请问什么情况下适合采用水冷空气压缩机?
但是,一般设计单位在设计时都会优先推荐水冷方案,何解?如果环境温度达到70度左右,是否必须使用水冷方案呢?
1、从效果上看,是水冷却的好;从经济运行上看,是风冷却的好;
2、从地区性来讲,南方用水冷却的多,北方用风冷却的多;
* N- F0 U! ]( `; v- f6 J# L3、从供气温度上来讲,水冷却的排温比环境温度高8~10度,而风冷却的排温比环境温度高12~15度;如机组保养、机房设计、环境温度等不理想,则相差得还要大;这就对后处理设备的影响较大;
4、从机组的大小来讲,大型机组采用的水冷多,小型机组采用的风冷多;
5、从机组运行寿命来讲,用水冷式冷却,对机组的冷却效果要比风冷式要强,是较为有利的。
[em05]各有优劣吧,主要根据自己厂里的机房环境而定
1、从效果上看,是水冷却的好;从经济运行上看,是风冷却的好;
2、从地区性来讲,南方用水冷却的多,北方用风冷却的多;
3、从供气温度上来讲,水冷却的排温比环境温度高8~10度,而风冷却的排温比环境温度高12~15度;如机组保养、机房设计、环境温度等不理想,则相差得还要大;这就对后处理设备的影响较大;
8 p, V. j2 S T9 p* ~4、从机组的大小来讲,大型机组采用的水冷多,小型机组采用的风冷多;
7 L9 U; ?+ O, i/ G2 l1 A* ^5、从机组运行寿命来讲,用水冷式冷却,对机组的冷却效果要比风冷式要强,是较为有利的。
[em05]同意四楼兄弟说法!顶.....
采用何种冷却方式的空压机,主要是看实际的用气环境及用气状况决定:
1、采用风冷式空压机的话,对环境温度要求较高,因受季节变化的影响,环境温度也会相对变化。
小型空压机排气量在1-8m3左右,用气在正常的12小时左右,不要求满负荷48小时以上连续用气的话,室内通风较好的情况下(最好安装对流排风扇),可以采用风冷式。
采用水冷式空压机,可以较好的解决由于受室内温度变化,而对空压机运行造成的影响。当用气量在10m3上,用气在48小时以上,要求连续满负荷用气的情况下,最好采用水冷式空压机。
用水冷式空压机在机器的安装以及运行成本上稍比风冷空压机型高:首先安装要考虑到根据不同机型排量大水购置冷却塔,另外,还需要用工业标准水(软水),另外视运行环境不同,而定期除垢。
本人拙见,若有不同观点,请给予指点, 谢谢~!!