多年从事变频器行业,发现变频器发生故障的原因和周边的生产环境有着密不可分的关系,小编总结出主要有以下几种:
" I9 R$ p: @: v8 {/ j8 e; d1:结露、湿气、受潮:# E$ m: K9 y, }
(1)因湿气原因造成门极变色、导致接触不良;& G5 K% p' V5 q: D; {9 I  @, N- i
(2)因湿气原因造成主电路板铜板之间的打火现象;; K; g, e) @# D, d8 w, G5 q
(3)引发变频器内部电阻发生电腐蚀,断电;+ z' z! E  ^' @$ w# a! d2 w7 C8 `! O
(4)绝缘纸内有结露造成放电击穿现象。
1 ?7 o7 e( Q3 O: X: Z' V# W8 p! O2:腐蚀性气体:
* |6 ^1 d1 ~' f3 ?, J  l(1)因腐蚀性气体造成拨动开关,继电器接触不良;
5 q' k# \& O  D. Z" h8 L' C0 q! i(2)因腐蚀性气体造成晶体间短路;
. M- x2 ?: u5 P) G* P% L! k0 \/ e. {(3)端子腐蚀造成主电路短路;
* T$ H- H8 j. s" P# j3 e; s( o(4)线路板腐蚀造成各器件间短路。
4 ^$ {, F; Z; ?! Q& F3:金属等导电粉尘、灰尘:& x% |' z4 k0 z1 Q  u/ Q( Q5 [
(1)金属等导电粉尘、灰尘过多造成主电路短路;! j9 {- r* K# x5 p7 K- o' u4 E
(2)灰尘堵满冷却片温度过高导致跳闸及烧毁。6 a  t- u. a0 {; I1 e5 G
4:油污引起的散热不良而导致的故障报废:7 n$ x+ F, C- S/ n+ z0 E
(1)油污、油雾附着水汽,结露受潮;
( @) U8 ]: @+ i. y# I' p(2)变频器无法散热,让运转的排气扇无法排风;1 x: ?$ g  d& U7 P' P8 @
(3)造成端子间或各器件间受潮、霉变、绝缘下降,变频器开机时就短路炸机,无法修复,只能报废。7 l, a1 X0 {* }3 [$ @4 p. \) R5 p
5:选型不准,参数未调整到最佳使用状态:( F6 R& ?1 H7 y; n
(1)选型不准,会造成变频器超载,形成小马拉大车的现象;
) h# z/ d; @8 ^2 z(2)参数未调整到最佳使用状态,使变频器经常过流,过压等频繁跳保护,提起那老孙有效的措施。
7 a4 i. P) ]3 ^  B3 V* I建议使用普传科技PI500高性能矢量变频器,领先的电机驱动技术:无论驱动感应异步电机还是同步电机,都能实现高性能的电流矢量控制;稳速精度高,调速范围广;低速大转矩,转矩脉动小;准确的电机参数自学习:可进行电机参数全面自学习或静止自学习,调试方便,操作简单,提供更高的精度控制和响应速度。简易PLC功能,可实现最多十六段速度控制;LED双显薄膜键盘,界面设计更人性化;优化的风道设计 和高速直流风扇;良好的散热功能;内置通讯模块与GPRS卡,可实现与PC端的互联操作,并进行远程定位监控。在安装上实现法兰、壁挂、落地多种安装方式,小功率机器实现导轨安装。2 k0 B+ u6 W- P7 h  \, O