中国压缩机网行业论坛

标题: 冷水机组关键运行参数计算方法汇总 [打印本页]

作者: 酷凌时代    时间: 2023-10-26 17:58
标题: 冷水机组关键运行参数计算方法汇总
1、蒸发器小温差:用于考评机组蒸发器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。
( _0 y9 ?) \% a蒸发器小温差 = 冷冻水出口温度-蒸发压力对应的饱和温度1 G6 E# ~0 W% C( M0 s2 H
注:冷冻水出水温度、蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃);
! E# w% C5 r8 O7 ^5 W  C
/ g: m/ C- Z& G- g2 ]( p+ x' o9 S  [
2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。
! @. E! q* a5 R5 D2 t; Z9 [7 v冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度% n! A6 I! e  v6 b
注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃)' P  |0 Z9 b  @5 t! ^' R3 C) L- \8 a
( O4 U+ ~7 i' \6 j1 q+ E

3 R6 i% ~2 a) T# H3 u7 a3、吸气过热度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、蒸发器换热效果等参数,满液式蒸发器正常值在1℃~1.5℃之间;干式蒸发器正常值在8℃~12℃之间。
0 p$ \" L2 W+ h0 G' \0 C# ^3 A吸气过热度= 压缩机吸气温度-吸气压力对应的饱和温度
" B  _6 F' M% \) Q1 I压缩机吸气温度和吸气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)
  |/ [; O% b0 c9 E/ g+ N8 f: p5 B8 q% H
) v. s* J! n4 M; e* w
4、排气过热度:用于考评制冷剂充注量、压缩机运行状态等参数,R-22制冷剂正常值在14℃~19℃之间;R-134a制冷剂正常值在7℃~10℃之间。4 o  D% b' q. h7 e
排气过热度= 压缩机排气温度-排气压力对应的饱和温度
! ?& C9 r  C/ c( r: C2 x* F! D  p压缩机排气温度和排气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)
* G2 A! _6 F; C! W: q4 n* Q. w+ _9 r
[attach]29064[/attach]
: W+ c& n8 u; [; `: M* p! n

5 ]) s/ i, V2 [8 x; n5、过冷度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、冷凝器液位控制等参数。带有过冷器的水冷冷凝器的正常值在5℃左右。$ t: T0 i" m. I% |& s. u, j
过冷度= 冷凝压力对应的饱和温度-冷凝器出液温度
: u: O' P/ }4 `7 t- Y0 W冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)8 _# V$ X! k4 t  }- j
- U5 s9 ~' p6 y- f  r

0 ?1 s/ Y# [4 u' s: ^7 w5 E5 ]' p6、不凝性气体存在度:可以获知系统内不凝性气体存在状况,正常值应小于3℃。
6 z5 g0 Q" d; `0 J# p* q# E不凝性气体存在度= 冷凝压力对应饱和温度-冷凝器出液温度
' J" Y" G5 A: w- O冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)
; L0 s6 p9 e9 G" K. ^; i
" X2 ]8 M: S/ R% m9 ^  B# @# [# J2 N% Y( o8 @9 n  v
7、机组运行效率:机组运行效率都用于考评机组的运行效率。; H# B, ?8 L2 w5 a5 z! @$ Q! t
千瓦/冷吨 = 输入功率 / 机组制冷量1 \1 f( T$ g& P' ^4 M6 t
输入功率的单位为千瓦(kW);机组制冷量单位为冷吨(RT);
1 P; z8 @: F0 W, |COP = 机组制冷量/输入功率;
- I, J8 k/ R. [- ~机组制冷量与输入功率的单位应统一(kW 或 RT)COP X 千瓦/冷吨 = 3.516
) Z7 G& y6 L1 ~, s. M2 \- g
# p* C; Y) X$ [$ w) q2 V
0 A9 N" ^3 F$ G% w8、制冷量和冷凝量的计算方式::3 K) q8 W3 k6 ]9 N) Z3 b
制冷量 = 冷冻水流量 X 冷冻水进出口温差 / 24: \% E: ~( k, ?% N* k/ U, w0 l
冷冻水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷冻水进出口温差单位为华氏度(℉)
; H; D! I4 G2 c# K( }' T冷凝量 = 冷却水流量 X 冷却水进出口温差 / 24. I4 p! v7 D% C. p- |0 \+ q. k
冷却水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷却水进出口温差单位为华氏度(℉)" k2 p$ s$ o( f/ a; Q
  {! D3 o- T1 L. {0 g
[attach]29065[/attach]
5 `1 y9 q' L" M7 X$ N

- ~; G" S( n) o$ j酷凌时代冷水机,以“体积小,重量轻,能耗低”在行业内备受信赖,10年研发生产冷水机经验,涉及产品有高精度激光冷水机、微型激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机等,还提供相关制冷设备的定制化服务及技术指导。% h; C/ J' A+ H! K2 X

3 M6 L3 b- n' L( c' B4 G( p9 Z' \# [/ k* W0 C2 j% o
文章来源知乎“制冷与空调技术”,如有不当请联系删除,转载请注明出处。
9 J0 I, V  j3 }6 l: F7 F+ Y




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5