标题: 可逆循環冰水熱泵 [打印本页] 作者: compressor 时间: 2002-11-21 19:35 标题: 可逆循環冰水熱泵 可逆循環冰水熱泵 0 P, k. M1 ~2 I$ V( t! M
2 H( V. Y3 H% } k 可逆循環冰水熱泵是設計用來節省能源改善環境的系統。基本上,空調空間的熱是經由氣冷式冷凝器排放至大氣中,無法提供能源回收的效益,可逆循環冰水熱泵使用水作為傳熱的媒介,可在預設的條件內進行大氣散熱或熱回收。 3 M% r( \; C* k1 Q% z
3 h: o+ ]- F6 s
系統使用地熱迴路來提供個別的加熱或冷卻需求。若兩者達到平衡,此時不需要向外界吸熱或散熱,可以有極高的運轉效率,在英國,一年中約有60%的時間可以達到這種熱力平衡。系統可由多套可逆循環冰水熱泵組成,再由單純的二管式封閉式水循環連接。 ) z& v, `$ X3 t9 Z% `8 G* b# Y' X
) q% \9 k6 s7 I9 Q1 r 此種空調系統提供安裝人員與使用者極佳的控制彈性、能源效率、簡單的維護、快速安裝與低運轉成本,全密式熱泵系統可減少冷媒的洩漏,冷媒已在廠內充填好,現場無須進行冷媒充填調整,安裝時僅需一些簡單的配管工作而已。 ; I+ M1 A, P; ?5 u" m7 @- G
S% u% E- O4 k1 V) c: X
控制彈性 % ^/ V6 Z6 }7 g5 u! s1 m
/ f$ \# H, X# @* z 空間中的人員可個別控制其工作環境,而不會影響到其他空間的人員,若其中一台主機壞掉,也不會影響到其他的區域,更不會像中央式或一對多分離式一般,迫使全系統當機。 . t& r' B# @8 [ m
) N% W, p5 W' x6 q4 u$ r' s
小區域空調愈來愈流行,它可依不同的需求進行獨立空調,溫度設定可以與鄰室不同,對整體運轉成本有利。 7 i6 P6 {& O. V) A# ^
4 d# K) ^2 T0 i0 F7 _, Q4 d
許多老式飯店與辦公大樓正進行現代化工程以符合當今的標準。只要部分樓層無負載時即可進行工作,水管與風管的工程極單純,可使打擾減至最低,這對飯店經營而言是非常重要的因素。 5 u+ T; A" N7 N- Z( E0 s d + T! W% z% }( q( ~7 B" V 另一個考慮的因素是許多老建築物的機房空間有限,即使新建大樓也都希望機房空間減至最低。熱泵的緊密設計可符合這個因素。 & w8 E9 ?( E+ a2 c
/ Y* q+ |! h! C6 J }
系統操作 & B' F& ~; @8 w d5 ]7 w' |! Y! L3 P/ t7 e% J0 t; J, B6 w/ G
系統中有多個熱泵主機,彼此間由二管式密閉循環水管連接。水管中的溫度維持在一個範圍內,作為發熱源或吸熱源為熱泵系統散熱或吸熱。 . i$ u6 U7 n& E6 `) B9 L0 S. e) @' R
在冬季,大多數的主機都進行吸熱模式,將水中的熱抽出,使得水溫下降而超過設計溫度,此時水會開始向外氣吸熱使水溫回到設計範圍內。 8 D# \* w! T9 m5 {( l
- ]8 V. \- _; I0 C! e4 e
在夏季,大多數的主機都進行冷氣模式,將熱散至水中,使得水溫上升而超過設計溫度,此時水會開始散熱使水溫下降到設計範圍內。任何時候,系統只能進行散熱或吸熱其中一種模式,與送風機系統不同,送風機系統可同時有冰水與熱水進行獨立的加熱或冷卻空調。 . G6 W; L& g- ^7 q
0 v% i' ~* a# |: c O 在英國,一年中大約有8個月冷氣所排出的熱可用在暖氣中。此時系統為熱力平衡,不需要額外的吸熱或排熱。 8 u2 K% n. Q, R9 S Y3 ^+ B) h2 L- J' h" r# Z 可逆循環冰水熱泵系統包括全密的冷媒循環、冷媒對空氣、冷媒對水熱交換器。冷媒循環由使用設定的溫度開關自動切換,熱交換器不是冷凝器就是蒸發器,空氣熱交換器提供空調空間的加熱或冷卻之用,而水熱交換器則是自水吸熱或排熱至水。每台主機都需要電源供應、冷凝排水管與水循環管路等周邊系統。