发表于 2008-5-5 14:47 |只看该作者 |倒序浏览

请教各位大侠制冷系统中回气温度过低导致回气管、压缩机结霜严重,问题在什么地方呢?谢谢!

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

485

积分

初中生

论坛贵宾

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
114 点
积分
485
帖子
28
2
发表于 2008-5-5 15:49 |只看该作者
  + f& ~3 D, V6 ?. [4 I' i

      压缩机回气口结霜说明压缩机回气气体温度过低,那么什么情况会导致压缩机回气气体温度过低呢?都知道同等质量的冷媒如果改变容积和压力,温度会有不同的表现,即液态的冷媒如果吸热量较多那么同等质量的冷媒将会表现的压力温度容积三者都高,如果吸热较少那么表现的压力温度容积都会低。那么就是说压缩机回气温度低的话一般会同时表现出回气压力低和同等容积的冷媒量高,能造成这种情况的根结在于流经蒸发器的冷媒不能完全吸收自身膨胀到预定压力温度值所需要的热量,导致回气的温度压力容积值都比较低,可以导致这种问题的有两个:

7 u; R/ D& ^4 D8 f0 O8 ~

1:节流阀液态冷媒供应量正常但蒸发器不能正常吸热供应冷媒膨胀。

[! T, P% \8 _8 F* P& ~

2:蒸发器吸热工作正常但节流阀冷媒供应量过多,也就是冷媒流量过多,我们通常理解为氟多了!也就是说氟多了也会造成低压。

/ k1 ]2 E3 |; K6 B j

这样分析下来就没有由于氟少了造成压缩机回气结霜的可能性,其实也是可能性会造成氟少了低压口结霜的:

$ x9 g) e9 t. a( V$ y

1:由于冷媒的流量特少,将导致冷媒自流出节流阀后端后第一个可膨胀空间就开始膨胀,我们大多看见膨胀阀后端分液头结霜往往是由于缺氟或膨胀阀流量不够造成的,过少了冷媒膨胀不会利用到全部的蒸发器面积,只会在蒸发器局部形成低温,部分区域由于冷媒量少而急剧膨胀造成局部温度过低,出现蒸发器结霜现象,局部结霜以后,由于在蒸发器表面形成了隔热层而该区域换热量低,冷媒膨胀便转移到其他区域,逐渐的出现整个蒸发器结霜或结冰现象,整个蒸发器形成隔热层,于是膨胀便蔓延到压缩机回气管导致压缩机回气结霜。

3 G1 N+ _! }4 J8 e

2:由于冷媒量偏少,蒸发器蒸发压力低导致蒸发温度低,也会逐步导致蒸发器结露形成隔热层而将膨胀点转移到压缩机回气处导致压缩机回气结霜。

2 s; A: k" b m6 A# ^+ _9 Z3 q% c* V; k

以上两点均会在压缩机回气结霜之前表现出蒸发器结霜的。




回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

309

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
74 点
积分
309
帖子
12
3
发表于 2008-5-6 10:32 |只看该作者
感谢这位大哥的解答!
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

351

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
94 点
积分
351
帖子
14
4
发表于 2008-7-23 16:39 |只看该作者
hao!
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

654

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
147 点
积分
654
帖子
57
5
发表于 2008-9-18 15:48 |只看该作者

顶啊


 

+ J8 f3 r2 y- |9 j3 A

我们这里主要是做压缩机维修的  螺杆机 (比泽尔 富士豪  莱富康 复盛 汉钟 日立等各种品牌) 活塞机 (开利 谷轮 莱富康 三洋  日立 比泽尔等)可制作压缩机用耐氟电机 ,还有部分二手机。您如果有什么需要请联系北京航天同达制冷空调维修中心013552199243或010-69270572刘   也可登陆.bjysj.net 

' L6 ]" j& E0 c; V8 M( U

                                                  北京航天同达

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

366

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
90 点
积分
366
帖子
20
6
发表于 2008-10-18 22:05 |只看该作者
学习.看.
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

896

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
114 点
积分
896
帖子
60
7
发表于 2008-12-4 12:40 |只看该作者
挺好的,谢谢了
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

447

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
108 点
积分
447
帖子
26
8
发表于 2008-12-4 20:19 |只看该作者

那请教具体如何判断冷媒量多或者少?

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

75

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
28 点
积分
75
帖子
18
9
发表于 2009-12-14 20:16 |只看该作者
幼儿园老人向大家问好!
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

405

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
102 点
积分
405
帖子
23
10
发表于 2010-1-26 20:41 |只看该作者
2# zlj1973 + Q2 c0 a3 h4 O! i1 \5 M3 ^3 C
回复得蛮专业的
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

139

积分

小学生

Rank: 2

威望
2 点
经验
46 点
积分
139
帖子
25
11
发表于 2010-2-24 18:59 |只看该作者
很明显膨胀阀开度过大,只需要合理调节制冷剂流量就能解决
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

44

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
20 点
积分
44
帖子
10
12
发表于 2010-4-1 14:04 |只看该作者
不错,学习学习
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

52

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
33 点
积分
52
帖子
7
13
发表于 2010-5-30 11:03 |只看该作者
I学习了,谢谢
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

4975

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
26 点
经验
1290 点
积分
4975
帖子
551
14
发表于 2010-7-2 02:23 |只看该作者
漏冷媒了。膨胀开度大不是回气温度低原因,而是相反是高。在主要的就是风机问题,风机坏了或转速达不到。如果冷量不能及时和大量的散开就会造成蒸发器结冰,同样造成回气低温。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

518

积分

高中生

Rank: 4

威望
4 点
经验
89 点
积分
518
帖子
40
15
发表于 2010-10-28 10:47 |只看该作者
学习了,分析得很好
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-9 02:58 , Processed in 0.162302 second(s), 23 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台