中国压缩机网行业论坛

标题: 通过降低冷却水温度来节能的计算公式 [打印本页]

作者: houjian    时间: 2006-4-7 13:50
标题: 通过降低冷却水温度来节能的计算公式

IR CV22MX2离心机参数

) @& u, O% x* }& `

0.86Mpa, 3170m3/hr, 550HP, 6.6kv/42.2A

6 U( c2 D2 v! b6 Y7 R7 d

当前工况:

# T1 x9 I: u; _, t5 N! O% h

目标压力设为7.1bar,系统压力现为6.74bar,机子跑最小负荷,电流35A

2 e7 f3 A! ?8 p

冷却进水温度为28摄氏度,出水温度为36.5摄氏度,流量为0.524m3/min

2 v: v' G( G6 e3 ]- K

进气温度是20摄氏度,排气温度为35.7摄氏度

" x5 {; f: y; c

节能方案:

5 F( n! Z3 p4 A+ u! n8 O Y2 K, E

如果用10度的水来冷却的话,排气温度到底能降低多少从而节约多少电能呢?如何计算?

* o) b% K2 ^% X+ v, H; K2 w

还有,10度的冷却水温对润滑油会不会有不良的影响?

! r! z! Z T$ d

请大家指教,先谢了


作者: hjhcompressor    时间: 2006-5-27 15:40

通过冷却水水温来节能,可能不行吧.

还是要根据机组的运行工况,来想想办法.

比如:机组的运行时间上,白天和晚上的运行,是否有差异;机组的控制模式上,是否可以根据要求来进行改进,等等.

[em06][em06][em06]
作者: 纯粹如雁羽    时间: 2006-7-5 14:59
兄弟:降低水温节能可能最后还不及降温的成本哦
作者: q123456    时间: 2006-7-6 09:22

润滑油温度调节有温调阀,降低冷却水温问题不大。

降低冷却水温,增加冷却水量当然对单纯对离心机来说是节能的,但你要考虑将冷却水温度降低到10℃所花费的代价,增加冷却水量需提高水泵压力的代价。

没有单纯的理论计算可以算准的,需要你在实践中进行实验总结。