激光冷水机排气温度不正常原因分析
激光冷水机作为一种制冷设备,其主要部件包含:压缩机、蒸发器、冷凝器、毛细管节流阀等,从而实现了机组制冷的效果。导致压缩机排气温度不正常的因素有:制冷剂的绝热指数、压缩比(冷凝压力/蒸发压力)与吸气温度,吸气温度越高,压缩比越大,排气温度就越高;吸气温度越低,压缩比越小,排气温度就越低。
. z" ]2 W: p' k7 S
- r* s3 O. d) C; M& s- [
[attach]29097[/attach]
% i9 _0 u# S; Q
$ v; k# S5 a2 ?3 ?4 t
当吸气压力不变排气压力升高时,排气温度会上升;当排气压力不变,吸气压力下降时,排气温度也会升高。这两种情况都是压缩比增大引起的,冷凝温度和排气温度过高对压缩机的运行都是不利的,我们应该尽量阻止这种状况发生,排气温度的高低与压缩比(冷凝压力/蒸发压力)及吸气温度成正比,如果吸气的过热温度高、压缩比大,则排气温度高;如果吸气压力和温度不变,当排气压力升高时,排气温度也升高。
6 O2 x+ Y/ \/ s% Y0 A
/ ]% S$ v% X7 M7 d
1 ]4 c+ `8 Z2 k; j) C# `% k/ N
造成排气温度升高的原因有:
8 n& @' Z1 {8 [2 v" A/ B
(1)吸气温度较高,制冷剂蒸汽经压缩后排气温度也就较高;
* |' S- d# ^% Y
(2)冷凝温度升高,冷凝压力也就升高,造成排气温度升高;
5 T! R, O' w+ w) D' Y2 X
(3)排气阀片被击碎,高压蒸汽反复被压缩而温度上升,气缸与气缸盖烫手,排气管的温度计指示值也升高。