中国压缩机网行业论坛
标题:
急速冷冻,分忧
[打印本页]
作者:
南国风
时间:
2006-6-16 18:30
标题:
急速冷冻,分忧
我单位承接一台速冻箱,主要是用来冷冻面团的,要求是在40分钟内让面团的中心处由常温降至-28度。面团的大小为直径75,质量为80克,数量为30盘,每盘在30只,总质量约为72000克,我司工程师配了一台5HP的双级机。结果温度达不到,客户不肯验收。不知如何改进。请各位大侠指点
作者:
cnjstxht
时间:
2006-6-16 23:11
速冻箱的蒸发温度是多少?该5HPS机在此工况下的制冷量是多少?
[em07][em08]
作者:
南国风
时间:
2006-6-20 16:20
客户蒸发温度没有要求,只对产品有要求,机组为北京产的比泽尔双级机组,具体型号现在忘了,谢谢
作者:
cnjstxht
时间:
2006-6-22 14:32
我只想了解一下,你处工程师设计的蒸发温度及确定的热负荷[em07]
作者:
老菜帮子
时间:
2006-6-28 21:26
1.要使产品在40分钟内达到-28℃,箱内温度起码要达-40℃,还要求机械通风,以加速热传导,那就是,蒸发温度必须在-50℃;2.72000g的面团,从常温到-28℃要放出多少热量?制冷机必须在40分钟内吸收掉这些热量,计算了?;3.5Hp双级机在蒸发温度-50℃时的产冷量是否等于或大于面团的总热量,计算了?