标题: 求助,急 [打印本页]
作者: wu6752 时间: 2006-6-5 11:12
标题: 求助,急
各位大大,我公司刚新安装了两台26立方的螺杆空压机,单台电机功率160KW,现在单独用400KVA的变压器拖一台,开机时变压器跳闸,理论上400KVA的变压器可以了呀,
[em06]郁闷,请各位高手赐教.
作者: abc123 时间: 2006-6-5 17:54
请问是变压器高压端跳闸还是电控柜开关跳闸,变压器是专供这两台空压机使用的吗?接到空压机的电缆是多大的,距离是多远?两台空压机同时启动电流相对较大,可以试试分开启动。
作者: wu6752 时间: 2006-6-6 11:52
是变压器高压端跳闸,电缆是125平方,距离是10米,现在是变压器单独接一台空压机
作者: xyg2001 时间: 2006-6-6 13:37
断路器选型选小了
作者: abc123 时间: 2006-6-6 13:48
检查一下电机是否有问题和电压是否在正常范围内,如果这两样都是没问题的话有可能是变压器出问题了,只能去找找变压器提供商或电力运营部门问问了![em04]
作者: abc123 时间: 2006-6-6 14:02
一般情况下,高压端的令克熔丝在变压器安装的时候,电力安装部门已根据变压器容量配好型,400KVA容量,使用160KW正常情况下不会断。
作者: 830520 时间: 2006-6-6 22:09
如果是FS它的电机,加容很大的.不能按160KW计算的.
开机电流是平时的3倍啊.计算一下就出来了.
可以咨询蒋工,13400036801
作者: abc123 时间: 2006-6-7 11:12
楼主,什么时候问题解决了告诉一声,我也想知道是什么原因引起的!谢谢!
[em27]
作者: 天下黄昏 时间: 2006-6-8 15:21
楼上的楼上说的有道理,开机的瞬间电流会超过160+160的3倍以上,这个问题我们卖空压机的时候一定要提醒客户注意的.
作者: 烂醉如泥 时间: 2006-6-9 10:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: abc123 时间: 2006-6-9 11:25
启动的大电流只是瞬时电流,且一般情况下大功率电机的启动方式都会采用降压启动的方式,而楼主用的变压器为400KVA的容量,我想在变压器容量这块应该是没问题的,但就不知道楼主的机器在星三角转换的时间够不够了。
作者: liuyukun 时间: 2006-6-12 16:51
还不行,就变频吧,软启动会好些的,肯定是FS的机吧
作者: 888168 时间: 2006-6-12 20:28
[em01][em01][em01][em01]
那么
# I7 q! \: M4 u: s$ y' S5 s- ?
作者: wu6752 时间: 2006-6-16 08:36
终于解决了,是变压器的问题,现在用1600KVA的,运行正常
[em01]
作者: J990301 时间: 2006-6-17 09:26
以下是引用wu6752在2006-6-5 11:12:21的发言:
+ p/ w2 _( B: }0 X- W
& ` M- M2 @9 E$ z3 k+ j P各位大大,我公司刚新安装了两台26立方的螺杆空压机,单台电机功率160KW,现在单独用400KVA的变压器拖一台,开机时变压器跳闸,理论上400KVA的变压器可以了呀,
[em06]郁闷,请各位高手赐教.
! B6 S. a* _% ?5 K! T2 y
' C; d7 J, g w
我觉得应该没有什么问题!
1 C7 L7 s, |$ H) Y4 O是不是压缩机的起动电流超过了变压器的许可值呀
4 F; Q! l3 X1 ^, G5 s) P3 j
换成1600KVA的固然好,但是400KVA不能起动的原因究竟在哪儿呀? 不明白!!
作者: xzzxzz 时间: 2006-6-18 16:35
你不能二台同时启动,只能分开启动。启动电流比正常工作大得多,理论上峰值要大7-8倍。
作者: abc123 时间: 2006-6-28 14:35