中国压缩机网行业论坛
标题:
请教冷冻机高手
[打印本页]
作者:
cf1210
时间:
2005-10-28 16:49
标题:
请教冷冻机高手
我厂有一冷冻机,型号为KA20C,有油冷,水冷式冷凝器,加氨运行后,氨大量减少.检查蒸发器无泄漏,是何原因?
; F" _. V, [) S- E
[此贴子已经被作者于2005-11-3 20:03:30编辑过]
作者:
荣昌制冷
时间:
2005-10-28 19:07
说得太简单。是不是加氨后经循环液面正常下降?还得提供机组型式,是否有油冷却器?是否水冷式冷凝器?系统运行年限等?
作者:
jin_3000
时间:
2005-10-28 21:38
氨有味道的!螺旋管蒸发器漏用酚酞试纸一查便知
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)
Powered by Discuz! X2.5