中国压缩机网行业论坛

标题: [建议]冷冻式干燥机常见故障排除 [打印本页]

作者: lvbingchina    时间: 2005-10-14 22:11
标题: [建议]冷冻式干燥机常见故障排除

1、故障现象:露点温度升高

, T0 I8 F9 C0 P Z- a* \& p; ^

·净化流量太低5 y: D k9 ]4 d- c# \+ n9 | ·进口压力低 4 x" w& W4 Z# ~# s6 ]) c·水份含量过大 , z* V5 K0 j- J# D D8 O$ L·进口温度过高 % x( T$ M. @" g+ N' ]·进口气量太低 . M- L) N2 X' N. F% S·干燥剂被油污染 & w0 n2 b! T1 J- _: ^7 y1 J·再生温度太低 # j' B4 W9 L7 f! ^6 k·露点指示不正确! q! ~( n5 p2 y1 ]0 ?/ E( t

8 Z* ]9 g$ `, X4 N+ q6 g2 t1 ]2 @

2.故障现象:再生温度过低(一般应为250°F或121°C)

# e& g9 M( o. @ g* b2 @( D; H1 a

·温控器故障或设定太低1 d/ k# g K; Y ·再生流量太低- x9 u" l) _. H/ ^, h0 c ·再生塔背压太高 2 w! A/ z8 d; _1 d3 H·加热器损坏+ i* a Y4 x P1 W ·接触器故障 5 ?0 U& A/ h& [& K·电源问题 7 j' W2 k) C7 z7 @/ ?) j. w9 K·加热时间太短 8 w- e: l1 X# e/ j# R V

% [3 w% h2 ]* R% Z p. _+ j7 T! X

3.故障现象:再生塔的回冲压力过高* c/ \" P% D( c ·消声器堵塞1 R: L$ c! A$ Q# u ·单向阀泄漏(看注意点2)0 B! J( S5 ?% N9 {/ p% A& Q ·再生流量太大) G. }$ B0 R6 P% P, q ·再生排气管道受阻 " M3 i# Y0 R, b3 u1 o) v6 V1 f# F·阀门膜片破裂, i- f5 c2 N( h- m- G) N: b

6 c+ d$ i8 [1 I& u' D

4.故障现象:通过消声器流量太大

. X) F: X$ L* H9 k

·单向阀泄漏 2 \8 ]$ Y% R) l" q" n$ ?! I·进口阀门未切换 # o: k. z6 T" a u8 z·再生排气阀保持打开 # |) ~6 u a) u·升压阀不能关闭 7 X. I7 V+ y/ ^8 Q/ v* x·阀门膜片破裂6 r5 u; m/ R8 k9 | V( g- H% Z

4 k3 K# O) P, @, r

5.故障现象:没有气体通过干燥机

' p3 `2 l u- r* M5 @9 u

·管网压力过低,二只进口阀关闭' Q! r3 U! O% y0 H# ]+ Z3 n Y ·低压保护开关设定太高- o% {" b1 @7 M6 f, S

$ O4 F* h# W( u: q+ J( S+ R

6.故障现象:换塔设定报警

! o/ p# D! y; t, K3 O0 [; W

·进口阀门不切换. T1 U( q- p e- ?& F ·计时器转动器或微动开关出现故障 T2 Q& n& o3 F2 g) v ·导向压力不正常: l _9 ?, a' G1 I$ ]* m ·汽缸泄漏或堵塞 7 S4 p) y* H" u5 l, u- ~4 D

( @* ^7 {8 s3 o6 Y

7.故障现象:塔不能加压

' a0 z; f, N! h; f

·再生排气阀保持打开, U% G5 y% q% H* l ·升压阀失灵; F: V' S& D3 w! y ·阀门膜片破裂 7 A, o. k8 W: D6 S$ n0 t

Y4 x: k: |- V& q! i4 E

8.故障现象:干燥机压降太大

% G, ^! g! W) m! w* w, Q+ T4 p

·干燥剂支撑滤网堵塞 * y7 d! z; j0 |5 Z' f) l·超过流量- w" g$ a# o* ], H ·再生流太高3 \( ` L0 T/ X4 b \ ·再生气阀保持打开 , U2 |( R: Z8 k8 \8 V6 M·升压阀保持打开4 b+ Q% [6 R% }" ^; U9 D! O0 ]

' n: U8 M' u8 O+ `7 ?- L* }% h

9.故障现象:干燥机不能净化

8 j' y( g4 n2 ]2 H$ z. h# {7 {

·节流孔板堵塞 % x7 R8 F/ |, _5 W% [·再生气阀不能打开 % U: w& `0 v9 ?, ?# c·再生气阀关闭 . ^* X0 N( `# @! K% @6 `0 ]·再生单向阀堵塞 ' u/ T# u+ z- c( ?$ F* |返回顶部

4 a8 Q7 H7 d8 X0 ?

10.故障现象:水份指示器内硅胶的颜色变红

- w' W- h+ B8 B+ q

·水份指示器前的进气阀关闭* e' c% d4 {; a ·所有阀门工作正常 & J# `: U {: l8 A4 `4 I/ l返回顶部

, l6 M" d0 P4 J

11.故障现象:塔不能完全加压

6 b, V& R! w4 V. |* O, y

·进口压力低; _, c2 e2 @) x/ y+ r# ]" \ ·净化压力太低 " j5 S' t# x$ W6 f& w·升压时间太短& `3 O3 R* U6 d2 U- } 4 e& A! @3 o1 q' G

( k. H U; P" }, }* |, e0 n. ^ d: D+ a+ w# `# b - S x7 N$ M5 L

冷冻式干燥机常见故障排除

8 ^6 {0 m+ @; X* J* r

F+ }: L, p- }1 G/ H 1.故障现象:干燥机不运行

( q1 v6 _' i; N# ?8 A! U: ^. H

·压缩机线路断开* H: L% }% Y" `5 c& F+ U ·保险丝烧断 ' z* G. q3 q2 o# u: ]& l/ ^' N·热继电器动作6 A/ p" B8 g% d' z$ J ·高压开关动作 + ?5 V/ d. H/ X3 N0 x6 z·压缩机堵转 : l* s; W3 B# {& k·线路虚接或松动 # s8 I. C# m$ K1 R

3 P" {* C4 Y U% Z) D5 I

2.故障现象:干燥机起动后短时间内即停止

2 ?: W; a8 @7 R

·环境温度过高+ f3 j# r" J4 {+ L# P2 O ·冷凝器堵塞 ( D& m- v9 J0 L" o' M4 f' h+ ^6 g; p·压缩机过载6 Y" N N! G# K ·缺少制冷剂- T0 z+ \3 F6 _+ d6 ^ ]/ w ·低压太低 # y9 L& q" {% ^! M* K·进气量过大 J3 ?$ d7 f1 H$ O8 i ·压缩机卡死) b# d6 Q" M; D" D/ G% G( y- x

. r! V5 J* p$ o1 G: t) p

3.故障现象:压缩机不启动

+ x- Q9 M4 q7 }8 ~$ K; B0 p& A

·接线不正确% e; X2 U- c3 E4 n! N- M- V% O7 }; P ·电压过低 0 S7 \3 \# Z% b% d) B0 i! p3 h' w" Q·启动电容器损坏 & Y2 ^" N/ f8 G+ o·继电器或接触器不闭合 / N6 q2 s9 c- c, ?·启动绕组开路5 W; i3 Y* H( ^ r3 H* ` ·缺相! K$ A% P5 ?) R( E) T

9 q0 N8 t( j/ E9 x3 H$ | K& i

4.故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停

+ p# |# @% e) e5 K- h( z" B

·低电压或三相不平衡 & }& J$ o8 }5 W. b8 I$ |9 ?·过载保护器上接有其它电气设备& u. K0 w! k! H# s# u ·过载保护器失灵 $ D% _) B0 g( S" h1 u5 K·运转电容器太小 8 h. Q& C) k, f·排气压力过高 ) F6 Z9 A. ^9 h5 ~·绕组间短路 : c, N0 F8 _6 L$ ]( J7 U2 @·热继电器触点粘牢 ) s4 N. e; q) M0 h- J/ Q

$ U" s6 G6 ?8 j1 A, m" C, D# s

5.故障现象:继电器烧坏

; d" N. N5 K' H1 m

·电压过高或过低1 f" I: A6 ^1 E2 ?- t* L ·运行电容器不正确 , @: ?* h2 |( I# k·反复启停(参照2和3) + l) I# u! j2 _! u* ]( ?·继电器规格不符+ z E! L8 g/ I5 L' \& E2 c9 g ·安装座不正确) j* E, X U3 _& L5 F5 Z

# A' r/ K# s+ I" k

6.故障现象:电容器烧坏

6 E0 ]# Q6 h2 v- |0 U

·规格不匹配 . C) ~9 ~9 \3 L; p/ C" V·电压过高 * }% Q1 N: j2 a9 g8 G

2 n& H% \0 u# ^- q: m/ L

7.故障现象:排气压力过高

4 Z: L) D! e& H" q: p

·制冷剂量过多# H# w/ N8 w: z ·制冷系统中有空气 % g) s9 D5 G9 f·冷凝器脏1 k7 s) I7 l* J6 _: I+ D, ~9 o ·环境温度太高 J" D# l& S2 E/ _·风扇压力开关有故障 ! M2 L6 M$ E' g/ f( U4 r' K·风扇电机故障+ B% v; M7 M9 H8 u, {2 d ·风扇旋转方向不正确 ' _6 S2 u9 }1 A0 k3 I! {5 h$ {* [·冷却水流量调节阀故障 ) T( ]7 R- }. U, D/ x4 B( S) p

* D: | d/ H9 v

8.故障现象:排气压力太低

7 R& Y [" r2 b7 `# u

·制冷剂量太少 ' ^6 o0 c: c0 s4 L% i: C·风扇压力开关故障


作者: 乐言张    时间: 2006-1-16 17:47
    很好!谢谢!
作者: lichuchang518    时间: 2006-3-17 09:48

好,谢谢!!






欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5