中国压缩机网行业论坛
标题: 请教!! [打印本页]
作者: dzh12404 时间: 2006-1-5 10:50
标题: 请教!!
那位高手可以告诉我,我在停冷冻机的时候,冷水和冷却水进出阀门没有关闭(大约5分钟),为什么压缩机的低压部分会有结霜的情况出现.
作者: zqcdcc 时间: 2006-1-5 20:34
这应该和冷却水没有直接的关系吧,检查一下膨胀阀
作者: 荣昌制冷 时间: 2006-1-6 17:45
对,是膨胀阀仍然在节流的反应,过几分钟(高低压压力平衡)后结霜就会消失。
作者: cndongyang 时间: 2006-1-10 09:15
储液罐里被冷却的制冷济逆蒸发的吧?
| 欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) |
Powered by Discuz! X2.5 |