中国压缩机网行业论坛
标题:
冷水机组关键运行参数计算方法汇总
[打印本页]
作者:
酷凌时代
时间:
2023-10-26 17:58
标题:
冷水机组关键运行参数计算方法汇总
1、蒸发器小温差:用于考评机组蒸发器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。
: t4 p" o! p" ?! `# g$ p
蒸发器小温差 = 冷冻水出口温度-蒸发压力对应的饱和温度
9 I: P6 g$ y% m2 Y
注:冷冻水出水温度、蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃);
4 [. Z7 D& m* P: Q
! d" X4 X, F; C9 m# \
# d ^$ d3 I# o4 x, A
2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。
( e& n% W* D( x* j& `! R
冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度
4 B. a+ D0 u* C4 _ z
注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃)
6 U( I }( e3 k& O4 k$ Q7 I9 t$ C/ J
' }; U/ z* G# }9 r/ `7 B/ P
& O) H' w! _# v; \! e. ^2 l$ Z, U
3、吸气过热度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、蒸发器换热效果等参数,满液式蒸发器正常值在1℃~1.5℃之间;干式蒸发器正常值在8℃~12℃之间。
7 N$ U7 s/ Q q- k Q2 o" V
吸气过热度= 压缩机吸气温度-吸气压力对应的饱和温度
; I9 }% p. i7 l- q5 r
压缩机吸气温度和吸气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)
r& k: y" Z) g; f
; N8 R: P& K8 u( L
0 U6 p& M/ i! I1 ^8 j2 M
4、排气过热度:用于考评制冷剂充注量、压缩机运行状态等参数,R-22制冷剂正常值在14℃~19℃之间;R-134a制冷剂正常值在7℃~10℃之间。
( P$ p2 W: A/ D2 j) w6 v
排气过热度= 压缩机排气温度-排气压力对应的饱和温度
- i% r2 U7 X8 R$ I' s3 S
压缩机排气温度和排气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)
# T, y3 L$ r% W$ m+ N/ w
+ c; }9 w% e# c
[attach]29064[/attach]
2 u% l+ k& H+ |0 _
4 K8 { M Z& x
5、过冷度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、冷凝器液位控制等参数。带有过冷器的水冷冷凝器的正常值在5℃左右。
+ M& X& x5 D& f, B
过冷度= 冷凝压力对应的饱和温度-冷凝器出液温度
3 y3 ~, B- ~- f
冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)
9 W% w+ m! i) O% C8 t) O, O
( A5 s$ O. [/ E1 \4 ^& S
1 q6 K! S: Q& I. P, K: k
6、不凝性气体存在度:可以获知系统内不凝性气体存在状况,正常值应小于3℃。
2 L' i/ P6 U6 @# d: O8 `5 c
不凝性气体存在度= 冷凝压力对应饱和温度-冷凝器出液温度
+ l* x: X$ w( v3 B
冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)
) a/ h' e* E/ p6 b; _, B
. d: Q4 F! j% F& Y- `
2 i9 j+ E( Z1 q t2 ]! R% ^0 i
7、机组运行效率:机组运行效率都用于考评机组的运行效率。
7 C( D" ? }+ d
千瓦/冷吨 = 输入功率 / 机组制冷量
+ Q6 w2 [& Z8 l- X8 M, o2 V0 ]
输入功率的单位为千瓦(kW);机组制冷量单位为冷吨(RT);
# M# o# o! n, C- U
COP = 机组制冷量/输入功率;
" p6 T/ l7 G( F# C/ m8 l4 ^0 G1 ?
机组制冷量与输入功率的单位应统一(kW 或 RT)COP X 千瓦/冷吨 = 3.516
6 i) h- J4 c4 R$ z" M
6 P% Z- a2 u T, b& f/ h
0 J J0 \( F6 ~6 ?. v5 w" D
8、制冷量和冷凝量的计算方式::
$ {+ i5 q0 e3 Z( J6 |
制冷量 = 冷冻水流量 X 冷冻水进出口温差 / 24
' X/ _( ?, r* ?9 D# {1 |. n( |
冷冻水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷冻水进出口温差单位为华氏度(℉)
* ?. c: w# M( q6 B
冷凝量 = 冷却水流量 X 冷却水进出口温差 / 24
0 y3 Z( l5 u4 O( M8 T" ~. A: [
冷却水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷却水进出口温差单位为华氏度(℉)
4 z8 C9 c' x6 X T
/ H F" j6 a3 C" O% C1 ~
[attach]29065[/attach]
6 ~$ ^2 a. [" ?! @
" E2 o+ J0 U3 W5 j
酷凌时代冷水机,以“体积小,重量轻,能耗低”在行业内备受信赖,10年研发生产冷水机经验,涉及产品有高精度激光冷水机、微型激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机等,还提供相关制冷设备的定制化服务及技术指导。
9 n( t, L8 e% v% U
& l, T0 I, K x$ z$ ~
, ~) G7 r4 Q& M
文章来源知乎“制冷与空调技术”,如有不当请联系删除,转载请注明出处。