中国压缩机网行业论坛
标题: 急!急! [打印本页]
作者: dzh12404 时间: 2006-3-7 15:54
标题: 急!急!
我公司使用的是水冷螺杆机,在使用的过程中,压缩机的低压部分有过热现象.(冷煤液过滤器和润滑油已更换过).压缩机的个部位温度不正常,压缩机低压部分温度反差太大(低16度/高45度),我想请教高手是不是压缩机故障.
作者: cnjstxht 时间: 2006-3-14 10:32
是指机体温度,有的部位低、有的部位高;还是说低压腔温度时高、时低?
作者: dzh12404 时间: 2006-3-17 12:21
是机体温度,压缩机的低压部分用手触摸就感觉到温度很高,我用温度计测量,温度高的部位为40.低的只有15
作者: cnjstxht 时间: 2006-3-20 10:24
要根据具体机型情况分析判断,是半封闭式的还是开启式的,高温部位是否在吸气过流区、是否紧靠压缩区,总的来说,出现低温区域温差较大的原因应该是装配制造方面的问题多一点。