中国压缩机网行业论坛
标题:
激光冷水机冷凝压力过低故障该如何排除?
[打印本页]
作者:
酷凌时代
时间:
2023-11-20 17:57
标题:
激光冷水机冷凝压力过低故障该如何排除?
激光冷水机主要应用于激光打标机、激光雕刻机、激光焊接机、激光喷码机、激光切割机等激光加工设备,它能精确控制激光设备所要求的温度,从而保证了激光设备的正常工作。当激光冷水机出现冷凝压力过低故障时,我们该如何排除呢?
6 p$ R# T4 r7 ]0 j e& x; D
( y; ] i3 ^3 Y( v$ I. S
激光冷水机冷凝压力过低常见的原因如下:
4 {4 j/ z' {% m' F$ b0 l0 I
1.冷凝器表面过大:
% R: F3 P, t; [/ @4 Q) F
2.蒸发器上负荷小;
% a9 M- K9 c4 e# M% p
3.吸入压力过低,比如蒸发器中液体不足;
3 B5 s+ ~1 z0 m. N
4.压缩机吸入阀和排放阀可能发生泄漏;
; b" ]0 ]: p( V# U
5.冷凝压力调节阀的压力设置过低;
4 z7 C5 E" [% F$ a
6.放置的未绝缘接收器与冷凝器相比过冷(接收器作为冷凝器使用);
" X' Z9 b7 F; |; [2 w4 ]
7.冷却空气温度过低;
. d# T" |: ? E8 P- z! r+ x3 `
8.冷凝器空气量过大;
0 _. c r. c) J1 S) [7 {) _! o
9.水量过大(水冷);
# ]# S9 g: S1 a! {
10.水温过低(水冷)。
' u6 Z% S1 O' k8 F4 }' L! F
7 w5 L% o, m0 U3 H; ~, s3 s
[attach]29085[/attach]
3 {9 F: }7 I) X/ I p" N4 @
; A8 |- g9 ?. e8 r
根据如上故障,我们对照以下的方法逐一进行排除:
6 p4 A% K8 G# J4 ^
1.调节冷凝压力或更换冷凝器;
8 f& R* J) P/ P% c9 V9 t/ ]
2.调节冷凝压力;
$ q: {0 S7 ^* Q' y2 e
3.查找冷凝器和热力膨胀阀之间管路上的故障;
' e$ P% g" J( U: S# x& C. z" ?
4.更换压缩机阀板;
1 D1 g, A! g+ b" N2 I4 ^
5.为冷凝压力调节阀设置一个正确的压力;
$ k! f z2 b+ ?; m5 V* ?
6.移动接收器或为接收器安装一个适合的保温外罩;
4 v; W7 ^9 C5 D7 G. u
7.调节冷凝压力;
3 m* l1 G1 H0 _, _% z
8.更换较小的风扇或调节电动机调速;
8 r4 Z+ ~7 T* S) G% k7 T
9.减少冷却水水流量;
* N' Q. y" x6 M! ~' O4 ]' o
10.提高冷却水水温。
! M8 ]' l' E4 E: E7 \4 Z! t5 f
(以上内容来源于“种花家的制冷人”,如有侵权,请及时联系删除,转载请注明出处!)