邓斌等:单回路蒸发器流程布置议案的研究与探讨

笔者采用湿球温度效率法(ε-BF)对多种不同流程布置的蒸发器进行了模拟计算,分析了不同的流程布置形式对蒸发器性能的影响。

所测蒸发器几何参数:

几何参数

参数值

几何参数

参数值

蒸发器长度/

595

换热管排数

2

蒸发器宽度/

305

每排管子根数

12

蒸发器高度/

32.57

翅片形式

波纹片

换热管外径/

9.52

波纹角/

15

换热管内径/

8.82

翅片间距/

1.7

换热管横向间距/

25.4

翅片厚度/

0.12

换热管纵向间距/

19.05

翅片数量

350

测试条件

参数

参数值

参数

参数值

工质

R22

冷媒进口温度/

5.5

空气进口干球温度/

27

冷媒进口压力/kPa

620

空气进口湿球温度/

19

冷媒进口流量/(kg/h)

20130

空气进口风速/(m/s)

0.55

大气压力/kPa

10100

得出以下结论:

单回路蒸发器中,逆流布置换热最好,错流其次,顺流最差;同时逆流布置压降最大。但当流量增大到一定程度时,对蒸发器来说,顺流布置方案优于逆流布置方案。

1. 蒸发器流路布置中,重力的影响不可忽略。重力可以使液体从高处自动流向低处,因此,回路中液体应尽可能的从高处进入、低处流出,以减少流动阻力。

2. 在管外迎风面风速保持恒定的情况下,各种流路布置方案的换热量、显热换热量、潜热换热量及总压降均随着管内冷媒流量的增大而增大,同时潜热换热量在整个换热量中所占比重增大。

3. 在管内冷媒流量保持恒定的情况下,各种流路布置方案的换热量均随着管外迎风面风速的增大,先增加而逐渐趋于平缓。同时显热换热量随着管外迎风面风速的增大而增大、而潜热换热量随着管外迎风面风速的增大而减小。在一定的风速范围内,压降的减小很明显,当风速增大到一定的程度时,压降减小趋势将趋于平缓。