标题: 关于冷却塔效率问题的讨论 [打印本页]
作者: dylanjiji 时间: 2006-4-19 15:03
标题: 关于冷却塔效率问题的讨论
请教各位大虾:
8 b4 ^/ Z& f0 S! d2 e" P水冷塔效率如何计算???已知进塔的水温,出塔的水温,和空气的温度,以及相对湿度!
# L% _5 y( T1 m$ J& G9 k3 l
在没有干湿球温度计的情况下,如何得知湿球温度???已知环境温度和相对湿度。
# N* b" y1 p. n; q" R) K
干球温度和湿球温度的定义是什么?环境温度是否就是干球温度??
X3 Q- j5 G2 U" S不胜感激!!!!!
[em07][em06]
作者: wangshanguo 时间: 2006-4-19 21:20
你卖的是水冷的空压机吧
作者: csq9102 时间: 2006-4-20 15:00
标题: 有关冷却塔及干球温度和湿球温度
冷却塔的效率即冷却效果需从两个指标考虑:一个是冷却塔的进出水温差;另一个是冷却塔的出水温度与周围环境的湿球温度的接近程度,也就是平时所说的冷却幅高。比较理想的是冷却塔的进出口温差要尽量大,冷却塔的出水温度最好尽量接近周围环境的湿球温度。但考虑到综合因素,一般冷却塔的冷却幅高为3-5度。
$ q/ z3 `- c( H& ]6 y- x
我们平时所说的环境温度指的是干球温度,也就是平时用普通温度计测得的温度,如果用湿纱布包着着温泡得温度计测得的是湿球温度。一般空气的湿球温度不然低于干球温度。因为只要相对湿度小于100%,水分必然会蒸发,带走部分潜热,温度就会下降。好比在夏天皮肤上沾有水珠时我们会感觉比较凉爽一样。
6 w6 C, { W# h
关于已知干球温度和相对湿度,可以查一下“焓湿图”就可以知道湿球温度。
作者: csq9102 时间: 2006-4-24 11:27
我这儿有湿空气的分析计算软件,有干球温度、湿球温度、相对湿度、焓、含湿量及露点温度的对应计算,如果需要,请留下邮箱地址,我可以给你
作者: dylanjiji 时间: 2006-5-10 10:29
谢谢这位大虾!
我的邮箱地址是dylan.ji@yahoo点com点cn
[em01]
作者: watersmorking 时间: 2006-5-11 23:54
那也顺便给我一份吧..yg1882@163点com
作者: csq9102 时间: 2006-5-13 11:55
不好意思,我现在才看到,马上发邮件给你们!
作者: yizhiwen 时间: 2006-6-4 12:46
谢谢,我也要。yizhiwen@21cn点com
作者: J990301 时间: 2006-6-17 10:24
以下是引用csq9102在2006-4-24 11:27:12的发言:, m0 k! n( N4 u. v3 u, { y
我这儿有湿空气的分析计算软件,有干球温度、湿球温度、相对湿度、焓、含湿量及露点温度的对应计算,如果需要,请留下邮箱地址,我可以给你
, h- k/ [( m: i( n2 {+ H- ]能发给我吗?
! J$ g/ p: }! t( B, z. u$ [
JBCAD@163.COM
: X3 ?5 M# v N8 n
谢谢
作者: cnjstxht 时间: 2006-6-17 21:00
可以给我也发一个吗?
cnjstxht@163.c0m
谢谢!
作者: csq9102 时间: 2006-7-8 13:50
湿空气分析软件已发给各位了,请查收一下,希望有用