中国压缩机网行业论坛

标题: [求助]新手求助:比较奇怪的双螺杆机排气温度过高问题! [打印本页]

作者: liuying30    时间: 2005-9-23 19:27
标题: [求助]新手求助:比较奇怪的双螺杆机排气温度过高问题!
我们有2台复盛60立方SA-250A/WG双螺杆机,甲机组排气温度一直过高,尽我们所能把该检查的都检查了,该换的也都换了,温度就是没降.后来我们把该机热控阀和另一台乙机组热控阀对换后,该甲机温度才降了下来,但原先温度正常的乙机组排气温度从此就高了,我们先以为是热控阀的原因,但是更换了原厂提供的整套的新热控阀后,温度一样还是过高不降.现在该乙机组的排气温度是95.5度,油气温度95度,相差不到1度,我们现在头都大了,麻烦各位前辈高手专家们指点指点,点拨点拨啊!,大恩不言谢啊!徒弟先拜谢啦!
作者: liuying30    时间: 2005-9-23 20:04
9 r7 p9 `6 `& x

我是刚学这一行的,好多不懂啊,麻烦各位前辈高手行家多教教晚辈啊!

大恩不言谢!


作者: pengsongren    时间: 2005-9-26 12:45
扔掉热控阀看看吧~~不行就换冷却器了!我也遇见过复盛这样的问题!95度啊~清洗了都没有用!
作者: kangle    时间: 2005-9-27 17:27

先说一句复盛SA-250的机器好像排气量还远远达不到60立方.

你是不是只更换了温控阀的阀芯,如是的话可能是阀体某个出入口有问题


作者: andy999    时间: 2005-9-28 13:33

不会是安装出了问题,或者是阀芯坏了


作者: liuying30    时间: 2005-9-29 01:54

冷却器换了新的。热控阀换的是复盛提供的全套新的,还是不行。

头大啦。各位大侠,帮忙支支招呀!

谢谢!


作者: 烟轻扬    时间: 2005-9-29 14:29
如果你叙述的没错,那应该是安装中出了问题,很细节的东西也会导致问题产生。
作者: 烂醉如泥    时间: 2005-9-30 19:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuying30    时间: 2005-10-2 09:48
以下是引用qiwei在2005-9-30 19:23:02的发言: ; \+ i$ ^, g+ h6 n请参考下贴检修:.chinacompressor.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=4&ID=6731&page=1
+ M- h5 }; w, [: o

0 M: V" a8 K! f1 ]( u

看到了,谢谢啊。

6 ~/ `0 u" N% ]9 Q6 N4 j) d G

已经复制啦,准备按你的贴重新将机器检查一遍。

' u, H/ a/ e* V2 e5 S: g

也谢谢以上各位师傅的点拨,太及时了。


作者: misliu2011    时间: 2011-3-12 13:19
不知后事如何,且听未果的…………。




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5