中国压缩机网行业论坛

标题: 离心式空气压缩机开机调试准备 [打印本页]

作者: 15891745855    时间: 2024-8-2 13:50
标题: 离心式空气压缩机开机调试准备
离心机调试方案
. P& `2 j+ M3 f( Q! o" b1、施工单位协助离心机厂家连接联轴器,安装联轴器罩子
" N) `) N8 O2 M! m& C7 u2、甲方相关人员确认仪表气(压力0.5-0.6Mpa),现场调节负压表压力为-2kpa。, D/ B9 @" f- ]" X9 X. ^
3、甲方相关人员确认冷却水洁净程度(无明显的杂质,焊渣)
2 f( i4 P# e4 Y5 E5 ^4、甲方相关人员确认冷却水压力0.25Mpa-0.5Mpa,冷却水温度进水温度不超过32℃
# [) `! U0 C  R5 O  ?* c! i6 _5、甲方相关人员确认进气管路洁净,无焊渣等其他明显杂质
0 _. Z7 H# _& U, Y- B6、需甲方相关人员协调变频柜厂家,确认是否具备开机条件(需所有相关人员到场). I( c4 H  y) B! }% A* S
7、联系甲方送10KV高压电(需所有相关人员到场)
$ S/ x8 u6 `3 O# P: A  ]7 \7 \8、调试人员进行离心机调试前检查工作,启机允许启动条件满足(无报警无脱扣,润滑油温度20度以上,润滑油压力0.1mpa以上维持20s)。
8 `/ f7 F' f& Q2 t; h3 t9、关闭出口阀门,打开放空管路,启动离心式空气压缩机,空载运行0.5小时(需所有相关人员到场),
* [4 J- W7 ?4 F$ @10、满载运行2个小时(压力为0.7mpa,电流62.1A),满载运行完成后现场进行喘振实验,满载运行及喘振实验记录相关数据。(需所有相关人员到场)$ H2 P# m8 ~- Q& n& W  h
数据        实际值        规定值! D" I+ H! W" {  [3 \+ l1 m$ P9 l
主机电流                以下
3 F2 z" b  C5 W6 R7 y# S1 `: N- x润滑油压力(油滤后)                0.1MPA以上  ^/ H, F& C5 D7 |
润滑油压力差                0.15MPA以下
: o+ d1 M7 }; ~5 T润滑油温度                20℃-55℃
! O  _7 w9 v" f最后一级进气温度                55℃以下
) H) C. j. I) `# L主电机定子温度(U)                140℃以下4 K! F0 g/ L! ^- u
主电机定子温度(V)                140℃以下
5 z. p8 [% q) P' R1 Q# g主电机定子温度(W)                140℃以下
+ y$ ]+ w/ p$ q主电机轴温度(负载侧)                90℃以下- n8 s9 G( @" z0 j( S
主电机轴温度(非负载侧)                90℃以下) r8 x; L3 K, ?1 X
一级振动                40μm以下+ d2 i4 }' }8 y; M+ ~/ o7 L
二级振动                40μm以下
' R/ h* _5 q$ s* M* U$ k( P三级振动                30μm以下
5 d$ r* X( d, m$ u8 O' d4 U; O6 y' y" r+ V5 |- u; k
11、调试完成,关闭放空阀门,可以打开出口阀门,往储气罐里送气,甲方可自行吹扫管路的,吹扫管路里的焊渣,杂质,吹扫到无明显杂质即可。
7 U: V8 O/ j) t+ b2 ~- Z  _$ z12、甲方确认管路无杂质后,打开去过滤器,微热再生吸干机的阀门。6 ~; w5 h- [. B- \
13、联系甲方送微热吸干机的电,启动微热吸干机,观察各个启动阀门,参数是否正常+ s  _* \& {2 _6 ]! L
14、微热吸干机调试完成1 q( N' X: u2 z3 ]( p# Q6 w, P- x! y' ?
15、调试完成后整理相关资料交接到甲方。




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5