中国压缩机网行业论坛

标题: 原先空压机使用的380V电压,55KW的电机,客户送电为660V,请教如何更改电路? [打印本页]

作者: 商界    时间: 2006-6-19 00:08
标题: 原先空压机使用的380V电压,55KW的电机,客户送电为660V,请教如何更改电路?

原先空压机使用的380V电压,55KW的电机,客户送电为660V,请教如何更改电路?

2 C5 D4 U$ D* c

请懂的人和我联系,谢谢.

( C# L# E z! W! \ Y

13984057716,许如纪


作者: 烂醉如泥    时间: 2006-6-19 08:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fuingg    时间: 2006-6-19 12:42

电源前级加装660V/380V 3PH AC电源变压器,可以满足需求


作者: wuyijian    时间: 2006-6-19 14:57
如果说 I=U/R 的话,在I不变的情况下只有增加电路的电阻才能达到你所要的电压了。加个降压器吧…
作者: J990301    时间: 2006-6-28 09:39
以下是引用商界在2006-6-19 0:08:51的发言:+ c ^/ W2 s ~ n. m' X b3 _: v5 A0 W+ W

原先空压机使用的380V电压,55KW的电机,客户送电为660V,请教如何更改电路?

0 A4 p! z# u* B" s0 `8 `, f) P

请懂的人和我联系,谢谢.

1 l4 R7 W- t7 C

13984057716,许如纪

( ~" o' b- G% G1 I

购买个变压器就可以了


作者: 闽都行者    时间: 2006-7-6 22:44
对,到变压器厂订购一台变压器,100KVA左右(需要的话可以帮你细算),660/380V,就可以了,
作者: xjjcxl    时间: 2006-7-7 13:15

en,是正确的解决方案


作者: 老外    时间: 2007-1-5 09:31

[em04]
作者: sun_brd    时间: 2007-1-11 20:17
以下是引用烂醉如泥在2006-6-19 8:52:55的发言:/ b1 p6 }- E | 用电抗器或者自耦变压器启动,星形运转。
8 n( N6 e9 W7 h1 [& Z# C

斑竹就是斑竹,改星形就OK了,加个变压器???买台新机比买个变压器便宜吧,那玩意还要多耗电


作者: 烂醉如泥    时间: 2007-1-15 10:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 五分之三    时间: 2007-4-6 14:46
QUOTE:
以下是引用烂醉如泥在2006-6-19 8:52:55的发言:
用电抗器或者自耦变压器启动,星形运转。


作者: 上帝也疯狂    时间: 2007-4-20 13:27
QUOTE:
以下是引用烂醉如泥在2007-1-15 10:33:57的发言:

激动的热泪盈眶,伸出颤抖的双手:啊!知音呀!

在商言商哇,谁考虑过用户的使用成本啦
作者: 商界    时间: 2008-10-21 00:38
我的客户是这样改的:星三角启动改为星形启动星形运行,电气部分及风扇仍使用380V的电源。660V星形运行的运行电流仍是低于三角时的运行电流,所以对电机没有影响。
请教是否要注意其他问题?
作者: 从农村到城市    时间: 2008-10-21 08:39
假如没有380V的电源,可另作一个变压器。660/380,容量大约5KW,做风机和控制变压器的电源。

有问题可以咨询维肯服务部!




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5