中国压缩机网行业论坛

标题: 还在为冷水机如何选型发愁吗?2个公式帮您选定! [打印本页]

作者: 酷凌时代    时间: 2023-5-16 09:07
标题: 还在为冷水机如何选型发愁吗?2个公式帮您选定!
在工业化生产中,很多领域都离不开冷水机。如何选用适合自己的工业冷水机,,其实很简单,有一个选型公式:
& M$ ^2 i1 l: @7 a  w
0 Q) u. Q1 f5 ?5 ], v一、制冷量=冷冻水流量*4.187*温差*系数
7 e4 o% \4 L3 E% E' a# f1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒;7 ?: b7 u0 t7 F9 K+ D0 A$ O' [5 Q. x
2、温差指机器进出水之间的温差;
! o' T7 n) }% B3、4.187为定量(水的比热容);% M" Z% k+ S0 V6 y( P) T+ q
4、选择风冷式冷水机时需乘系数1.3,选择水冷式冷水机则乘系数1.1;- L, {: n& P( K1 r; t  B5 r
5、根据计算的制冷量选择相应的机器型号;
2 n* L1 z# e  ]. a6 n. m0 K一般习惯对冷水机要配多大的习惯用P来计算,但最主要的是知道额定制冷量,一般风冷的9.07KW的样子的话选择用3P的机器.依此类推。
% R# T) Z$ |9 J& E2 N2 p( Y$ Q. }
(二)冷水机制冷量的计算方式
5 f" z5 y- m4 ?- E% S# Y1 C9 F' @2 y7 y) q& C$ w. i; z, E% {
冷水机制冷量的计算方式,冷水机制冷原理,20kw就可以勒计算方式:
- x$ j  C; N2 v9 g! p1:体积(升)×升温度数÷升温时候(分)×60÷0.86(系数)=(w): k* w4 z2 A. Z3 i8 p2 A. E
10000l×(15-7)÷4h÷0.86=23255w=23.255kw5小时10吨×(15-7)÷5h÷0.86=18.604kw# w9 c/ u" c% E: }
3 D/ U- j7 T# H& W' a6 w, }( W
以上就是一般冷水机选型关于制冷量的计算方式,一般我们日常冷水机的选型,除了此较为专业的计算方式,还可以直接把您的需求,设备参数告诉冷水机品牌厂家,让他们帮您推荐合适的冷水机。
' N2 e& }' V" V' j' Q[attach]28940[/attach]. [, C3 N( c* F

- z9 @& e& R# x# K, q4 O5 G: e6 k酷凌时代,国内激光冷水机等制冷设备品牌厂家,公司主营产品激光冷水机、高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、微型高精度冷水机、小型工业冷水机等,产品广泛适用于工业设备冷却、激光器散热、通讯设备降温、服务器降温、航空航天等诸多领域。更多冷水机相关资讯,欢迎沟通探讨。/ R$ v) u1 @* _) e' E  q/ {
' G) i: A1 L; B; L- i1 [& B/ L
" g2 h/ Y- l3 I1 C' Z! [: k) S





欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5