水机的故障概率。尤其是有些客户水质不好,有些客户现场还有油的情况下,很容易造成水路堵塞的情况,下面就针对冷水机常见故障水路堵塞问题做简单分析。3 A1 D" {; P6 x1 N4 |, S
[attach]28821[/attach]& P9 D7 w2 Q# t5 _; Q( n5 u
当激光冷水机遇到水路堵塞,该如何解决呢?
2 p% s4 ?5 J- i  M+ g' }# S# f+ ^  T
1、先需要检查激光冷水机水路堵塞的具体位置,是激光冷水机内部的管路堵塞还是冷水机外部的水循环堵塞。
/ n. v$ y5 W8 ~( y: }! q" C
4 {1 r/ C& i, Y" p  T- ~2 k2、若是激光冷水机内部的管路堵塞,可以先使用干净的清水冲洗一下管路,同时使用气枪等专业清洗工具来疏通水循环管路。疏通水路后,加入干净的蒸馏水或者纯净水,减少水质对管路的影响。日常使用过程中,激光冷水机要勤换循环冷却水,具体根据使用环境决定大概的循环水定期更换时间。
3 P: M3 e) @' I3 j/ m% D& R; q1 x7 h* ^& l
a)如果你的使用是在环境很好的情况下,如独立空间、实验室、周围无杂质无污染的情况下,一般可以在半年左右更换一次循环水;& v8 h# H1 q7 V; A- w

  p7 Z+ Y+ r' L! H2 \; kb)如果你的使用是在恶劣的环境下,如污染严重、环境差的情况下,酷凌时代冷水机建议你一个月就要更换一次水,同时建议你的添加防垢剂,减少对水质产生水垢,造成水路堵塞。
% ^, B2 P' x- x/ L$ K* ]# i" O
9 c8 O6 e8 `# ]1 zc)如果你的冷水机是在正常环境下工业作,这种情况一般只需要两至三个月左右更换即可。
7 }; ^2 B$ P+ B/ W$ J' E
8 I  y- z* T  m. r" m. e3、若是激光冷水机外部循环管路受阻或者堵塞,用户可以检查冷水机外部水循环管道,保障外循环管路的通畅即可。/ ^7 v" b4 Q3 Z5 p

4 k* L9 E7 ~) z8 @5 |6 Q0 z$ u除了定期更换循环水,同时也要注意定期清理防尘网及冷凝器上的灰尘,确保冷水机组可以更好有效的运行,提升工作效率和使用寿命。以上就是关于激光冷水机的水路堵塞的简单总结,希望对你有帮助。
: f5 ^; c% t7 n- d2 C4 {' K9 E" Z( c# ~9 u: E9 s
酷凌时代冷水机,以“体积小、重量轻、能耗低”在行业内备受信赖,10年研发生产冷水机经验,涉及产品高精度激光冷水机、微型激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机等。