中国压缩机网行业论坛

标题: 干燥机露点控制技术的缺陷 [打印本页]

作者: nustzjx    时间: 2003-1-15 11:34
标题: 干燥机露点控制技术的缺陷
采用测量吸附式干燥机输出气体的露点值来控制吸附式干燥机的A/B塔切换动作是近几年比较流行的吸附式干燥机控制技术。在干燥机露点控制技术的实际使用过程中,特别是高温潮湿的夏季,会出现干燥机功能失效的现象。比如:将露点控制值设定在-40℃,可经过一段时间后会出现干燥机实际输出露点高于-40℃的-20℃以上的状态。为了避免出现这种控制功能的失效现象,在干燥机控制的设置中调试人员往往将系统的控制露点值设置为一个干燥机很难达到的露点值,比如-80℃,把再生气量调节到最大。这样本台干燥机实际执行的是一个作为控制系统保护的定时控制程序,同时本控制器的露点控制功能也基本丧失。把实际露点控制值设置为干燥机不易达到的数值,可以减少干燥机“失效”现象的发生,但露点控制所带来的“节能”效果将明显降低。把实际露点控制值设置的比较接近干燥机的实际性能,节能效果明显,但同时会增加干燥机“失效”现象发生的几率。4 W2 w: J/ ?' m7 C( J7 u
    应该怎样设置控制露点值和再生气量,并减小干燥机“失效”现象发生的几率已经成为干燥机露点控制成功应用的一个关键。
作者: puzzle7g    时间: 2003-2-23 09:43
HANKISON公司的一种自动调节干燥机采用的是检测左右塔吸附热和再生热之间关系,经过单片机运算来确定切换动作的高效节能吸附干燥机。它解决了采用露点仪控制切换带来的采样信号有滞后的弊病。
作者: BEER    时间: 2003-2-23 19:17
如果程序中加入对工作时间的限制然后再切换可能会更好