求教:我司有GA250W空压机,在安装时我们参照电工手册查出250KW电机使用185平单股电缆即可,而厂家要求电缆要185*2,否则不于开机。
2 [/ ~' W7 ~; z' P W1 n: I8 e2 @我想问一下为什么厂家要求电缆的与电工手册的差这么多?如果我们的电缆载流量不够,又会引起什么后果?
空压机的使用说明书应该有关于进线电缆的说明,厂家是怎么解释的?如果你们是严格按照电工手册的标准来选择的话(包括敷设方式,电缆长度等等),应该是没有问题的。9 X& R b" H5 |- u B3 }4 Y( u 如果电缆载流量不够,你想想就知道后果了,发热,冒烟,严重的就起火烧毁。