发表于 2023-12-5 17:15 |只看该作者 |倒序浏览
激光冷水机主要是对激光设备的激光发生器进行水循环冷却,并控制激光发生器的使用温度,使激光发生器可以长时间保持正常工作。那么冷水机吸气温度过低故障是什么原因导致的呢?. M/ d$ b$ [1 `) G7 {' E! a# {

$ ]5 N3 r$ G. ?. N9 \8 n8 B2 [
# R' K9 M/ V( g1 z

: q% U% v! o* w* ?) i% B6 _吸气温度过低最根本的原因是由蒸发器供液量偏大导致吸气过热度低。我们可以这样理解:蒸发器供液量偏大,导致蒸发器中的制冷剂没有完全蒸发,那么液态的制冷剂在回气管中继续蒸发,蒸发吸热就会使吸气管内的制冷剂温度低,吸气温度就低了。那么为什么蒸发器供液量偏大呢?蒸发器供液量大,说明蒸发器中的制冷剂多了,系统充注量过多或者膨胀阀开度太大都会导致这个问题。
/ D( `0 w' @% t9 N2 I  w! l* [% L
  \. ]/ M, _  ~5 }1 \; p6 u) b. e8 i( B' q
制冷剂充注量太多。导致其占据了冷凝器内部分空间而使冷凝压力增高进入蒸发器的液体也增多。蒸发器中的液体不能完全气化,使压缩机吸入的气体中带有液体微滴。这样回气管道的温度下降,但蒸发温度因压力未下降而未变化,过热度减少。即使关小膨胀阀也无显著改善。
) \+ J" y& F' a% Z2 ^" u6 E6 ]
- C4 G7 k5 e4 W, h# Y8 U6 B1 n6 z# O0 S
膨胀阀开启度过大。由于感温元件绑扎过松、与回气管接触面积小;又或者感温元件未用绝热材料包扎或包扎位置错误等,致使感温元件所测温度不准确,接近环境温度,使膨胀阀动作的开启度增大,导致供液量过多。- a+ _7 `$ i8 {$ K
(以上内容来源于“种花家的制冷人”,如有侵权,请及时联系删除。)7 K; _6 C0 F) G: Q; Y
# f9 T# r8 K! S$ R* m, Y

. t3 I: ?, \6 g, L* u# k" x1 l$ ?$ g
以上就是关于激光冷水机吸气温度过低故障的分析。酷凌时代,专注微环境制冷,研发生产的产品有高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机等,体积小、重量轻、能耗低,在行业内备受信赖。如有需要,欢迎沟通!