中国压缩机网行业论坛

标题: 请高手赐教 [打印本页]

作者: lgtl1178    时间: 2006-4-20 19:34
标题: 请高手赐教

我们厂的BOGE SL340空压机,前几天还好,今天突然油温98度,以前都是84度左右,什么原因啊,冷却水流量压力都正常啊!


作者: 黄高工    时间: 2006-4-20 23:33

给电话给我了.黄工13925308116


作者: 1595587891    时间: 2006-4-21 20:22
标题: 我提一点见意

你可以从须要检修的易损件开始查起,如果按照厂家的标准来检修应该没有问题,现在的

" G. q8 c3 t3 ~3 W9 ]: E9 u" g

问题是油温,你量油温时注意看看室温;有别的问题我看你的回贴。


作者: zhengxc18081    时间: 2006-4-22 09:43

还是请厂家去解决为好。

排除故障不是学术讨论,不懂装懂要出乱子的。


作者: 黄高工    时间: 2006-4-22 13:40

螺杆压缩机温度过高的主要原因探讨: ; l, r1 e4 `5 _. S$ _2 O" P 轴承间隙小

轴承瓦块有损伤

润滑油供油压力过低

压缩机回油不畅

压缩机处于异常工作工况,轴向推力过大。(专指推力轴承)

润滑油换热器效率下降,进油温度高。</SPAN><SPAN 0 v& E' j: R' ]2 o" ^; L 如果以上原因都不存在,测温铂热电阻是否正常连接将决定轴承显示的温度

机组冷却剂液位太低<SPAN . j, n/ \/ n4 B$ Q1 r/ g, O K 应该从油窥镜中能看到但不要超过一半; a7 R2 ]0 p6 t; c# Q 油冷却器脏

油过滤器芯堵塞

温控阀故障

断油电磁阀未得电或线圈损坏

断油电磁阀膜片破裂或老化

风扇电机故障

冷却风扇损坏

排风管道不畅通或排风阻力<FONT : }. z: C& c( z* j7 W; p' _$ C0 B 环境温度超过所规定的范围

温度传感器故障

压力表是否故障

冷却器效率较低

润滑油老化失效

油温传感器失效

运动件配合不良 除上述原因外,还有其它员应吗?

黄工13925308116


作者: 黄高工    时间: 2006-4-22 13:42
不用谢我,为人民服务!
作者: lgtl1178    时间: 2006-4-22 20:04

谢谢大家的意见,是BOGE的新机子,调试没一个月,今天我去启又发现没问题了,真是奇怪了。是不是和空滤堵塞有关啊,前几天电建的人把空压机房搞的全是灰。