激光冷水机常用于冷却切割机,打标机,雕刻机等设备的激光器,在使用的过程中难免会出现一些故障,当激光冷水机出现冷凝压力过高的故障时,我们该如何解决呢?首先我们要明白压力只是表象,我们要深层次理解压力变化的规律,从而逐一进行排除。
5 c- s# i, l: l/ |
`0 U4 X7 g9 z* [
7 Y; p& Q; C" V% A( ^
冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因):
+ f% D1 J( [& z* M3 l+ }; P3 J
1.制冷系统中有空气或其他不可压缩气体;
# z3 d8 d5 w) K# A
2.冷凝器表面过小;
& N. t2 M! V- c2 a( s2 X" q
3.制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收);
7 C$ Y/ R. k% x* x
4.冷凝压力调节设置了一个过高的压力;
6 ^* E) @3 J2 ?* I$ r
5.冷凝器表面有污垢。
, y# |" @0 b6 l, X/ k) U' G( G
( h0 e j2 y0 v1 Y3 f1 O
0 g; B0 s% |. \8 P! P+ p% [# C
排除方法:
8 b" H) C) d- H0 H
1.通过使用回收系统启动并运行系统,直至系统达到运行温度,清除冷凝器,如有必要再次进行清除;
$ q# m/ e# W# P7 |
2.更换较大的冷凝器;
5 B( a6 W. W! p6 o: Z
3.回收制冷剂直至冷凝压力正常,视液镜必须保持充满状态;
# K$ v% w& M8 s o
4.设置正确的压力;
& z: b7 z( x1 S, K# l3 E* s# P* s
5.清洁冷凝器。
, v# k8 m1 B& c% a- w8 l1 B- k
$ f% s/ \: L' h( R. o7 ]" b+ r0 a
[attach]29083[/attach]
- ^: ^4 k+ d! H% l- g
L) S" l# ~7 b1 J
风冷式冷水机冷凝器(翅片式换热器)高压报警,通常还需要分析以下几个方面:
3 \8 [7 R+ F+ I
1.风扇电动机或叶片存在缺陷或过小;
1 [) H" @# S X( A
2.流向冷凝器的空气受限制;
: ~# J X2 O. p" Y! _+ B) L+ z
3.环境温度过高;
" k: t$ a) Q9 o$ I2 x6 P
4.冷凝器中通过的气流流向错误;
. x/ K% Q: Q4 E
5.冷凝器风扇空气侧压力与吸入侧间短路。
u, J. D2 y, I
4 R" w+ n6 @* O6 t: Y
8 G: S/ r/ v" w2 q. [
排除方法:
7 r+ m# c! k! o
1.更换发动机或叶片,或同时更换发动机和叶片;
9 Y. t4 G% @& |% g) s
2.清除进气口的障碍物或移动冷凝器;
1 L+ d$ M. o: I
3.形成清洁的进气口或移动冷凝器;
4 V/ O; k) k5 `# w, K% q
4.改变风扇电动机的旋转方向,在冷凝装置中的空气必须流经冷凝器然后流入压缩机;
0 q3 C* H# j$ c
5.安装可能适用于户外空气的管道。
" _' Q8 q9 U2 l) m/ U; m
(以上内容来源于“种花家的制冷人”,如有侵权,请及时联系删除)