中国压缩机网行业论坛

标题: 请教问题 压缩机制冷量 [打印本页]

作者: wakin144    时间: 2006-7-21 14:13
标题: 请教问题 压缩机制冷量

压缩机制冷量

) X1 J7 g8 w: [" e( ?$ J) ~, h

很多循环冷却水厂家写的参数

2 o. ~0 {+ A# F) ^

制冷量 4KW , 循环水流量 15L/min

* r2 A# y% j# Y* D/ E' h) q

制冷量 2KW ,循环水流量 40L/min

% ~$ f* }. ~, M2 f ! L, Q5 H: S6 j0 D! ?

那种效果好啊, 制冷量越大越好吗.


作者: csq9102    时间: 2006-8-8 15:22

制冷量是4KW时,一般厂家标注的冷却水循环量为15L/min。这是因为一般冷凝器热负荷均按1.3倍的制冷量计算,制冷量4KW时,冷凝器热负荷为5.2KW,一般取冷却水进出口温差为5度,冷却水循环量=5.2×860/(5×60)=15L/min。但实际上在使用时,冷却水量是不够的。因为一般水冷冷凝器都是与冷却塔配合使用的,冷却水经过冷凝器后的温升可以取4-6度,但实际冷却塔的降温能力一般只有2-3度,当采用循环用水时,两者是不相适应的。所以在选择冷却水流量时,应按温差2-3度考虑,即要加大冷却水的流量,否则夏天机组极有可能出现高压停机。因此,对于4KW制冷量的机组,建议选用30L/min的冷却水循环量






欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5