1、故障现象:露点温度升高
, T0 I8 F9 C0 P Z- a* \& p; ^·净化流量太低5 y: D k9 ]4 d- c# \+ n9 | ·进口压力低 ·水份含量过大 ·进口温度过高 ·进口气量太低 ·干燥剂被油污染 ·再生温度太低 ·露点指示不正确! q! ~( n5 p2 y1 ]0 ?/ E( t
2.故障现象:再生温度过低(一般应为250°F或121°C)
# e& g9 M( o. @ g* b2 @( D; H1 a·温控器故障或设定太低1 d/ k# g K; Y ·再生流量太低- x9 u" l) _. H/ ^, h0 c ·再生塔背压太高 ·加热器损坏+ i* a Y4 x P1 W ·接触器故障 ·电源问题 ·加热时间太短
% [3 w% h2 ]* R% Z p. _+ j7 T! X3.故障现象:再生塔的回冲压力过高* c/ \" P% D( c ·消声器堵塞1 R: L$ c! A$ Q# u ·单向阀泄漏(看注意点2)0 B! J( S5 ?% N9 {/ p% A& Q ·再生流量太大) G. }$ B0 R6 P% P, q ·再生排气管道受阻 ·阀门膜片破裂, i- f5 c2 N( h- m- G) N: b
4.故障现象:通过消声器流量太大
. X) F: X$ L* H9 k·单向阀泄漏 ·进口阀门未切换 ·再生排气阀保持打开 ·升压阀不能关闭 ·阀门膜片破裂6 r5 u; m/ R8 k9 | V( g- H% Z
4 k3 K# O) P, @, r5.故障现象:没有气体通过干燥机
·管网压力过低,二只进口阀关闭' Q! r3 U! O% y0 H# ]+ Z3 n Y ·低压保护开关设定太高- o% {" b1 @7 M6 f, S
6.故障现象:换塔设定报警
·进口阀门不切换. T1 U( q- p e- ?& F ·计时器转动器或微动开关出现故障 T2 Q& n& o3 F2 g) v ·导向压力不正常: l _9 ?, a' G1 I$ ]* m ·汽缸泄漏或堵塞
7.故障现象:塔不能加压
·再生排气阀保持打开, U% G5 y% q% H* l ·升压阀失灵; F: V' S& D3 w! y ·阀门膜片破裂
Y4 x: k: |- V& q! i4 E8.故障现象:干燥机压降太大
% G, ^! g! W) m! w* w, Q+ T4 p·干燥剂支撑滤网堵塞 ·超过流量- w" g$ a# o* ], H ·再生流太高3 \( ` L0 T/ X4 b \ ·再生气阀保持打开 ·升压阀保持打开4 b+ Q% [6 R% }" ^; U9 D! O0 ]
' n: U8 M' u8 O+ `7 ?- L* }% h9.故障现象:干燥机不能净化
8 j' y( g4 n2 ]2 H$ z. h# {7 {·节流孔板堵塞 ·再生气阀不能打开 ·再生气阀关闭 ·再生单向阀堵塞 返回顶部
10.故障现象:水份指示器内硅胶的颜色变红
- w' W- h+ B8 B+ q·水份指示器前的进气阀关闭* e' c% d4 {; a ·所有阀门工作正常 返回顶部
11.故障现象:塔不能完全加压
·进口压力低; _, c2 e2 @) x/ y+ r# ]" \ ·净化压力太低 ·升压时间太短& `3 O3 R* U6 d2 U- } 4 e& A! @3 o1 q' G
( k. H U; P" }, }* |, e0 n. ^冷冻式干燥机常见故障排除
1.故障现象:干燥机不运行
·压缩机线路断开* H: L% }% Y" `5 c& F+ U ·保险丝烧断 ·热继电器动作6 A/ p" B8 g% d' z$ J ·高压开关动作 ·压缩机堵转 ·线路虚接或松动
2.故障现象:干燥机起动后短时间内即停止
2 ?: W; a8 @7 R·环境温度过高+ f3 j# r" J4 {+ L# P2 O ·冷凝器堵塞 ·压缩机过载6 Y" N N! G# K ·缺少制冷剂- T0 z+ \3 F6 _+ d6 ^ ]/ w ·低压太低 ·进气量过大 J3 ?$ d7 f1 H$ O8 i ·压缩机卡死) b# d6 Q" M; D" D/ G% G( y- x
. r! V5 J* p$ o1 G: t) p3.故障现象:压缩机不启动
·接线不正确% e; X2 U- c3 E4 n! N- M- V% O7 }; P ·电压过低 ·启动电容器损坏 ·继电器或接触器不闭合 ·启动绕组开路5 W; i3 Y* H( ^ r3 H* ` ·缺相! K$ A% P5 ?) R( E) T
4.故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停
+ p# |# @% e) e5 K- h( z" B·低电压或三相不平衡 ·过载保护器上接有其它电气设备& u. K0 w! k! H# s# u ·过载保护器失灵 ·运转电容器太小 ·排气压力过高 ·绕组间短路 ·热继电器触点粘牢
5.故障现象:继电器烧坏
·电压过高或过低1 f" I: A6 ^1 E2 ?- t* L ·运行电容器不正确 ·反复启停(参照2和3) ·继电器规格不符+ z E! L8 g/ I5 L' \& E2 c9 g ·安装座不正确) j* E, X U3 _& L5 F5 Z
6.故障现象:电容器烧坏
·规格不匹配 ·电压过高
7.故障现象:排气压力过高
4 Z: L) D! e& H" q: p·制冷剂量过多# H# w/ N8 w: z ·制冷系统中有空气 ·冷凝器脏1 k7 s) I7 l* J6 _: I+ D, ~9 o ·环境温度太高 ·风扇压力开关有故障 ·风扇电机故障+ B% v; M7 M9 H8 u, {2 d ·风扇旋转方向不正确 ·冷却水流量调节阀故障
* D: | d/ H9 v8.故障现象:排气压力太低
·制冷剂量太少 ·风扇压力开关故障