激光冷水机常用于冷却切割机,打标机,雕刻机等设备的激光器,在使用的过程中难免会出现一些故障,当激光冷水机出现冷凝压力过高的故障时,我们该如何解决呢?首先我们要明白压力只是表象,我们要深层次理解压力变化的规律,从而逐一进行排除。! X3 G9 H6 G% u1 O

1 S) r9 H0 W" p8 m
# d/ i/ q- P: h, {" ^" M2 y冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因):
5 Q/ A* X" A# K& D* X1.制冷系统中有空气或其他不可压缩气体;
; O! H+ S3 M5 m2.冷凝器表面过小;9 n) Q* u1 U+ L9 c) O! t& s
3.制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收);% s' ]6 P  V0 U/ X+ O4 E
4.冷凝压力调节设置了一个过高的压力;2 o$ s2 A) W. c% C" w8 Q1 R
5.冷凝器表面有污垢。
7 i" L1 S+ S% }. U8 N' Q8 o5 S1 f! q! t: k; t* ?$ ?& R2 k  l5 g

: l% _; l2 k0 K: k  o排除方法:( M+ w/ c( ~- {# B
1.通过使用回收系统启动并运行系统,直至系统达到运行温度,清除冷凝器,如有必要再次进行清除;2 `9 q/ s3 T. _( _8 \' {5 s
2.更换较大的冷凝器;
4 H/ g4 k: ]8 e* n4 D9 C# J2 h3.回收制冷剂直至冷凝压力正常,视液镜必须保持充满状态;
4 g2 y; K$ v' g- l& `4.设置正确的压力;( |/ w4 W" m: \( l
5.清洁冷凝器。
. \' n/ L9 R/ n$ s# H% c& S8 B4 N
6 d5 ?2 k, ?* G& ?
[attach]29083[/attach]
, ?2 S% c% F$ c+ l. G% ^6 b
' {: p" a- P2 E
风冷式冷水机冷凝器(翅片式换热器)高压报警,通常还需要分析以下几个方面:
2 G! N" R" B- P5 r, Y# n1.风扇电动机或叶片存在缺陷或过小;+ W& M$ ~: i9 @" \+ e" G
2.流向冷凝器的空气受限制;2 G8 }5 |( m$ n$ |  O) q& k
3.环境温度过高;
1 p: [* n, r% l. b% u4.冷凝器中通过的气流流向错误;, Q* q8 J& G; ?; O
5.冷凝器风扇空气侧压力与吸入侧间短路。
; O: g5 T) E8 Z! b
# j$ z3 g) b- S- ~% r9 P) T, ]0 y9 c$ o& ?
排除方法:0 W" O2 v8 r' C
1.更换发动机或叶片,或同时更换发动机和叶片;
* R1 E6 n& q& u# v' M: u" z: [- `. g2.清除进气口的障碍物或移动冷凝器;
- Y# R; W- U- _- `8 ~3.形成清洁的进气口或移动冷凝器;
' i/ v, y8 S; d( b2 d4.改变风扇电动机的旋转方向,在冷凝装置中的空气必须流经冷凝器然后流入压缩机;
! E3 h8 M3 H5 Y5.安装可能适用于户外空气的管道。0 _& _0 r  t9 f, T6 X
(以上内容来源于“种花家的制冷人”,如有侵权,请及时联系删除)