标题: 非常溫冷水機組
各位好!請教大家一個問題:本人現在手頭有個案子,要求一空調機組,需要的冷凍水進來時候為18攝氏度,出水溫度是13攝氏度,冷凝溫度為38度。由於蒸發溫度過高,壓縮機和節流閥門無法滿足。需要注意什麼溫度,請各位指點,謝謝!
作者: jacky    时间: 2002-12-31 16:11
这种情况下,功耗没有很大的变化,制冷量会增大很多,膨胀阀可能要换了。
$ i% {) ^7 B# F* [其余的影响不是很大。
作者: kevint    时间: 2003-1-1 10:23
jacky斑竹:就目前看來最主要的問題是壓縮機的電極如何散熱(半封閉螺桿):電機功率大幅度提高,吸氣溫度同樣要上升啊!
作者: jacky    时间: 2003-1-6 13:01
冷凝温度不变,电机的功率不会有很大变化的。对半封电机,蒸发温度升高会对电机的冷却有一些影响,可以考虑在电机前加一路喷液。