中国压缩机网行业论坛

标题: 盐水槽的正常使用与故障处理 [打印本页]

作者: anan    时间: 2002-11-23 07:53
标题: 盐水槽的正常使用与故障处理
盐水槽的正常使用与故障处理
0 i( r% q) s  o: d' z( Q盐水槽主要应用在制冰.化工.冷食行业。
* O2 o& i( X2 d7 Q盐水槽是把整个蒸发器浸没在盛有盐水的敞开式箱体中,  z. L% ]/ H5 y
制冷剂在管内蒸发,以吸收管外的盐水(载冷剂)热量,
. ~2 \3 v4 a& @3 h为了加强盐水的流动以增强放热效果,装有搅拌器(立式,卧式两种)。
( D) `# J  [- w( T# h盐水槽分为直管式,螺旋管式,盘管式三种。
- E9 T1 }% j% e  o! @/ Y4 j" f/ ~
盐水槽在正常使用下要注意以下三点
, {4 h3 P! {8 C. }1. 氨液充足   2.盐水充足   3.压力适合
6 ?8 [! g4 `7 u9 b9 @* U
( K5 x3 ?( g  X. A6 ?/ m2 X8 `1. 氨液充足5 X4 d5 G" \2 o
盐水槽蒸发器供液量必需充足,建议使用UQK-40B系列浮球自控系统,
4 i, K/ Z+ _' c: W9 n: O. f# E下浮球标志线应安装在盐水槽蒸发器全高的95%。正常使用中浮球自控
6 u- c4 Q$ v7 w1 B) K6 y* A% s$ u仪表供液灯应交替亮灭。# z  c% E9 F4 h# ?+ A
如没有浮球自控系统,很难判断蒸发器内的实际液位。
' c0 Q0 I8 m6 s也可安装板式液面计,准确度不高。( u0 ^4 Q& l! e$ i% G2 F
注意:安装浮球的立管上的霜并不 代表蒸发器内的实际液位。
* I4 \/ P5 Y  X2 \! I1 _: L2.盐水充足9 M( E$ I5 U4 G0 w
盐水槽内的水位以正常运转中盐水高过蒸发器为准,
+ `+ b& j$ \4 N/ F2 z% Q采用立式搅拌器的盐水槽应注意搅拌器叶轮处的水流,应为旋涡状,
# K1 K) b3 u& \' Z8 ?% y! H7 Z$ Z$ [( d不应翻花,水翻花盐水循环量减少,直接影响制冷量。" M0 M) B- {- L- p
3.压力适合% a7 ^5 |+ W6 O. ^# D
压力一般以压缩机的一级吸气压力为准,数值根据盐水温度变化而变化。" }7 h* R8 S6 Q! N6 I
例:   盐水温度  -18度    压力是0.4公斤以下  ——  0.2 公斤以上     ' P' l0 b4 U! O$ X2 [$ D2 L- D4 K- D
       盐水温度  -25度    压力是0.1公斤以下  ——  0公斤以上& \3 x8 \! G2 U* G
       盐水温度  -30度    压力是-0.1公斤以下 ——  -0.3公斤以上. y" H$ O" E& }
具体的压力数值可查找氨的热力性质表
- N: l' l6 C, Y+ S0 I盐水槽在使用中能满足以上三点即可保证使用的效果。' |/ D" h2 a* t) l" q1 G

; X1 H2 r/ f' i4 I盐水槽故障处理) b& _2 ~* u) W9 `
: ]+ J- n% J- v' ]* [
1.盐水结冰(氯化钙)
0 D; n2 ?( L; t# f9 ]# R盐水在使用中应经常检查盐水的波美度,确保盐水的波美度与盐水的温度
8 ]5 E  V1 v( U5 C% |6 [5 Y$ Q相匹配,波美度数值偏小易结冰,偏大影响制冷量并且费电。2 q. K7 k' R) V3 ]# M9 u5 O
波美度与盐水比重之间的关系3 L; }- x; l  u% s1 M! W  p
波美度  24   25    26    27     28      29     30     31     32     33    34     35  N$ K+ ?; w6 E0 f: q
比重   1.2  1.21  1.22  1.231  1.241  1.252  1.263  1.274  1.285  1.297   1.3    1.32  % \( u& s$ \0 w
盐水比重与盐水冻结点之间的关系4 D# W! f0 O  ?* c
比重      1.2   1.21  1.22  1.23   1.24    1.25   1.26   1.27   1.28   1.286
4 q% U( V+ B# a6 W5 {% I冻结点  -21.2  -23.3  -25.7  -28.3  -31.2  -34.6  -38.6  -43.6  -50.1  -55  
2 x2 J7 x5 a$ f/ k6 e  Z9 v! N
+ H  P% b8 @3 }) _7 a6 J2.盐水槽制冷效果不好
( s5 n9 ]+ p6 P6 s. L1 Z. t' z 如果以上四点都没问题,可以判断蒸发器内含有润滑油,
7 @6 ?, w& T* s9 n1 m+ h润滑油在蒸发器内使蒸发器的蒸发面积减少,并使蒸发器的换热系数下降,
# W  B0 S5 W0 S: S* |0 ^导致制冷量下降而使盐水温度降不下来。
+ I& x% F/ S) K; C在盐水槽使用中观察蒸发器的集油包,根据集油包的结霜情况可判断蒸发器4 ?$ C/ b. ?" U1 t9 Q! v1 U
内含油多少。
, P5 J' u- D) h4 k$ Y* x蒸发器内的润滑油在低温下不易放出,最好在停产时,使盐水温度升至0度2 g# u( j2 N/ N+ C* \
以上在放油。
# P9 ]6 S+ v, o8 y1 ]3 I
; E6 ^* Y0 k$ ]  l" C+ t' K! ]9 U. i* ]: M+ l' r
以上为个人观点,仅供参考。        ANAN   02 11
作者: 老菜帮子    时间: 2003-7-17 23:49
为了提高盐水槽的制冷效率,我们地区大都改用氨泵供液了,你不妨试试。
作者: anan    时间: 2003-7-19 12:49
那太好啊,就是要花银子啊!!!
作者: 老菜帮子    时间: 2003-7-19 16:46
制冷效率提高了,就节电了,银子从效益中返还。




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5