中国压缩机网行业论坛
标题:
离心式空气压缩机开机调试准备
[打印本页]
作者:
15891745855
时间:
2024-8-2 13:50
标题:
离心式空气压缩机开机调试准备
离心机调试方案
# X$ z! {! T7 U" a& K/ l1 g
1、施工单位协助离心机厂家连接联轴器,安装联轴器罩子
6 d- V7 m+ `4 n/ Z& g7 b: `
2、甲方相关人员确认仪表气(压力0.5-0.6Mpa),现场调节负压表压力为-2kpa。
( J+ r' H# d8 I8 B. x, ^
3、甲方相关人员确认冷却水洁净程度(无明显的杂质,焊渣)
n% @! o6 e1 T' g
4、甲方相关人员确认冷却水压力0.25Mpa-0.5Mpa,冷却水温度进水温度不超过32℃
% O: J7 w& p B0 Q5 Y8 J; L
5、甲方相关人员确认进气管路洁净,无焊渣等其他明显杂质
% K) o/ D# s( I& {8 Y
6、需甲方相关人员协调变频柜厂家,确认是否具备开机条件(需所有相关人员到场)
5 s! L {' f/ E+ j9 L; ?' D
7、联系甲方送10KV高压电(需所有相关人员到场)
. l# N( T1 Y5 K- F& b
8、调试人员进行离心机调试前检查工作,启机允许启动条件满足(无报警无脱扣,润滑油温度20度以上,润滑油压力0.1mpa以上维持20s)。
5 }' M$ S) a2 O
9、关闭出口阀门,打开放空管路,启动离心式空气压缩机,空载运行0.5小时(需所有相关人员到场),
# t# p, Q5 X; B% u
10、满载运行2个小时(压力为0.7mpa,电流62.1A),满载运行完成后现场进行喘振实验,满载运行及喘振实验记录相关数据。(需所有相关人员到场)
. R8 A4 l$ s. P' e# H* R
数据 实际值 规定值
+ ]6 l* M% }& X7 z1 I! h- m
主机电流 以下
- Q7 k: s& m# ?; g4 b
润滑油压力(油滤后) 0.1MPA以上
/ _( v* A% `3 g- T+ d( H3 i9 @
润滑油压力差 0.15MPA以下
* u9 z* o8 \ \3 p5 ~
润滑油温度 20℃-55℃
3 \# {& d% i; `7 p8 _
最后一级进气温度 55℃以下
7 F9 ]/ u. N. P6 J/ U( h- |7 Z, ~8 i
主电机定子温度(U) 140℃以下
1 Y" ]3 w9 M$ g3 t6 a
主电机定子温度(V) 140℃以下
; A5 W! P- Z3 g3 [
主电机定子温度(W) 140℃以下
8 m3 I2 K! `, N; r3 b8 {/ p7 P% V. Z
主电机轴温度(负载侧) 90℃以下
! h# G2 \; f8 m! Z( t: O* J* C0 ~
主电机轴温度(非负载侧) 90℃以下
- A: U5 } D, B( O! ]+ H
一级振动 40μm以下
8 s- f p: \7 X$ ]& e7 S( ?5 }0 j, T9 x
二级振动 40μm以下
1 [* V; A( }3 z5 F9 }0 {
三级振动 30μm以下
% f6 `! z2 L% P) t( t% x
3 e) C! \' q! Y; b/ {8 i
11、调试完成,关闭放空阀门,可以打开出口阀门,往储气罐里送气,甲方可自行吹扫管路的,吹扫管路里的焊渣,杂质,吹扫到无明显杂质即可。
" B3 t) d- Y' L! C" G. y
12、甲方确认管路无杂质后,打开去过滤器,微热再生吸干机的阀门。
: M- K1 y3 V% A: a7 t, ?
13、联系甲方送微热吸干机的电,启动微热吸干机,观察各个启动阀门,参数是否正常
9 P+ L! L4 j; H0 X
14、微热吸干机调试完成
/ i2 A* c1 }; i7 h/ L- F# y. v
15、调试完成后整理相关资料交接到甲方。
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)
Powered by Discuz! X2.5