中国压缩机网行业论坛

标题: 过热度和过冷度的问题 [打印本页]

作者: sd123456    时间: 2006-1-27 08:46
标题: 过热度和过冷度的问题
请教蒸发温度-15度的机组吸气过热度应该掌握在什么程度才能在保证不出现湿行程的前提下达到单位制冷量的最低能耗,还有就是排气过冷度与安全\能耗的关系,请老菜帮子等前辈帮忙解释一下?
作者: 荣昌制冷    时间: 2006-1-28 08:10
为什么不能回复???
作者: 荣昌制冷    时间: 2006-1-28 08:13
神经病!早上先后为此帖回复了两次,但都没出来,好不容易写好的帖子,浪费了我大年三十的很多时间,遗憾!
作者: 荣昌制冷    时间: 2006-1-28 08:15
气得我不回了!下线了!!!此系统有问题!!!
作者: sd123456    时间: 2006-1-29 10:35

谢谢 荣昌的热心 我想可能是你机器或者网络的问题 顺便说一下我搞IT的资历很深 搞制冷是刚刚入门 我想在安全和节能之间找一个最好的折中点 我现在在系统上安装了4块电子温度计 1块电压表 2块电流表 1块功率因数表 并用监控系统实时记录各项参数值希望各位老大给我些指点 不要太详细 只要切中要害就可以 我的悟性相当高的还有就是如果回帖经常不正常 那最好是在记事本或其他字处理软件里写内容 然后复制到这里 省得出现问题老是浪费精力 祝各位新春愉快 来年发大财


作者: 荣昌制冷    时间: 2006-1-29 16:16
过热度和过冷度都与制冷剂的种类有关,不同的制冷剂,其过热度和过冷度也不同。氟利昂的过热度要比氨大得多。

氨的吸气过热度一般为5-12度,它与低压管路的长度、通径及管路的隔热程度有密切关系。如果过热度过大,机器的排温将升高,运行工况变差,气体的比容增大,影响制冷效果;过小,容易引起机器湿冲程。

液体的过冷度取5度左右较为理想,它与过冷的方式和过冷设备的结构相关。如果过冷度过小或无过冷度,系统的运行工况恶劣,安全性变差,直接影响制冷量。


作者: sd123456    时间: 2006-1-31 16:52
我的系统是工质是氨,采用重力供液,单级压缩,低压管路很短,使用聚氨脂材料保温,蒸发压力为-15度,我取过热度5度,既吸气温度-10度可以吗?