中国压缩机网行业论坛

标题: [求助]向高手求救开利离心机的喘振 [打印本页]

作者: vincentyang913    时间: 2006-6-11 22:59
标题: [求助]向高手求救开利离心机的喘振

我公司用的上海开利1200冷吨的离心机,制冷剂是R134a,这段时间运行遇到这样的问题:

: o: i& v0 ~) w5 f2 B

冷却进水温度:29.5度 出水:32.5度,冷凝温度:36度,机组负荷在58.5%,机组就开始喘振1分钟后停机.

& p2 V+ w3 k. R5 o, K, S

显示故障为:扩压器位置故障.

9 B( l# w1 C1 t9 ]

为什么在这么低的负荷就会喘振?本人很难理解,是冷凝器太脏还是有其它原因,请高手指教,

* C3 g' _5 n8 f: B3 u1 S

谢谢!!


作者: zhangzhang    时间: 2006-6-12 17:23

变负荷时离心机一般通过旋转进口导叶及扩压器调节,从显示故障可知大概是扩压器的

旋转没有到位,开利离心机的扩压器是可以旋转的!


作者: vincentyang913    时间: 2006-6-12 22:36

谢谢!今天开利厂家来看过了,说不是冷凝器脏的原因,说是冷冻机的问题,具体什么原因还没说,待研究!


作者: albban    时间: 2007-1-8 14:59

扩压器位置故障.????

什么机型?


作者: deng22    时间: 2007-1-18 23:37

应该是冷凝器太脏,冷媒温度跟出水温度相差太大


作者: 杭西    时间: 2007-1-29 09:47
QUOTE:
以下是引用deng22在2007-1-18 23:37:02的发言:

应该是冷凝器太脏,冷媒温度跟出水温度相差太大

负荷在58%此温差应该是正常地,不是冷凝器脏地原因
作者: yc005    时间: 2007-2-9 16:36
不知道这位兄弟的问题得到解决了没有呢?发出来看看,长长见识啊[em01][em01][em01]
作者: QIDAI08    时间: 2007-7-6 20:53
是不是有不凝性气体啊,
作者: F74756660    时间: 2007-7-26 20:17

你58.5%负荷时的小温差就有3.5度了,肯定是冷凝器脏了,要洗铜管了。。。

如果是因为喘振造成停机,一般报警会提示检查水流量之类的话


作者: coolcom    时间: 2007-8-30 14:27
首先,显示的58.5%是导叶的开度,不能因此而确定压缩机的实际工作状态!
而如果冷却水流量准确的话,这时候的负荷应该是更大一些.
喘振的发生有很多种情况,有时候甚至是它的浮球阀堵塞了,一样喘振.
估计现在早修好了,厂家没和你们解释一下原因么?
或者还有什么别的现象么?

作者: zhaoxue    时间: 2007-9-6 20:44
不错