1、故障现象:露点温度升高

& y o# a- c* }+ i. z

·净化流量太低% E+ w7 n# Z/ d9 q: g ·进口压力低 & p& L5 D& R; ]: t& Z# K·水份含量过大& Z- Z! {8 I$ p ·进口温度过高 1 I8 l9 e- x0 N8 F+ f·进口气量太低 & r8 N3 t7 z- _1 y·干燥剂被油污染 3 ]; E b& m6 A$ N V·再生温度太低 4 U1 O4 ^- J3 d; I9 |·露点指示不正确 / {: J% j* R% j4 i( s7 S% g8 k. f7 B

( i% z( c: S7 r: d9 X

2.故障现象:再生温度过低(一般应为250°F或121°C)

0 C4 S7 }' h& B& R' r

·温控器故障或设定太低 9 d2 L3 e! p7 j+ X4 P·再生流量太低 2 s: _1 Z$ k; I H( U6 [·再生塔背压太高; A8 a! n( T9 K, r1 T% w+ C ·加热器损坏 & |: T. {9 d/ Q( M·接触器故障, }' @9 F9 j1 a2 R5 Y6 J. ] ·电源问题 % Q r6 c6 \. i) a8 A" E e·加热时间太短 & f6 K& e0 A" z3 H7 F* d: S# H9 c- Y

9 a h! V; ~0 s* U6 Y0 R5 t

3.故障现象:再生塔的回冲压力过高 : D5 ~' x+ {. K, M. r: j·消声器堵塞8 |3 `+ M* [0 q ·单向阀泄漏(看注意点2). Y: p1 h& ^& \: i, E7 E3 Z( K' w ·再生流量太大+ E; E8 N7 _; n% K ·再生排气管道受阻; |0 {7 {: J% E d+ h! C& P7 g2 h1 Z6 V ·阀门膜片破裂5 R0 q, e: {5 S$ d

4 w7 ^; i, ^7 y, Z" O

4.故障现象:通过消声器流量太大

! q% B4 ?4 ~" ^9 i! \- i$ X+ i

·单向阀泄漏5 p Q- z' M" D: {* ?( U" a8 G ·进口阀门未切换 . R/ W" t$ I# d4 C9 ~·再生排气阀保持打开 - x% [/ ?# h: Y% C·升压阀不能关闭 ; y$ U. a; `# U" M% F·阀门膜片破裂 # f0 c% d7 `+ U3 Z

" [: r* r. m q& P% S3 u7 @4 |

5.故障现象:没有气体通过干燥机

& ^6 C% M; v5 w; i

·管网压力过低,二只进口阀关闭 ; W: n$ F1 a- ^9 @& w* e) {·低压保护开关设定太高 ! G( {# \% P& z+ C5 Q

" C! D3 |- u3 \0 h

6.故障现象:换塔设定报警

9 `- s* \+ X& T/ U$ L1 f. L1 _

·进口阀门不切换& X9 n, S* C- [ ·计时器转动器或微动开关出现故障( d1 [, E7 A F: x* X0 Q4 D- G ·导向压力不正常. z# U$ `+ K! N ·汽缸泄漏或堵塞 ) G% w/ F7 p9 \: \9 Y! r$ L m

, X( \2 r& a: g) n8 j' V; e- q; r

7.故障现象:塔不能加压

. e3 i" B4 ]! v

·再生排气阀保持打开 ]! I- M2 S) U# W ·升压阀失灵, E- J2 L0 s' t3 u5 r6 Z3 K6 h( X ·阀门膜片破裂" ^( }3 E+ b" j) Q/ p; l9 t

; V: x H' S. B( L

8.故障现象:干燥机压降太大

6 l7 O0 f: \5 e' C

·干燥剂支撑滤网堵塞8 ~9 w. E- i6 U% l! Y8 I ·超过流量 ' e6 L, G' f2 w4 G·再生流太高. n! n1 g; b$ ~. M: q! \ ·再生气阀保持打开6 J: ?8 f* P/ j ·升压阀保持打开 9 \4 S7 d" E9 i

7 _* C" S3 u: E1 R! s Y# X

9.故障现象:干燥机不能净化

5 B w( ?0 v& R! r! g

·节流孔板堵塞1 ~7 i( M/ X4 h ·再生气阀不能打开 8 q+ n# [( `/ u% j, W/ B·再生气阀关闭; Y3 W5 a0 C) s( ?" F# u ·再生单向阀堵塞 , Z- }3 t0 u8 b+ n- `" F9 T8 u/ f返回顶部

% K& f3 C" r- M1 i$ O# g

10.故障现象:水份指示器内硅胶的颜色变红

# x0 ?/ A5 j a+ _% K2 D: X8 v8 C

·水份指示器前的进气阀关闭6 m( }& i; f1 @0 B- r5 w7 ]+ U' o ·所有阀门工作正常 6 L/ p( ^9 U0 B9 X1 E返回顶部

( k, B1 }5 g- v: V

11.故障现象:塔不能完全加压

' m' E; Q; ^* N; D. w: H+ I

·进口压力低 / h% P! T; f' f' |7 t·净化压力太低7 l ]' ]% b' c ·升压时间太短 # _$ ]$ c+ M7 P& p9 G- I% J$ z- z5 H* y, \2 [8 Q

( I e, l& H9 i& q1 e3 ? G* S 7 ^* q# E# ~& l2 \/ V ! o; L( e \( o9 _! T

冷冻式干燥机常见故障排除

4 `* Q# e( ]# M* u) Z

) h% w r8 c, \0 H C, z' Q; m 1.故障现象:干燥机不运行

- l1 U! J9 j& Y2 E" v1 k% K1 [' L

·压缩机线路断开& K5 A! @- H3 s* F, G ·保险丝烧断 - h2 [9 W7 _+ F" P/ J1 M·热继电器动作 2 N' W M+ ~- G·高压开关动作8 ~ z. M$ ~% P* k ·压缩机堵转: _1 Z4 L: @1 H8 ~5 W5 l: S* f ·线路虚接或松动 9 q! C0 K i! V* `( x5 w6 Y5 \

4 D( j& }) Z$ }8 v. U

2.故障现象:干燥机起动后短时间内即停止

! z) B, E5 _& e7 N8 M9 g7 E6 K

·环境温度过高# t/ u' `' E; D) N5 d6 F ·冷凝器堵塞 * U6 t! y( {7 q3 P7 [2 R8 C# |. x·压缩机过载& A$ s* N) O$ I% _% E$ F ·缺少制冷剂 0 a8 F' H; N4 k/ ^# |6 f·低压太低 ) V4 K; N* ? G$ b# O5 Y1 o0 {" P·进气量过大 ' i" `& p6 C' I6 `5 ~& N! S·压缩机卡死6 V& U7 P% g) {

+ _9 T& S& ~1 A7 [

3.故障现象:压缩机不启动

8 @# o- [6 e8 H( S+ q5 l% {1 C

·接线不正确 $ ~5 ?5 F5 ~2 R7 x0 o·电压过低/ q d f; \7 O ·启动电容器损坏 ) e! D5 r# k9 q, K+ ^·继电器或接触器不闭合9 Y. _7 d: n+ u9 K ·启动绕组开路 & I9 M5 A; x$ Y3 I6 U·缺相2 P6 m5 x8 i$ v' x( C5 z# u( C1 T

% C" f. h& \5 _9 @) a

4.故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停

4 b8 u3 o# g. z4 d' U' z! H

·低电压或三相不平衡 , Y6 s& K: L }) @/ u( y" ?; n7 C·过载保护器上接有其它电气设备 & Z. C: e* L( W·过载保护器失灵4 A3 y, [' P5 y0 C6 E ·运转电容器太小7 R: e1 d- B% {0 w& p8 Y* I+ v! S ·排气压力过高+ x/ }8 }' c- d, l; S7 S' ?) p/ Z ·绕组间短路+ n) I$ c3 i \ ·热继电器触点粘牢- n5 T1 x( Z w' S! \

$ B( Z* {" V; x! n/ u2 X

5.故障现象:继电器烧坏

, `! ~% Y4 ^2 e, Y0 i4 h) l

·电压过高或过低& [3 g9 E2 A+ N8 T3 X+ U ·运行电容器不正确& }7 ?6 Y2 K8 }; _ ·反复启停(参照2和3)( e- y* X- A0 J" S( _0 V$ x | ·继电器规格不符4 K9 _+ f. d3 K, V6 t: A3 m3 g ·安装座不正确9 c& m# x9 M. K$ `

& \- Q! ]9 `% C1 L H

6.故障现象:电容器烧坏

+ d) _8 p* N5 o. q) w. x

·规格不匹配. D; i' |% t7 Y1 I4 C0 ^ ·电压过高/ n' K1 ^- a6 }7 i

: d7 q/ P5 n& r6 L. h1 Y

7.故障现象:排气压力过高

" U3 n9 p' m3 ~, y' p( b2 [0 M5 v/ v

·制冷剂量过多 1 ^: N! P3 ^5 P; b·制冷系统中有空气 E/ }% S! J) {* B* i8 Z ·冷凝器脏" z- b3 ?. L* Y4 B2 `; [ ·环境温度太高1 ~6 p! P' v5 b$ }9 _. Z% z ·风扇压力开关有故障 % F7 @0 `# O* W/ i·风扇电机故障: \) h" h8 L. Z+ E8 [$ Y ·风扇旋转方向不正确 % |* v/ N& Q! G/ c, H4 W \/ h·冷却水流量调节阀故障6 R) U0 E; F" |* X" B" q$ \

. s* V( ~; i0 i0 p5 h# E/ R$ z+ x2 W

8.故障现象:排气压力太低

( {1 j% ?7 _/ P5 c( W

·制冷剂量太少 . i6 Y J( q) [2 q/ w+ h·风扇压力开关故障