中国压缩机网行业论坛

标题: 制冷压缩机故障 [打印本页]

作者: willhill    时间: 2005-12-2 13:13
标题: 制冷压缩机故障

有1台冷干机(16m3/min处理量;R22;2500W;电源380/3/50;进口品牌制冷压缩机;使用时间仅几个月,具体运行时间不祥),2个月前曾发生高低压保护和毛细管漏气的故障现象(厂家已派人处理好),昨天开机后发现:通电后不到5秒钟,控制器面板就显示过热保护,压缩机无法启动,而压缩机上半部用手摸能感觉到有点温暖(当时的机房环境温度大概为12度);而且压缩机电路、线圈和机房供电情况都很正常。请众位前辈参加这个案例的讨论并予解决!谢谢了!


作者: willhill    时间: 2005-12-4 13:40
补充2点:1、断电后将交流接触器复位,再通电,故障依旧。2、故障停机系统压力稳定后,氟高压为7.5bar;氟低压为7.55bar。恳请jacky、荣昌制冷等前辈高手施予援手!谢谢![em01]
作者: 荣昌制冷    时间: 2005-12-4 15:13
不知该机运转中的高低压压力是多少?比如说停机前的瞬间压力、电流等数据。
作者: willhill    时间: 2005-12-6 09:57
以下是引用荣昌制冷在2005-12-4 15:13:50的发言:- X% | k2 K0 Q- a- ~. M 不知该机运转中的高低压压力是多少?比如说停机前的瞬间压力、电流等数据。
% ^. ]0 ~% |+ X

谢谢荣昌制冷前辈的指导!正常运转中的氟高压为13~17bar;氟低压为1.8~3.0bar。至于其它数据,很抱歉,无法提供!

[em01]
作者: 荣昌制冷    时间: 2005-12-10 09:14
能有停机瞬间的电流就好了。从提供的压力数据看,应该是正常的。但停机瞬间的高压压力不知多少?不会是高压端有堵塞吧?还是全封闭压缩机的线圈匝间短路?
作者: willhill    时间: 2005-12-10 09:54

谢谢荣昌前辈的参与!问题找到了—是输入电压(三相)相间不平衡造成的!顺便问下,如何根据停机瞬间的电流来判断问题所在,可否告诉在下祥解。再次谢谢!

[em01]
作者: 荣昌制冷    时间: 2005-12-11 09:28
如果在停机的瞬间运转电流超过规定值,或者电流急剧上升,并且不稳定,就足以说明压缩机在热态下线圈匝间短路。
作者: willhill    时间: 2005-12-16 09:35
谢谢指教。
作者: wang1984    时间: 2005-12-23 13:07

你们好!我想问一下你们所说是电流应该是什么地方的测得的电流啊!

因为控制压缩机的电路比较复杂,是测继电器之间的电流吗?


作者: 烟轻扬    时间: 2005-12-23 18:32

我有一次,压缩机发热,后来风机都烧了。

查呀查,好多方式都试过了,就是不能解决问题。最后才发现三相断路器上桩头有1个松了,原来我们的电气检查习惯是从断路器的下桩头开始往后找,所以漏检好久。