中国压缩机网行业论坛
标题: 长配管空调实验中要注意哪些方面! [打印本页]
作者: yuguomax 时间: 2005-10-27 22:53
标题: 长配管空调实验中要注意哪些方面!
本人正在从事空调产品的开发工作,请问在做长配管机型时要注意哪些问题?
作者: 烟轻扬 时间: 2005-11-3 08:51
想想,觉得回油最关键。由于用户的安装情况各不同,有的室内机高,有的室内机低,管路一长,回油就会比较麻烦。
增大管路,压缩机吸气方面会好些。
保温方面需要做的更好。
作者: 小猪不乖 时间: 2005-11-26 12:38
长配管,要考虑回油、制冷剂的闪发和冷量的衰减等问题。
作者: wyeyouxia 时间: 2006-2-3 14:32
我感到最要紧的是回油问题,见过一50机,内机比外机低5--6米,2个月后压缩机烧了,一看缺油卡缸,尤其制热时更严重。
作者: cnjstxht 时间: 2006-2-3 15:10
所以主机最好不要高出分机,迫不得已时对回油的问题就应该考虑周到。
[em01]
| 欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) |