中国压缩机网行业论坛

标题: 冷冻机进口压力低 [打印本页]

作者: zqcdcc    时间: 2005-11-24 19:42
标题: 冷冻机进口压力低
我厂使用的为吉优螺杆冷冻机,通常AUTO状态下,压缩机进口压力设定在1.5KG.日前发现进口压力直线下降,在制成需要冷冻液温度降低的时候,居然机组还低负载运作;强制100%后,发现蒸发器冷媒的进出口温度变化不大,请教各位大侠//;/
作者: 响当当    时间: 2005-11-25 22:58

有可能1.冷媒少,要添加冷媒了;2.管道通路不畅通,如阀门不能完全打开;3蒸发器被冷却介质(冷冻液)没有流动此时螺杆冷冻机吸入冷媒压力低温度低。# l* z+ {' K0 B! t + Y! l, r& j) a! m3 g8 I


作者: zqcdcc    时间: 2005-11-26 17:36
标题: [讨论]

谢谢;

, U! a5 R: \+ a3 Q

我已经增加了冷媒量,进口压力上升了;CONDENSOR的压力也由13.5升到14.5KG;但是制冷能力出现问题:蒸发器进出口的冷媒没有在制冷;进出口温度一样,负载100%也是一样,冷却水热交换器的冷却水温差很小,基本上没有热交换.


作者: 江文    时间: 2005-11-27 16:40
排气温度为多少?
作者: tiangang    时间: 2005-11-29 22:45
满载时低压多少?
作者: cnjstxht    时间: 2005-12-3 22:27
观察一下膨胀阀及低压系统部分的结霜情况,可能是膨胀阀冰堵或脏堵.
作者: zqcdcc    时间: 2005-12-4 21:05

膨胀阀外表有结冰比较多,可是一直都是这样的啊;调节膨胀阀开关后仍然没什么变化;

低压部分的膨胀阀有外表界冰比较多,以前很少看见的


作者: dzh12404    时间: 2005-12-26 16:05

我觉的你的系统有堵塞现象,冲氮吹扫


作者: cnjstxht    时间: 2005-12-28 09:50

将膨胀阀予以拆换、清洗。

[em08]
作者: zqcdcc    时间: 2005-12-30 22:54

谢谢大侠

不怎么用N5还是N10?/怎么吹扫呢,.介入系统的话,系统的一部分冷媒不就失效了吗


作者: 烟轻扬    时间: 2006-1-4 13:56

堵的可能性较大


作者: q123456    时间: 2006-1-5 01:04

你的冷却水温度是不是太低了??注意现在是冬季。

冷却水温度低,冷凝压力也低,进入蒸发器内的冷媒量就会减少。


作者: zqcdcc    时间: 2006-1-5 20:32

本单位有4台相同的机组啊,偏偏就这台有问题.该机组只有在CONDENSOR的压力相对其他机器较低(低大约4KG左右)

谢谢


作者: cndongyang    时间: 2006-1-10 09:22
支持dzh12404的观点!
作者: tlj1204    时间: 2006-1-10 10:05
我的机器也出现过类似的故障,调节膨胀阀无效后,在低压侧注少许制冷剂,再试正常。
作者: zqcdcc    时间: 2006-1-14 10:57

我在低压段已经补充了很多的冷媒,刚开始几小时好象有点作用,后来还是老样子了

视窗看总觉得冷媒量忽高忽低


作者: willhill    时间: 2006-1-15 17:00
学习中
作者: cnjstxht    时间: 2006-1-18 19:43
重点检查一下干燥过滤器、膨胀阀等管路元件处有无堵塞[em08]
作者: zqcdcc    时间: 2006-1-21 23:01
干燥过滤器旁通打开后,现象还是这样
作者: building0918    时间: 2006-2-24 17:14
看看低压传感器有没有问题?
作者: fun    时间: 2006-2-25 15:14
检查有没有漏的,冷媒含水
作者: 丐世英雄    时间: 2006-4-4 12:00
系统堵的可能性很大
作者: zqcdcc    时间: 2006-4-5 22:08
检查发现蒸发器含有冷冻油
作者: touchxiong    时间: 2006-4-5 22:54

学习中。