1、由三相五线制AC 380V电源获得AC 220V电源,有哪几种方法?分别是? & V$ A- n2 U. B* u- ~; K' R

, J1 A% a: [4 [$ m1 q+ Z" l2、三相功率的计算公式是什么?   x3 m6 p! h# M2 o) [

! E( H' R6 k- V! z4 E+ k. I  _' W3、1.5平方的铜导线可承受多少安培的电流?有一由三相380V供电的35KW的纯电阻性负载,三相平衡,需选用多大线径的铜导线?
2 a( O( ?& b% K( u6 [0 S2 E1 J
) p* C- s  T+ }4、大功率三相电机直接启动时,启动电流较大,常采用哪些方法启动? " y7 M+ N  Q8 S! c; Z1 u

' P$ o( F  j1 d3 K5、简述单片机和PLC的区别和联系?列写你用过的PLC品牌。
8 H/ y$ Z+ |+ N
6 s% c/ [0 O  |7 a* u* m6、绘制三相电机星-三角转换启动的主回路电路图。 # `; i) g8 h  o

4 t' h/ s' [- i4 J7、用PLC(三菱、西门子等)编制三相电机星三角转换启动的程序并绘制电路图。要求如下:按启动按钮则按星三角的启动顺序启动;启动后,按停止按钮,则电机延时20秒停止;有故障或急停时,电机立即停止。
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

88

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
30 点
积分
88
帖子
28
2
发表于 2011-5-16 20:22 |只看该作者
嘛呀,这问题好像太单一了,第一个用变压器 !其他的不知道哈哈
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

88

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
30 点
积分
88
帖子
28
3
发表于 2011-5-16 20:28 |只看该作者
三相有功功率9 v) v% U" Q$ d- u7 t4 W9 r
P=1.732*U*I*cosφ6 Q/ w+ f& g  [
三相无功功率7 ]' \! o4 f, m$ [* N5 I
P=1.732*U*I*sinφ
$ H" Z, K9 A* L% G# f6 E# e对称负载,φ:相电压与相电流之间的相位差
3 J/ T8 `# X. y6 a7 \cosφ为功率因数 ,纯电阻可以看作是1,电容、电抗可以看作是0
回复

使用道具 举报

38

主题

0

好友

1910

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
17 点
经验
729 点
积分
1910
帖子
358
4
发表于 2011-5-16 22:58 |只看该作者
期待答案我也想学习呀
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

170

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
67 点
积分
170
帖子
37
5
发表于 2011-5-17 21:30 |只看该作者
我靠,这问题貌似都知道点点,但是具体又说不出来,,也期待个高手解答下哈
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
6
发表于 2011-5-23 22:09 |只看该作者
对于“由三相五线制AC 380V电源获得AC 220V电源的办法”是:
' E0 c) u* z7 u8 Y6 M
' t( l: g8 T2 P# Q" ~  C: R/ A1、取任意一相火线与一相零线是将AC380V转换为AC220V的最简单最省钱最实用的方法。
9 v9 Z8 U7 g5 f5 l" x
# C6 `! j5 S: T% J! h0 M2、根据220V电源的所需输出功率的大小,选用合适的初次级电压为380/220的变压器,也可将380V转换为220V,这种办法适用于要求220V电源与原380V电源隔离的场所。
, S& s6 q$ R( u8 j" Q
& J" T0 y  B* J* g; Z3、从理论上可以变380V为220V的办法有:) p  q  \4 j+ o: _* n9 Z7 E
, l0 ]# ?2 j! w3 I! X
      1)、用R、C 移相电路可实现变380V为220V电压
. K' M( }2 r3 j& v  _* I3 N8 K" @, D1 t
      2)、用R、L 移相电路可实现变380V为220V电压
! G: \/ M& L8 C9 Q2 |# {6 c" j7 R
# {- U) C" x3 j$ N      3)、用R或 L或 C串联分压的方法也可实现变380V为220V电压 # x$ z0 J8 R% w6 H+ C7 N/ _0 i6 c

5 t2 C" F8 x  _- a6 L- K! b! s0 k      4)、用可控硅进行交流调压或调功的办法也可实现变380V为220V电压/ s- p+ V5 w0 x# s0 Q+ }/ M6 E

4 y9 s3 O+ ~5 `6 o5 R" k    以上这4种办法对AC3相5线制的380V电源来讲,虽然能变为AC 220V电压,但都不实用,不仅多花费用,而且还需设计计算,一般情况下是不提倡的,除非有特殊要求
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
7
发表于 2011-5-23 22:11 |只看该作者
三相有功功率9 K  |& h# h, w/ n& @0 S/ K2 Y2 T
P=1.732*U*I*cosφ
) ~) P8 ]1 ?* f* d  Y三相无功功率' R8 h. w% R( t: l9 _* P1 d
P=1.732*U*I*sinφ* o/ T* Y% A; _, _1 {& D
对称负载,φ:相电压与相电流之间的相位差. h1 E) G( z+ A5 o6 e/ u( j2 J
cosφ为功率因数 ,纯电阻可以看作是1,电容、电抗可以看作是0
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
8
发表于 2011-5-23 22:28 |只看该作者
本帖最后由 g9922360 于 2011-5-23 22:40 编辑
7 Z* l8 L$ f8 Q; _7 h, F
3 h0 q, A) ^* a! Z( ~  W估算方法! U, x" c1 ^$ d
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算 9A左右
/ F% _" g5 `4 L5 E7 B0 l/ k: G4 z5 n/ g, S* i( W4 \% e) q2 o- G
  I=P/1.732*U=53A    在三角形电路中相电压等于线电压,线电流是相电流的根号3倍    53*1.732=92A 所以可以选择16平方铜线
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
9
发表于 2011-5-23 22:43 |只看该作者
1、定子串电阻降压启动;
+ R; f! a5 N; t$ U6 x
9 O  m/ F1 s  ~( G( G1 M2、星-三角降压启动;
5 c; Y4 ^: I5 K! y( p& c! H( E+ L* I0 l2 e% f
3、自耦变压器降压启动;% j, D# L" i* I" S1 s( l( o

6 \1 `2 t, q5 O4 g: q( y4、软起动器启动;
  I" \4 j, K9 E, o
+ q8 ?' x5 F, q: E5、变频器启动;
7 w: Q0 y* y9 a, y0 F1 s
7 M0 q: }2 E) z( e- S5 G; Z6、转子串频敏变阻器启动(绕线式电机);
4 d! S: r7 S6 @; j; Z+ \# V4 a$ g+ x' _7 u) g
7、转子串电阻启动(绕线式电机);
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
10
发表于 2011-5-23 22:51 |只看该作者
本帖最后由 g9922360 于 2011-5-23 22:54 编辑
' U  g" d2 B9 J' M' a  j! l% i6 S# @/ I9 N9 E3 j  m0 b# U
PLC与单片机的区别/ F1 E' h5 `7 Y( I2 d5 z8 i
1 z0 S; [4 u( e
(1) PLC是建立在单片机之上的产品,单片机是一种集成电路,两者不具有可比性。 , y, j0 W1 c; m8 J  b0 V: y8 H
(2) 单片机可以构成各种各样的应用系统,从微型、小型到中型、大型都可,PLC是单片机应用系统的一个特例。
4 T& o; @6 c) P* y" ?(3) 不同厂家的PLC有相同的工作原理,类似的功能和指标,有一定的互换性,质量有保证,编程软件正朝标准化方向迈进。这正是PLC获得广泛应用的基础。而单片机应用系统则是八仙过海,各显神通,功能千差万别,质量参差不齐,学习、使用和维护都很困难。
* {  l& n. n8 Q; E, q. b# [9 P8 i
* ]: X$ H: I8 P1.三菱 ?
! z3 k; F' y- `2. 西门子  ?
- O' N" G* K  R/ w; x3. 施耐德  ?
/ W1 [" D: k9 n$ Q4. 欧姆龙  ?* W4 U/ _+ ?* \# l0 O2 x/ b
5. AB  ?( {9 u" n9 \' z
6. 台达?: h# T9 c2 V0 j
7. 信捷 ? / E9 C" g+ J. i5 E0 B, |! c
8. 海为?
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
11
发表于 2011-5-23 23:07 |只看该作者

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
12
发表于 2011-5-23 23:11 |只看该作者
真能把以上题目答完。3K谁鸟他。呵呵
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
13
发表于 2011-5-23 23:13 |只看该作者
最后一题我还没有找到答案,貌似我也不会。呵呵!!要加强学习才行!!
回复

使用道具 举报

640

主题

0

好友

11万

积分

QQ游客

宇宙无敌超级白骨精

威望
158 点
经验
5727 点
积分
119639
帖子
2337
14
发表于 2011-5-24 15:19 |只看该作者
楼上的身价绝对不至3K
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

546

积分

高中生

Rank: 4

威望
2 点
经验
141 点
积分
546
帖子
131
15
发表于 2011-5-25 14:43 |只看该作者
我可以答上95%,可拿多少K
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-23 13:21 , Processed in 0.164213 second(s), 23 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台