估计是外路电源问题,2台设备同时出现相同故障的概率很低。& r! g/ _; a* u$ N7 |9 x0 }/ |
1.电源电压不稳定,要分时段检测电压。有可能在用电高峰时电压降低,导致过载。% B4 U ^9 I. h- E8 m% T4 m
相序报警:相序是检查电源的,错相、缺相、(欠电压不确定会不会报警)都会导致相序报警。, T3 I s. N0 S7 Y
过载报警:是检测电机负荷电流的,低电压和缺相会造成堵转和过载。) Q4 M8 U J+ O- G' T: Q# b
当然,前提是:空压机本身故障还是外路电源问题,是需要先行确定的。