中国压缩机网行业论坛

标题: 关于空压机进线电缆问题 [打印本页]

作者: 小猪的梦想    时间: 2006-3-29 09:22
标题: 关于空压机进线电缆问题

求教:我司有GA250W空压机,在安装时我们参照电工手册查出250KW电机使用185平单股电缆即可,而厂家要求电缆要185*2,否则不于开机。

2 [/ ~' W7 ~; z' P W1 n: I8 e2 @

我想问一下为什么厂家要求电缆的与电工手册的差这么多?如果我们的电缆载流量不够,又会引起什么后果?


作者: fengzr    时间: 2006-3-29 21:11

空压机的使用说明书应该有关于进线电缆的说明,厂家是怎么解释的?如果你们是严格按照电工手册的标准来选择的话(包括敷设方式,电缆长度等等),应该是没有问题的。9 X& R b" H5 |- u B3 }4 Y( u 如果电缆载流量不够,你想想就知道后果了,发热,冒烟,严重的就起火烧毁。


作者: 小猪的梦想    时间: 2006-4-2 20:49
说明书上和电工手册有差别,现在已照厂家要求连接了,谢谢!