中国压缩机网行业论坛
标题: 原先空压机使用的380V电压,55KW的电机,客户送电为660V,请教如何更改电路? [打印本页]
作者: 商界 时间: 2006-6-19 00:08
标题: 原先空压机使用的380V电压,55KW的电机,客户送电为660V,请教如何更改电路?
原先空压机使用的380V电压,55KW的电机,客户送电为660V,请教如何更改电路?
$ O, l- {0 s* U$ o( r
请懂的人和我联系,谢谢.
9 o5 Q8 w: }; s( ?2 u5 J' j* b13984057716,许如纪
作者: 烂醉如泥 时间: 2006-6-19 08:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fuingg 时间: 2006-6-19 12:42
电源前级加装660V/380V 3PH AC电源变压器,可以满足需求
作者: wuyijian 时间: 2006-6-19 14:57
如果说 I=U/R 的话,在I不变的情况下只有增加电路的电阻才能达到你所要的电压了。加个降压器吧…
作者: J990301 时间: 2006-6-28 09:39
以下是引用商界在2006-6-19 0:08:51的发言: ^" b$ e( v2 J) i+ i3 A9 H
1 G) \( t1 g0 B; ^4 I, J原先空压机使用的380V电压,55KW的电机,客户送电为660V,请教如何更改电路?
$ s4 o- b4 ?/ Z9 g请懂的人和我联系,谢谢.
* G8 k# H5 _0 b5 ^8 Z# @" q13984057716,许如纪
- `- [1 K" ^/ q8 V购买个变压器就可以了
作者: 闽都行者 时间: 2006-7-6 22:44
对,到变压器厂订购一台变压器,100KVA左右(需要的话可以帮你细算),660/380V,就可以了,
作者: xjjcxl 时间: 2006-7-7 13:15
en,是正确的解决方案
作者: 老外 时间: 2007-1-5 09:31
顶
[em04]
作者: sun_brd 时间: 2007-1-11 20:17
以下是引用烂醉如泥在2006-6-19 8:52:55的发言:
& j; j) t/ E+ x) ^! @9 O用电抗器或者自耦变压器启动,星形运转。
: _8 d) b0 H# B: V
斑竹就是斑竹,改星形就OK了,加个变压器???买台新机比买个变压器便宜吧,那玩意还要多耗电
作者: 烂醉如泥 时间: 2007-1-15 10:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 五分之三 时间: 2007-4-6 14:46
以下是引用烂醉如泥在2006-6-19 8:52:55的发言:
用电抗器或者自耦变压器启动,星形运转。
作者: 上帝也疯狂 时间: 2007-4-20 13:27
以下是引用烂醉如泥在2007-1-15 10:33:57的发言:激动的热泪盈眶,伸出颤抖的双手:啊!知音呀!
在商言商哇,谁考虑过用户的使用成本啦
作者: 商界 时间: 2008-10-21 00:38
我的客户是这样改的:星三角启动改为星形启动星形运行,电气部分及风扇仍使用380V的电源。660V星形运行的运行电流仍是低于三角时的运行电流,所以对电机没有影响。
请教是否要注意其他问题?
作者: 从农村到城市 时间: 2008-10-21 08:39
假如没有380V的电源,可另作一个变压器。660/380,容量大约5KW,做风机和控制变压器的电源。
有问题可以咨询维肯服务部!