我是做压缩空气冷冻干燥机的,有客户要求干燥的压缩空气出气温度在零下15度,可我在制作工艺上怎么改出气温度只有4到5度,搞不到零下啊,有个难的啊,压缩空气水分很多,太冷要冰堵啊,求教大家啊,小弟在这谢谢了啊~
作者: maohaibo801230    时间: 2006-6-16 20:39

你好,应该是用在吹瓶行业,我公司可以做此类型冷干机,欢迎来电,13575709104,毛先生

[em02][em02]
作者: 烂醉如泥    时间: 2006-6-17 09:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 商机无限    时间: 2006-6-19 20:18
斑竹,不是的,客户要求露点2-8度可以,但还要求压缩空气出气温度在负15度,特冷的
作者: 商机无限    时间: 2006-6-19 20:20
特冷,特冷的气 谁能搞出来啊,SOS SOS`````````````````````
作者: jocycle    时间: 2006-6-26 19:56
俺 !!!
作者: hzleader    时间: 2006-6-27 16:22
我们已经有这类产品了,不过测量结果是-10度,如果要-15度只能在选大一点的处理量的机了,对冰堵的情况是会发生的,但可以用其他方式来处理。因为客人只要温度,不要露点嘛
作者: qqqqqqqq    时间: 2006-6-30 09:16

制冷剂要比较大,而成品气工艺不要热交换,这一般用在吹瓶行业的.


作者: qqqqqqqq    时间: 2006-6-30 09:29
但是零下15有点难
作者: bjsyxp    时间: 2006-7-6 22:08
选用压缩空气深冷机就可以了啊.,可以提供温度低至-45°.
作者: 枫心工作室    时间: 2006-7-15 14:32
弄个低温机吧
作者: 针尖    时间: 2006-7-26 15:54

先用吸干机把压力露点降至-15℃以下,再用冷冻机降温


作者: dyfujun    时间: 2006-7-26 18:01

那么冷,水都结成冰了,怎么除呀,

冷干机出气温度2左右最好了


作者: bjsyxp    时间: 2006-7-28 00:31
用压缩空气深冷机,原理在论坛里找