中国压缩机网行业论坛

标题: 真正可以帮助螺杆空压机节能的变频器 [打印本页]

作者: zhdf1703    时间: 2006-4-6 15:37
标题: 真正可以帮助螺杆空压机节能的变频器

各位网友下午好:

* W' L6 Y; h" g8 g6 I

目前在网上大家争论最多的莫过于变频技术是否真的可以节能,我可以放心的告诉大家,这个是完全可行的,正如其中有一位网友说过,使用率大于95%的话,节能效果不大.所以在检测机器有无改造必要的时候,一定要检测设备加载和卸载时间.

z" ]7 i/ ?/ ] [7 x- ?9 M! A0 e! X

目前我司改造相关产品已经有很多企业正在使用,由于我司采用的是插入式变频器,无须改变机器任何控制部分,完全靠设备自身自带的电脑控制器工作,即变频器服从空压机的指挥.通过改造结果来看,气压稳定/油温基本保持在70度/节能明显

" `; a* O/ I5 ]+ T9 P. x) S. V

那位兄弟姐妹对此有兴趣不妨参加讨论,也可以与我联系改造事项

4 F4 l3 b6 Z4 H$ O; P

联系电话 13584726812 张先生 email: zhdf1703@126点com dfzhang@solarfun点com点cn


作者: yinaiting    时间: 2006-4-7 21:48

各位好:

螺杆机,费电又消耗维修保养成本.(污染环境<油>)

建议:大家还是多考虑离心机,现在本身就有控制进气量大小机种,还费事去加变频??

只是第一次投资成本较高,但是2~3年内成本可同螺杆机撤平.以后的消耗电费,维修保养费大家自己算算.

能做主的各位请考虑


作者: turbo.yan    时间: 2006-4-19 01:41
请教2位一个问题,变频机是否有卸载阶段?如果没有最低的转速大概是正常情况下的多少(百分比)?
作者: nwjttt    时间: 2006-4-20 21:28

变频机也可能有卸载的阶段。我们一般设的最低频率为20HZ,即正常的40%.

----------------------------------------------------------

海天力机电有限公司上海办事处。

TEL:021-50263973 29828675


作者: gujin0204    时间: 2006-4-21 12:48

上面的公司改的变频空压机,变频器用一年就炸了


作者: zhdf1703    时间: 2006-4-22 12:56

5楼的同志:

不是所有厂家变频都是那么差的,我们基本上不使用国产的,用的基本上是国际品牌,而且改造成功案例到处都是,到目前为止还没有失败过.

用实力说话 是做事的原则


作者: zhdf1703    时间: 2006-4-22 13:34

空压机的节能情况要从几个方面去看

首先看用户的用气量, 这个可以从加载和卸载的时间上看到.一般改造在40KW以下的改造价值不是很大,除非出现用气量过低,悬殊比较大,否则在成本回收上面时间可能比较长,一般情况下,变频器的回收周期为8个月.

在改造过程中螺杆机效果最为明显,在活塞式压缩机中,更改无油机效果比较好,有油润滑的机组,在变频后油泵因电机转速下降而下降,从而导致润滑不良,严重的会引起抱缸.

需要进一步了解的请私下与我联系 zhdf1703@126点com 张先生