中国压缩机网行业论坛

标题: 请教配管问题 [打印本页]

作者: nilaipoa    时间: 2006-7-6 15:06
标题: 请教配管问题

今天有个客户问我,75KW的管要配多大的管?怎么算出来的?

! d, w) g# c* ?$ q4 q/ n

一般的话是75KW要配2寸的管。37KW配1寸半的管。

* Y' w+ m$ X: }5 \* ?

可是这个配法是怎么计算出来的?怎么样才能证明这样才是最科学,最经济的?

4 ^" N6 x& o9 Q9 a

客户这个问题把我难住了

/ M% o6 c$ C5 E) K2 Q

希望大家能给我解决一下这个难题。谢谢


作者: hmsensor    时间: 2006-7-7 09:56

meirenda


作者: jamesjp    时间: 2006-7-7 11:20
取决于流速的选择
; U0 f$ W: ^7 }
( A/ ?$ H. D5 \1 @) O) N
  e) ^4 z) w# h0 A印象中国外的流速可以高达100m/s,国内的很多人用30-50m/s
作者: xjjcxl    时间: 2006-7-7 13:01

依据功率配管,以前听都没听过,也算长见识了!


作者: 清逸飞扬123    时间: 2006-7-7 14:02

这和压缩机的气量,压力,以及流速都有关的!


作者: xzzxzz    时间: 2006-7-7 16:19
功率和产气量及压力成正比,管径和流量成正比,和压差成反比,可以大致估算。但实际情况各不相同,特别是涉及冷却时更有一定要求。主要考虑气阻、强度、工艺、成本情况确定管径。按功率配管不合适。