标题: 求助,关于回油问题?
求助,关于回油问题?+ ^+ h$ H' K, m
R8 x+ R3 }: f2 q4 O
故障表现:1、 求助,关于回油问题?
g3 U. [ e3 ~+ U
( W X, G0 Q7 `4 \
故障表现:1、螺杆压缩机,排气温度不足;2、回油差,加载后低油报警,
2 W2 {/ [" s# K( Y. J* s7 D更换过膨胀阀,故障一直存在,请教各位大虾。
作者: 烟轻扬 时间: 2006-1-4 13:53
可能堵了
可能氟利昂少了。
作者: q123456 时间: 2006-1-5 01:00
如果是冬天用,出现排气温度不足,应当查看冷却水温度是不是太低了,冷负荷是不是太小,冷却水温度低,负荷小,会使冷凝压力偏低,回油效果就很差。
可采取的对策:
1.减少冷却水量,减少冷却塔风机开机数量,强制提高冷却水温度;
2.调低冷冻水温度设定值,或减少开机,强制提高冷冻机单机负荷。
作者: wjmshh21 时间: 2006-1-26 20:00
"排气温度不足"不知道是不是排气温度很低,
如果压力正常,排气温度不超过60度的话就可能是吸气带液了,需调整工况.
作者: 黄高工 时间: 2006-2-5 18:58
如果冷冻机油的倾点高于制冷最小温度,冷冻机油的黏度变大,也会造成回油堵塞。润滑油高级工程师黄工13925308116
作者: cmm 时间: 2006-3-26 21:56
用的什么制冷剂和什么冷冻油啊?牌号不匹配也是可能的
作者: cnjstxht 时间: 2006-3-27 08:23
希望fuming 给予回帖,版主所言极是,若非此情,那就是油分效果差或回油脏堵。
作者: fuming 时间: 2006-4-21 21:45
非常对不起,没有及时回帖。
5 X f" v" {* F# S/ o% p5 J该设备故障现像还有低压偏低,满载运行HP1。1-1。2MPA,LP0。38-0。40。能耗高,制冷差。进出水温差不足3度。在低负荷状态下运行,能正常回油。
0 A$ _9 b9 t7 A/ W+ `[此贴子已经被作者于2006-4-21 21:47:09编辑过]
作者: fuming 时间: 2006-4-21 22:00
以下是引用wjmshh21在2006-1-26 20:00:29的发言:
: J) G& D5 ^ i9 \, O+ D$ m' b
) f" r4 z, }' U9 L# Q$ O% {2 k H+ M2 ?: j# s- i7 T, F
"排气温度不足"不知道是不是排气温度很低,
4 ]- Q$ R! G6 d/ k: m; d
如果压力正常,排气温度不超过60度的话就可能是吸气带液了,需调整工况.
; Q; D! @8 m, ~0 D文章中提出调整工况,不知如何调整,是增加单机制冷负荷吗?
: H. U: s; w x- D
该设备排气温度在30-50度之间。低高压偏低,HP只有1。1-1。2左右,LP0。37-0。40左右,通过加注制冷剂或减少制冷剂都不能使压力上升。油出现积蒸发器,曾经用氮气冲洗过蒸发器。制冷剂重新调整定额量注入,但还是加载回油差。
[em06][em06]0 {4 j+ Z6 S+ V
[此贴子已经被作者于2006-4-22 13:15:04编辑过]
作者: fuming 时间: 2006-4-21 22:15
以下是引用q123456在2006-1-5 1:00:41的发言:
) Q( @" G8 W( y- B; k! W
1 m0 t% w. ^: j/ c, A/ @; S* M如果是冬天用,出现排气温度不足,应当查看冷却水温度是不是太低了,冷负荷是不是太小,冷却水温度低,负荷小,会使冷凝压力偏低,回油效果就很差。
) o1 v6 r7 g5 I h/ Q& J' x
可采取的对策:
$ m+ ]& G) L1 Y3 g: b" O
1.减少冷却水量,减少冷却塔风机开机数量,强制提高冷却水温度;
8 k1 m5 h! d" }0 T6 s" h' a8 V+ u
2.调低冷冻水温度设定值,或减少开机,强制提高冷冻机单机负荷。
版主提出的减少冷却水水量一方法,笔者有通过调整水阀来调试,回油虽然能正常回,但能造成设备制冷差,能耗高。出水温差不足3度。[em06]
作者: fuming 时间: 2006-4-21 22:17
以下是引用黄高工在2006-2-5 18:58:56的发言:
1 N$ T$ l1 z. y# J/ h/ N |, d( K" }如果冷冻机油的倾点高于制冷最小温度,冷冻机油的黏度变大,也会造成回油堵塞。润滑油高级工程师黄工13925308116
- _2 c4 U! n/ q* m: a9 d7 J) i
' Y% F: B) G" }3 r
% i& e( e/ B/ m; }8 v) c0 S文章提出的倾点不知是多少?是否有这方面的资料,或详细说明机油倾点与制冷温度的关系。
8 z* H2 t- Q, `( K不知要用什么制冷剂比较合适?才能解决问题。
; m$ o/ f: E: i8 w( d' e' p o/ ][此贴子已经被作者于2006-4-21 22:31:03编辑过]