标题: 低温机组压缩机回气结霜有更好的处理方法吗? [打印本页]

作者: sunkenw    时间: 2005-12-20 00:04
标题: 低温机组压缩机回气结霜有更好的处理方法吗?
请教各位大侠低温比泽尔压缩机低压结霜有没有好的处理方法啊?[em01]sunkenwsanyo@126点com   QQ303547816  24小时电话;013805954894希望得到您的指教!!!
作者: libin123    时间: 2005-12-20 17:35

把低压压力提高一点就可以了


作者: sunkenw    时间: 2005-12-20 20:30

请问楼上老大,我们做的是三洋低温机组,回液管有压力调节阀,但是调小压力的方法也试过,没有明显的效果啊!

[em07]
作者: 荣昌制冷    时间: 2005-12-21 17:06

1、适当调小膨胀阀的开启度;

2、系统制冷剂过多。


作者: dzh12404    时间: 2005-12-29 11:17

一班的话你只要调节膨胀阀就可以了


作者: wjmshh21    时间: 2006-1-26 20:09
不结霜它能低温吗
作者: zqcdcc    时间: 2006-1-26 21:49

支持


作者: wgh626278    时间: 2006-2-7 21:05
只要结霜不会造成系统液击,制冷正常就不用管它,[em07]
作者: 丐世英雄    时间: 2006-3-30 17:43

按照额定量加制冷剂,也有可能是热负荷低了,也会结的


作者: zqcdcc    时间: 2006-4-10 21:57
调整膨胀阀开度
作者: 烟轻扬    时间: 2006-4-17 13:43
我的冷藏柜更换了新的膨胀阀后,回气管外也结霜,原因就是新膨胀阀内干燥剂排列不紧密导致流量增大。所以调小膨胀阀开度是可以减轻回气管结霜现象的。