中国压缩机网行业论坛
标题:
[求助]冷热水机组的控制水温如何才能保持恒温
[打印本页]
作者:
csq9102
时间:
2006-5-5 09:03
标题:
[求助]冷热水机组的控制水温如何才能保持恒温
各位前辈老师,我现在要做一套检测装置的恒温系统,要求水温在5-90度范围内可调。制冷用冷水机,制热用电加热器(功率21KW)。制冷/制热量为18KW。当水温到达设定温度后,要求恒温至少1小时以上,温度波动不大于0.5度,水体总量约为2立方。加热我拟用可控硅进行调压控制,不知制冷可用什么办法保持水温的恒定,请各位指教,万分感谢!
作者:
QIS777
时间:
2006-5-8 14:53
恒温也必须通过电加热控制,制冷先把水冷却到低于你所需要的温度,在需恒温的前端用一电加热器加热控制到需要的水温!
作者:
csq9102
时间:
2006-5-13 11:50
谢谢,制冷我想采用变频压缩机,不知是否可行
作者:
cnjstxht
时间:
2006-6-9 22:08
也只能靠变频啦!
作者:
wuyechun
时间:
2006-6-10 09:53
[em04]
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)