1、故障现象:露点温度升高
0 `0 `6 |; g( ?8 I7 |·净化流量太低! c+ T* ]5 O& J ·进口压力低 ·水份含量过大6 s" j \; b' j1 @ X ·进口温度过高 ·进口气量太低+ |6 M l8 p* T0 u& A9 c ·干燥剂被油污染5 B( B! l T' l% k) \/ g7 |' Z ·再生温度太低 ·露点指示不正确
2.故障现象:再生温度过低(一般应为250°F或121°C)
4 y; R. Y* m9 o6 e4 V9 b( p: _·温控器故障或设定太低 ·再生流量太低: o% u( W4 v- r' K/ X* T8 ^ ·再生塔背压太高% a& z! J" f1 \. F; } ·加热器损坏 ·接触器故障 ·电源问题 ·加热时间太短
; D) q5 v$ \% k; M3.故障现象:再生塔的回冲压力过高 ·消声器堵塞 ·单向阀泄漏(看注意点2) ·再生流量太大# S; Y: n9 R; Y5 M ·再生排气管道受阻, Q5 t: {# k) J% q! @7 g ·阀门膜片破裂
/ _: w# k0 e8 V6 |" J4.故障现象:通过消声器流量太大
$ |3 M* ]8 A8 J; |2 y·单向阀泄漏3 [3 w- @/ l. P ·进口阀门未切换 ·再生排气阀保持打开 ·升压阀不能关闭 ·阀门膜片破裂- B3 i! G9 |8 s6 f7 j
8 C; r$ G$ t# q8 }* p" w" s" J5.故障现象:没有气体通过干燥机
; d* {+ k' f: b- H( y/ k2 |, x·管网压力过低,二只进口阀关闭6 s' _* C) A4 v0 P ·低压保护开关设定太高
# M1 ?$ t* |: e1 L' G) n. } h& j" Y6.故障现象:换塔设定报警
( i8 N, S% |4 B5 t2 G0 o·进口阀门不切换. j6 K3 k6 i0 M/ U1 ~, X ·计时器转动器或微动开关出现故障 ·导向压力不正常 ·汽缸泄漏或堵塞: R; `8 z: }2 r" S ~6 \: S; H. a
+ v3 }& H, i! n t5 W/ N2 r# k7.故障现象:塔不能加压
·再生排气阀保持打开7 h4 v& D, n4 N4 Q ·升压阀失灵 ·阀门膜片破裂6 X" K; x0 }2 \
8.故障现象:干燥机压降太大
- X3 K$ [8 N- _: P2 R- r |·干燥剂支撑滤网堵塞 ·超过流量. f. s) Z, D- {+ [ ·再生流太高6 M# D2 y3 R8 q; v( f+ l E ·再生气阀保持打开 ·升压阀保持打开
9.故障现象:干燥机不能净化
·节流孔板堵塞 ·再生气阀不能打开 ·再生气阀关闭; E2 w5 v* _" v4 u ·再生单向阀堵塞1 G( d( @3 ~7 D! M; d, r2 B6 y 返回顶部
10.故障现象:水份指示器内硅胶的颜色变红
·水份指示器前的进气阀关闭 ·所有阀门工作正常5 E, _1 }4 g/ I 返回顶部
11.故障现象:塔不能完全加压
" W0 u1 s- ^ S·进口压力低 ·净化压力太低 ·升压时间太短
( W, {4 v9 t' L 6 ` \+ M+ v5 Z! [( @3 A冷冻式干燥机常见故障排除
# d0 ?1 P+ n6 Z" m 1.故障现象:干燥机不运行
- G) D9 y8 `3 j. r" d0 @, z·压缩机线路断开 ·保险丝烧断5 Y3 o5 x2 f t3 |/ e7 I ·热继电器动作 ·高压开关动作( y" V% V$ U2 `0 O3 J* @9 a7 G ·压缩机堵转& q" H' U$ y: m3 }, v# A ·线路虚接或松动/ X2 U7 f, L) {( p/ j+ O+ \( o
+ q6 a$ p! F( V3 J# x6 s$ I6 l2.故障现象:干燥机起动后短时间内即停止
·环境温度过高4 X( b% J( ^% {8 @, V ·冷凝器堵塞 ·压缩机过载5 n: ^. j6 Z, R: v+ B/ t# Y& S! n ·缺少制冷剂- R/ O5 l/ G( M1 G; d. \. z4 p# @ ·低压太低 ·进气量过大" C- ~6 I8 [! h! E5 K ·压缩机卡死0 `5 w3 g/ `- k9 N
/ _/ S' T* b/ H+ h% {( p3.故障现象:压缩机不启动
·接线不正确6 K* D' |! B9 N3 `/ n ·电压过低 ·启动电容器损坏% P' g. [ h* ? K" U- w- I ·继电器或接触器不闭合 ·启动绕组开路 ·缺相
# u3 i% I2 v0 Y3 r' y( Q4.故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停
·低电压或三相不平衡 ·过载保护器上接有其它电气设备 ·过载保护器失灵 ·运转电容器太小 ·排气压力过高 ·绕组间短路 ·热继电器触点粘牢
. X$ m- [. r1 c8 b9 S1 I5 D5.故障现象:继电器烧坏
+ N8 k' f( |3 _- e: f# T·电压过高或过低, M& [& l/ ]9 f' x4 G ·运行电容器不正确( b9 K3 J8 W7 L5 `, ? ·反复启停(参照2和3)/ K' b; S8 i/ g* m8 d' b* N ·继电器规格不符 ·安装座不正确
6.故障现象:电容器烧坏
0 y X3 W9 M! _7 |! i·规格不匹配# Q- _6 i$ v) i ·电压过高5 W* ?, d! ]9 {! E: R* d
7.故障现象:排气压力过高
·制冷剂量过多 ·制冷系统中有空气 ·冷凝器脏 ·环境温度太高 ·风扇压力开关有故障 ·风扇电机故障 ·风扇旋转方向不正确 ·冷却水流量调节阀故障
8.故障现象:排气压力太低
·制冷剂量太少 ·风扇压力开关故障