中国压缩机网行业论坛
标题: 请教压力露点-50为什么还有雾状的成分吧 [打印本页]
作者: shaw0782 时间: 2006-4-25 19:39
标题: 请教压力露点-50为什么还有雾状的成分吧
请教各位为什么吸干机后面的压缩空气测量之后是-50,但是气枪吹出来的压缩空气里面还是有雾状的东西存在
作者: pengxia 时间: 2006-4-26 08:55
-50肯定有问题,是哪一家的吸干机?估计-50是锁定值,很多厂家玩这种技俩。
[em01]
作者: jamesjp 时间: 2006-4-27 00:12
以下是引用shaw0782在2006-4-25 19:39:57的发言:; w1 H/ j P; `8 r9 n2 m
请教各位为什么吸干机后面的压缩空气测量之后是-50,但是气枪吹出来的压缩空气里面还是有雾状的东西存在
* Y, L9 A& L) L: O" e8 F% c2 q
是因为膨胀致冷导致气枪口附近区域的空气冷却,如果环境湿度足够大的话就会发生冷凝而形成的水雾
作者: guangyaozhou 时间: 2006-4-30 18:53
以下是引用jamesjp在2006-4-27 0:12:01的发言:
% f7 v+ f3 c$ ]+ V
% I: _7 q2 F* M. r/ X
: K- T2 t9 o( K& ~5 I是因为膨胀致冷导致气枪口附近区域的空气冷却,如果环境湿度足够大的话就会发生冷凝而形成的水雾
9 b, y- A6 G+ T% g
不知用气车间是否恒湿措施,如果室内湿度不高的情况下有可能是油雾,需检查系统的除油滤芯是否穿了。如确是水分可将露点计接至用气点再测,因为一般露点计都是装在干燥机出口,只能代表干燥机出来的空气的干燥程度,如果管道有泄漏会导致水份侵入的。露点计是否锁死只须将探头取出,放入大气中,观察其值是否变化,夏季正常时应大于0度。
作者: jamesjp 时间: 2006-5-4 10:01
通常工厂里面别指望有露点计(带压工作的),n贵
干燥机里面那个露点计只是显示蒸发器温度,如果想简单的话
作者: shaw0782 时间: 2006-5-4 18:48
所有的过滤器都是新换的,干燥剂也是新换的,管道也重新弄了 ,湿度是达到要求了.现在已经加了2个吸干机,露点测量之后-60,但是还是有点东西出来,过滤器没有用DH的没有关系,但原来也没有用DH,一直没有出问题,就是过了春节就出事情了
作者: jamesjp 时间: 2006-5-4 22:27
将一张白纸用压缩空气吹一分钟,看看出来的是油还是水,如果是油的话,检查油气分离器和主管过滤器,如果是水的话,检查干燥机
作者: shaw0782 时间: 2006-5-5 09:51
压缩空气是用来吹镜片的,吹完感觉有的白点,镀了膜镜片就模糊不清了,
作者: shaw0782 时间: 2006-5-5 09:53
另外一个车间有一套独立的压缩空气系统,露点-55左右,吹出来的气却一点问题没有,而且过滤器滤芯和干燥剂都快2年没有换了
作者: 黄高工 时间: 2006-5-5 11:29
如果室内湿度不高的情况下有可能是油雾,需检查系统的除油滤芯是否穿了将一张白纸用压缩空气吹一分钟,看看出来的是油还是水,如果是油的话,检查油气分离器和主管过滤器,如果是水的话,检查干燥机
支持黄工13925308116
作者: shaw0782 时间: 2006-5-6 08:56
请教白纸的选择有没有讲究啊
作者: shaw0782 时间: 2006-5-8 09:04
吹了半天什么也没有是怎么回事?
作者: qqqqqqqq 时间: 2006-5-19 14:17
空气的露点:V=287*T/101325 p=1/v d=622Pv/P-Pv p*d在资料上就可以查出所对应的露点
作者: J990301 时间: 2006-5-21 11:10
以下是引用shaw0782在2006-4-25 19:39:57的发言:, V7 B: [& A& D1 q3 D) f! W& M0 j
请教各位为什么吸干机后面的压缩空气测量之后是-50,但是气枪吹出来的压缩空气里面还是有雾状的东西存在
, v; d4 O- c, I6 T0 f- @
是粉尘吗 ?