一台谷轮的压缩机,风冷式冷凝器安装在室外。最近不知道是不是天气太冷,该系统在停机超过2个钟头左右后,就无法正常启动。只能采用低压复位的方式强行启动。其它就没有什么异常!!还请各位高手指点迷津!!
作者:
jacky
时间:
2003-1-6 12:53
蒸发温度太低,你看看机组是不是有保护。
" x, T) l1 p$ E$ l
5 X# d$ @' V i
[这个贴子最后由jacky在 2003/01/06 16:33:42 编辑]
作者:
jim
时间:
2003-8-25 19:55
制冷剂都跑到室外冷凝器里去了, 蒸发器里的制冷剂太少,低压保护了。
作者:
老菜帮子
时间:
2003-8-31 23:32
既然是需要低压复位才能启动,那就是低压继电器起保护了,停机不满2小时可以启动,说明不是低压压力过低保护,而是低压压力过高保护。为什么过高,那就是电磁阀有点漏了,制冷剂在停车后慢慢向蒸发器供液,使低压压力升高,使低压保护继电器动作。清洗电磁阀,如果密封线有伤痕,可碾磨一下,或更换电磁阀。
作者:
anan
时间:
2003-9-9 12:09
试试把
作者:
好好人
时间:
2003-9-9 15:17
我同意你的观点,分析的有道理。
作者:
老菜帮子
时间:
2003-9-10 23:10
如果电磁阀没毛病,那就有可能排气阀片有些小裂痕,有些漏气了。
作者:
阿亚
时间:
2003-9-13 12:39
低压开关在压力超高时也保护?