标题: [求助]向高手求救开利离心机的喘振 [打印本页]
作者: vincentyang913 时间: 2006-6-11 22:59
标题: [求助]向高手求救开利离心机的喘振
我公司用的上海开利1200冷吨的离心机,制冷剂是R134a,这段时间运行遇到这样的问题:
: o: i& v0 ~) w5 f2 B冷却进水温度:29.5度 出水:32.5度,冷凝温度:36度,机组负荷在58.5%,机组就开始喘振1分钟后停机.
& p2 V+ w3 k. R5 o, K, S显示故障为:扩压器位置故障.
9 B( l# w1 C1 t9 ]
为什么在这么低的负荷就会喘振?本人很难理解,是冷凝器太脏还是有其它原因,请高手指教,
* C3 g' _5 n8 f: B3 u1 S
谢谢!!
作者: zhangzhang 时间: 2006-6-12 17:23
变负荷时离心机一般通过旋转进口导叶及扩压器调节,从显示故障可知大概是扩压器的
旋转没有到位,开利离心机的扩压器是可以旋转的!
作者: vincentyang913 时间: 2006-6-12 22:36
谢谢!今天开利厂家来看过了,说不是冷凝器脏的原因,说是冷冻机的问题,具体什么原因还没说,待研究!
作者: albban 时间: 2007-1-8 14:59
扩压器位置故障.????
什么机型?
作者: deng22 时间: 2007-1-18 23:37
应该是冷凝器太脏,冷媒温度跟出水温度相差太大
作者: 杭西 时间: 2007-1-29 09:47
以下是引用deng22在2007-1-18 23:37:02的发言:应该是冷凝器太脏,冷媒温度跟出水温度相差太大
负荷在58%此温差应该是正常地,不是冷凝器脏地原因
作者: yc005 时间: 2007-2-9 16:36
不知道这位兄弟的问题得到解决了没有呢?发出来看看,长长见识啊[em01][em01][em01]
作者: QIDAI08 时间: 2007-7-6 20:53
是不是有不凝性气体啊,
作者: F74756660 时间: 2007-7-26 20:17
你58.5%负荷时的小温差就有3.5度了,肯定是冷凝器脏了,要洗铜管了。。。
如果是因为喘振造成停机,一般报警会提示检查水流量之类的话
作者: coolcom 时间: 2007-8-30 14:27
首先,显示的58.5%是导叶的开度,不能因此而确定压缩机的实际工作状态!
而如果冷却水流量准确的话,这时候的负荷应该是更大一些.
喘振的发生有很多种情况,有时候甚至是它的浮球阀堵塞了,一样喘振.
估计现在早修好了,厂家没和你们解释一下原因么?
或者还有什么别的现象么?
作者: zhaoxue 时间: 2007-9-6 20:44
不错